Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 10

Θέμα: Βοήθεια για σύνδεση σειρήνας TEXECOM σε πίνακα SIGMA SPRO

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή Βοήθεια για σύνδεση σειρήνας TEXECOM σε πίνακα SIGMA SPRO

    Καλημέρα ,

    Είναι εφικτό να συνδεθεί σε πίνακα Sigma σειρήνα Texecom ?

    Αν ναι πως ?


    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    γιατι να μην γινεται?
    παρεθεσε μας τις σελιδες με τις συνδεσεις από τα installation manuals των συσκευων, και θα σε βοηθήσουμε τι θα συνδεθει και που

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ

    Θα ανεβάσω φώτο από πίνακα και σειρήνα

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Καλημέρα ,

    Σας ανέβασα σχέδιο από τον πίνακα της sigma και της σειρήνας Texecom

    Το θέμα μου είναι πως θα γίνει η σύνδεση

    TEXECOM
    A (12V ) Permanent Positive Supply
    B (BELL) Negative Applied Output to Activate Siren
    C (TAMP) Negative Removed on Tamper Input
    D (0V) Permanent Negative Supply
    S (STRB) Negative Applied Output to Activate Strobe



    ΕυχαριστώSIGMA - TEXECOM SIREN.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη soylis : 25-08-23 στις 11:05

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    εξοδος 12-1 για τροφοδοσία αυτονομης σειρηνας παει στο A,D

    Εξοδος για αυτονομη σειρηνα παει στο B

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Απο οτι ειδα η σειρηνα σου τριγκάρεται με - . Ολοι οι πινακες της sigma δινουν εντολη διακοπτοντας το +12V . Μαλλον θα χρειαστεις ενα ρελε

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    εξοδος 12-1 για τροφοδοσία αυτονομης σειρηνας παει στο A,D

    Εξοδος για αυτονομη σειρηνα παει στο B

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    Δηλαδή σαν το παρακάτω σχήμα ?

    SIGMA - TEXECOM SIREN1.jpg
    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    65

    Προεπιλογή

    Απο οτι θυμαμαι (μπορεις να το μετρησεις κιολας) ο πινακας της Sigma βγαζει μονιμα θετικη ταση στην κλεμα SSP, την οποια την κοβει κατα την διαρκεια του συναγερμου.
    Ενας ευκολος τροπος λοιπον να οδηγησεις την σειρηνα σου ειναι το παρακατω διαγραμμα.

    Αφαιρεσε τα λευκα καλωδια και βραχυκυκλωσε μονιμα με ενα καλωδιακι τις κλεμες MSW 1 και 2. Το ταμπερ για την ζωνη του πινακα θα το παρεις συνδεοντας τα λευκα καλωδια που αφαιρεσες απο τις κλεμες MSW.

    Την πρωτη φορα που θα την τροφοδοτησεις δωσε για καποια δευτερολεπτα ενα μειον στο Strobe και στο Bell ωστε να χτυπησει μια φορα η σειρηνα.

    SIGMA - TEXECOM SIREN1.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!
    KURTZ-ERSA "Production need us".

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από santosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο οτι θυμαμαι (μπορεις να το μετρησεις κιολας) ο πινακας της Sigma βγαζει μονιμα θετικη ταση στην κλεμα SSP, την οποια την κοβει κατα την διαρκεια του συναγερμου.
    Ενας ευκολος τροπος λοιπον να οδηγησεις την σειρηνα σου ειναι το παρακατω διαγραμμα.

    Αφαιρεσε τα λευκα καλωδια και βραχυκυκλωσε μονιμα με ενα καλωδιακι τις κλεμες MSW 1 και 2. Το ταμπερ για την ζωνη του πινακα θα το παρεις συνδεοντας τα λευκα καλωδια που αφαιρεσες απο τις κλεμες MSW.

    Την πρωτη φορα που θα την τροφοδοτησεις δωσε για καποια δευτερολεπτα ενα μειον στο Strobe και στο Bell ωστε να χτυπησει μια φορα η σειρηνα.

    SIGMA - TEXECOM SIREN1.jpg



    Καλημέρα

    Σε ευχαριστώ

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    τασος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Καλημέρα

    Σε ευχαριστώ

    1 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση σειρήνας Sigma σε κέντρο Paradox SP5500
    By Dortias in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-23, 10:00
  2. Ασυρματα περιφερειακά σε sigma spro
    By jimmynet78 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-19, 20:48
  3. Σύνδεση σειρήνας Texecom Odessey 4E σε πίνακα Texecom Premier 816 Plus.
    By linkas1234 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-18, 18:22
  4. Συναγερμός από ζώνη σειρήνας - Sigma Venus FSD
    By jomor in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 16:46
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-08, 21:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας