Το insulation tester μπορει να κανει ζημια ?
Εχω ενα που κανει δοκιμη και με 5kv (500v/1kv/2.5kv/5kv) αν το μοτερ εχει προδιαγραφη μονωσης τα 2kv και του δωσει το οργανο 5kv
δεν μπορει να ξεκινησει ενα μικρο σπασιμο της μονωσης εξαιτιας της μεγαλης τασης του οργανου ?
Προφανως το ρευμα ειναι πολυ μικρο για να καψει τη μονωση αλλα λεω αν ειναι ικανο να την τραματισει και μελλοντικα να υπαρξει προβλημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
Και γω σου λέω μετράς αντίσταση τυλιγμάτων και υπάρχει συμμετρία, από μόνωση όλες τις μετρήσεις είναι οκ, το μοτέρ δεν παρουσιάζει θόρυβο και γυρίζει ελεύθερα, τι λες θα είναι έτοιμο να το βάλουμε μπροστά?
Και πότε καταλαβαίνεις αν ένα μοτεράκι είναι αρπαγμένο παρόλο που στα παραπάνω δείχνει σε όλα οκ?
Electrician B
Εγώ προσωπικά αν μετρούσα ίδια ωμική αντίσταση και στα τρία τυλίγματα, και δεν είχα κάποιο βραχυκύκλωμα σε σχέση με το κέλυφος θα το έβαζα πάνω στο Variac και θα του έδινα ελεγχόμενη τάση παρακολουθώντας τα βατόμετρα του Variac για κάτι ανησυχητικό. Από κει και πέρα το πόση αντοχή έχει κανείς δεν γνωρίζει.
το Μοτέρ αυτό είναι 600 v DC με βάση των τύπο του ρίξτε μια ματιά στο πινακάκι του κατασκευαστή και είναι 83 hz η συχνότητα
SV1 LKF