Θέμα: Διακοπή inverter σε διακοπή δικτύου

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Διορθώνω την τιμή για microinverter που ανέφερα πριν στα 450€ , η τιμή παράδειγμα για τον Hoymiles 800w με 12ετή εγγύηση είναι 260€ με ΦΠΑ.
    https://mysolaris.gr/Hoymiles-HM-800...-Solar/SW10215

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jenny για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (21-09-23)

  3. #22
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Σιγά μην μας δώσανε εγγύηση οι Κινέζοι.

    Πάντως στην παρέα τριών ατόμων έχουμε πάρει σύνολο 26 microinverters, και από όλα αυτά μόνο ένα παρουσίασε κάποια στιγμή πρόβλημα. Παραγγείλαμε το σετ με τα ανταλλακτικά mosfet, και βρήκαμε μόνο ένα να έχει καεί στο DC. Οπότε για τα λεφτά τους μια χαρά είναι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (22-09-23)

  5. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί και δεν έχω καταλάβει είναι το τι ισχύει με την γείωση στην DC πλευρά. Πάνελ - ρυθμιστές φόρτισης. Λειτουργούμε με συνδέσεις σε ισοδυναμικές ή έχουμε ανεξάρτητα ηλεκτρόδια που συνδέονται με τη θεμελιακή και αν υπάρχει και με ΣΑΠ?
    Γενικά μιλώ για on grid συστήματα π.χ. microinverter ή inverter

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    Όνομα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    ΣΑΜΟΣ
    Μηνύματα
    218

    Προεπιλογή

    Υπάρχει και αυτό https://www.amazon.de/-/en/Fulgutoni...s%2C218&sr=8-5 που το "ζαχάρωνα" αλλά τελικά δεν το πήρα, προτίμησα τα φτηνιάρικα των 90ευρώ αλλα για σένα που το ψάχνεις περισσότερο νομίζω είναι καλή επιλογή. Εχει και σύστημα ψύξης που τα μικρά δεν έχουν, θέλουν πατέντα

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konpan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (23-09-23)

  8. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί και δεν έχω καταλάβει είναι το τι ισχύει με την γείωση στην DC πλευρά. Πάνελ - ρυθμιστές φόρτισης. Λειτουργούμε με συνδέσεις σε ισοδυναμικές ή έχουμε ανεξάρτητα ηλεκτρόδια που συνδέονται με τη θεμελιακή και αν υπάρχει και με ΣΑΠ?
    Γενικά μιλώ για on grid συστήματα π.χ. microinverter ή inverter
    Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα σχετικά με της γειώσεις στα pv , αλλά λέει το IET και αλλά ο HD σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δεις τι λέει ο κανονισμός στην Ελλάδα (προσωπικά νομίζω ότι δεν λέει πολλά ) ισοδυναμικες τοποθετούνται μόνο όταν τα πάνελ είναι μέσα στο ισοδυναμικο πεδίο του κτιρίου , και γειώσεις στην πλευρά του DC κατευθείαν στην κεντρική γείωση μόνο όταν στο συνιστά ο DNO πάροχος , εάν το σύστημα είναι class II μπορεί να μείνει και floating , εάν θέλεις μπορώ να ανεβάσω ένα κείμενο για της γειώσεις στα Αγγλικά

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 23-09-23 στις 20:26

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (23-09-23)

  10. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα σχετικά με της γειώσεις στα pv , αλλά λέει το IET και αλλά ο HD σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δεις τι λέει ο κανονισμός στην Ελλάδα (προσωπικά νομίζω ότι δεν λέει πολλά ) ισοδυναμικες τοποθετούνται μόνο όταν τα πάνελ είναι μέσα στο ισοδυναμικο πεδίο του κτιρίου , και γειώσεις στην πλευρά του DC κατευθείαν στην κεντρική γείωση μόνο όταν στο συνιστά ο DNO πάροχος , εάν το σύστημα είναι class II μπορεί να μείνει και floating , εάν θέλεις μπορώ να ανεβάσω ένα κείμενο για της γειώσεις στα Αγγλικά
    Φυσικά και θα το ήθελα και σε ευχαριστώ πολύ που ασχολείσαι! Όποτε μπορείς.
    Ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει? Όλους ρωτώ!
    Εγώ βρήκα το παρακάτω σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι τα πλαίσια θα πρέπει να γειώνονται ανάλογα με τι αναφέρει ο κάθε κατασκευαστής.
    Μετά χάθηκα
    http://www.cres.gr/kape/pdf/odigos_pv_systimaton.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jenny : 23-09-23 στις 23:53

  11. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    DC EARTHING
    Array earthing (DC)
    Not all module and inverter manufacturers work to Class II recommendations. If
    however the array frame is earthed, as discussed below, then it is possible to bond the array’s negative to the consumers earthing terminal. Experience however has suggested that this practice can often cause problems with built in protection within inverters. As a result of this, it is recommended that the negative is NOT bonded to earth, and that ClassII cabling is utilised.

    Array Frame Earthing
    General Principals
    Most non UK standards state that the PV array frame should be bonded to the building earth in all cases - "Structural metallic parts of the PV generator shall be directly bonded to the main earthing terminal or bar. The bonding requires a local earth and the use of equipotential bonding conductors …".

    UK Standards however are not clear on this point, in that some mention that all ‘exposed conductive parts’ should be bonded to the main earthing terminal, whereas BS7671, the IEE wiring regulations, also state that: “if exposed conductive parts are isolated, or shrouded in non-conducting material, or are
    small so that the area of contact with the human body is limited, it is permissible not to earth them.”

    If Class II equipment is used, with the use of an isolation transformer, it is considered that there is no specific need to bond the array frame since there would be no fault current return path.

    Caution must be taken however if there is a potential to touch a bonded item of
    equipment or metalwork and the array frame simultaneously, since the array frame could be floating at some specific voltage. If this risk is high, then consideration to directly bond the array frame to the possible contact point should be made.

    The presence of stray capacitance makes this a possible shock hazard, although
    installations should be made with the goal of looking to minimise coupling capacitances where possible. It therefore recommended that for installations whereby the inverter is not Class II, and whereby the array frame is not within the equipotential zone, then the array frame should be bonded to the consumers earthing terminal if the DNO permits it, or else to its own earth stake. This ensures that any associated metalwork remains near or close to ‘earth’ potential as the lack of Class II protection introduces a potential shock hazard.

    Many factors need consideration regarding the earthing of a PV array structure,
    including:

    • Exposed metallic parts within the equipotential zone must be bonded to the main earthing terminal (BS7671)
    • A PME earth is not, in general, allowed to be taken outside the equipotential zone.
    • Good earthing of PV array frames will improve the resistance of the PV system to lightning induced surge damage.
    • The optimum earthing system for personal safety may be at odds with the best system with regards to fire prevention.

    Equipotential zone
    Defining whether a PV array lies within the equipotential zone is a key step. BS7671 (IEE wiring regulations) defines the zone as follows:

    Earthed equipotential zone. A zone within which exposed-conductive parts and
    extraneous-conductive parts are maintained at substantially the same potential by
    bonding, such that, under fault conditions, the differences in potential between
    simultaneously accessible exposed- and extraneous-conductive-parts will not cause electric shock.

    The key to considering whether an array should be treated as within the equipotential zone is then the phrase simultaneously accessible. This is defined within BS7671 as:

    Simultaneously accessible parts. Conductors or conductive parts which can be touched simultaneously by a person, or in locations specifically intended for them, by livestock.

    It is this definition of whether an array lies in the equipotential zone, which appears to have caused some confusion. Certain installations are simple to define such as the array mounted high up on a wall, well out of reach. Other situations are more complicated, for example, the same array mounted in easy reach from a window.

    Taking a PME earth outside
    It is not generally considered safe to take a PME earth outside and it is this that complicates the earthing issue. The safety issue can be best explained by an example:

    Consider a person stood in a garden touching a metal structure bonded to the PME earth - in such a case the earth potential at the persons hand (PME earth) and that at their feet (ground) could be considerably different - especially under a loss of neutral supply fault. It is for this reason that a PV array on a house roof is not recommended to be bonded – as a person washing the array from a metal ladder for example (earthed in the ground at its base) could be at a very different potential to that of the array.

    This situation becomes much more complicated when the PV frame includes metallic parts that penetrate into the loft space. Such parts could be touched from within the loft - which may be considered to be within the equipotential zone. In such cases, the requirements for equipotential bonding and that of avoiding taking the PME earth outside the zone are in direct contradiction. However, in such cases where an array can be clearly defined as being within the zone, BS7671 bonding requirements must be met, hence bonding of the array frame would be required.
    If we put ourselves in the "Ladder against the house" scenario, now considered to be an “inside the equipotential zone", then for fairly high loads or a fault down the LV network, the ladder footing will be at one equipotental, and the array frame will be at a slightly different potential, being connected to the consumers neutral.

    If no local PME earth rod is installed, then there clearly has to be a small voltage
    difference between these two points. For the houses down the street that have PME earth rods (or are physically quite close to them), the local ground and equipotential that the ladder base is at will be very nearly the same as the consumers earthing terminal, reducing the risk considerably.

    Bonding requirements
    Where equipotential bonding is required, BS7671 states minimum cross sectional areas for the bonding conductors (see AC earthing). These are referenced to the cross sectional area of the main supply neutral conductor.

    BS7671 also states requirements with regards to the clamps used to make connections and also to the inspection and testing of the earth bonding.

    Separate earth connection
    For an array that is positioned outside of the equipotential zone, a separate earth can be provided. A drive in earth rod should be positioned directly beneath the array and the cable run between the rod and array should be kept as short and as straight as possible.

    Equipotential bonding between various parts of the array frame may also be necessary.An earth tester may be subsequently used to measure the earth electrode resistance.

    Such a design provides a direct route to ground for any lightning induced surge currents.

    Positioning the rod directly beneath the array also has the effect that a person touching the array has the same earth potential at their feet and hand (or hand and base of ladder in the case of a roof mounted array).

    When is a separate earth connection necessary
    In most cases, where an inverter with the equivalent of Class II separation is used, and earthing is not required for surge protection, the array frame can be left floating. This is the simplest solution, and there is no chance of AC exciting the DC side.

    In other cases most, if not all, of the installations for which this guide is intended, will be on PME LV networks. The most practical method will be to bond the array frame to the consumers earthing terminal (which is only uncontroversial if within the equipotential zone) which would generally most easily be achieved from within the loft space. This makes the need for the external electrode redundant as the frame is bonded directly to the consumers terminal and so any static charges, induced voltages or overvoltages via inverter isolation failure are then connected directly to earth.

    If the frame or part of it is not within the equipotential zone before such earthing it certainly becomes a part of it afterwards. This may be approved by the local DNO because of the danger represented by the remote possibility of the following occurring at the same time:

    • there is a failure of the inverter (if it does not have galvanic separation between AC and DC) so that mains voltage appears on the DC side of the system,
    • failure of the isolation, if any, between the frame and DC system,
    • someone is touching the frame and some extraneous conductor on the roof at earth potential. (e.g. Aluminium ladder touching the ground).

    If the frame is earthed then the AC side overcurrent protection would operate.
    However the DNO may not want to bond to the PME earth to avoid this situation, and require a separate earthing rod, because of the possibility that simultaneously with all the above, the company neutral may be lost. In this event, and with the frame connected to the PME earth, it would probably be at a different potential than the aluminium ladder at local earth potential. This is the reason for not taking the PME earth outside the equipotential zone. While it is instructive to speculate on the possibility of all these things occurring at once, the possibility of a hazard occurring like this is extremely remote.

    BS6651 is not specific about whether a LPS should be bonded to the consumers earth in the case of a PME system. It says you must consult with the local DNO. Therefore it would appear that some DNOs allow the equipotential zone to be extended to the LPS.

    An earth spike intended to operate the AC side protection system will require a far lower resistance to earth than one provided for lightning protection, and this could be difficult to achieve with a single spike. Όπου γράφει PME = TN-C-S παροχή με μέγιστο Ze 0,35 Ω. (LPS lightning protection) Όταν το Ze είναι μεγάλο 0,35Ω τότε δεν μπορείς να κανείς επέκταση της ισοδυναμικης ζώνης , εάν όμως είναι πολύ χαμηλό (θεμελιακή ) με 0.02 - 0.10 Ω για παράδειγμα τότες μπορείς . Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να δημιουργήσουμε δυο ζώνες με διαφορετικό δυναμικό

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 24-09-23 στις 01:36

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (24-09-23)

  13. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Γεια σας!
    Έχω εγκαταστήσει έναν microinverter Ηoymiles με ενσωματωμένο πρόγραμμα επιτήρησης και έχω ένα θεματάκι στο s-cloud.
    Δεν προχωράει στο επόμενο βήμα δεν υπάρχει η επιλογή microinverter παρά μόνο Dtu.
    Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος που έχει ασχοληθεί
    Η σελίδα του εγκατεστημένου προγράμματος είναι Hoymiles installer



    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. Διακοπή ρεύματος.
    By alexandros5 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-18, 16:26
  2. Διακοπή ρευμάτων σε συναγερμό.
    By geo_ef in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-18, 13:04
  3. Ασύρματη διακοπή ηχου
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-17, 23:20
  4. Διακοπή ουδετερου
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 16:32
  5. διακοπή ήχου σε τv
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-11, 22:05

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας