Θέμα: Διπολικές μονοφασικές ασφάλειες και ΔΔΕ. (αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ)

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή Διπολικές μονοφασικές ασφάλειες και ΔΔΕ. (αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ)

    Καλησπερίζω.
    Όταν σε μια ηλ εγκατάσταση ΄πέφτει΄ ο ΔΔΕ από διαρροή σε φάση(ης), μπορεί εύκολα και ο μη ειδικός να εντοπίσει (*) την προβληματική γραμμή (ές), ο εντοπισμός είναι γίνετε δύσκολος και χρονοβόρος, όταν έχομε διαρροή ουδετέρου (**) πρέπει να επέμβει ειδικός άνοιγμα ηλ πίνακα αποσύνδεση όλων των ουδετέρων κ.τ.λ

    Το πρόβλημα της δεύτερης περίπτωσης το λύνουν οι διπολικές ασφάλειες , π.χ https://www.zarkaditools.gr/proion/i...eies-gewiss-2/ με τις διπολικές ασφάλειες ο εντοπισμός της διαρροής (*) του ουδετέρου είναι εύκολος όσο ο εντοπισμός της διαρροής της φάσης.
    Το πλάτος τους είναι το ίδιο με των μον/κών, άρα δεν υπάρχει θέμα χώρου πίνακα, βεβαίως η τιμή είναι επί 3. Με τις ασφάλειες αυτές εξαλείφατε σχεδόν τελείως το bypass (***) του ΔΔΕ που δεν έπρεπε ποτέ να γίνετε για οποιονδήποτε λόγο.

    Αφού λοιπόν εντοπίσουμε την προβληματική γραμμή (ές) απομονώνεται,(νται), ψιλοβολευόμαστε μέχρι να εντοπίσουμε το σημείο της διαρροής ή έρθει ειδικός.

    Οι γείτονες μας οι Ιταλοί β€“ ίσως και άλλοι- τοποθετούν διπολικές ασφάλειες στο πίνακα του διαμερίσματος, προστατεύουν ακόμη και την παροχή με διπολικές ασφάλειες και ΔΔΕ.
    (*)Ενδεχομένως η διαρροή να προέρχεται από δυο ή περισσότερες γραμμές, για αυτό ΄ κατεβάζουμε ΄ όλες της ασφάλειες και τις ΄ σηκώνομαι ΄ μια-μια, μέχρι να βρούμε τη γραμμή (ές) με τη διαρροή.

    (**) Διαρροή ουδετέρου είναι ποιο σπάνιο, γιατί αν έχει διαφορά δυναμικού (του ουδέτερου) ως προς Γη αυτή είναι ελάχιστη.
    (***) bypass... εννοώ με την τοποθέτηση στον πίνακα διακόπτη bypass επί μονίμου βάσεως, αν χρειαστεί να γεφυρωθεί ο ΔΔΕ (που πρέπει να αποφεύγετε), πρέπει να γίνετε μόνο από ειδικό και αφού λάβει όλα τα μέτρα προστασίας για τον εαυτό του και κυρίως ενοίκους που πρέπει να απομακρύνονται .
    Δεν με αφήνει να ανεβάσω φωτο με τους πίνακες με τις διπολικές ασφάλειες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 13-11-23 στις 17:40
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (12-11-23)

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντιηλεκτροπληξιακό
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-17, 21:05
  2. ΔΔΕ αντιηλεκτροπληξιακός ρελέ
    By Dimitris_0x41 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 96
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-16, 14:27
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:50
  4. Variac και ασφάλειες
    By john_guitar in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 13:04
  5. Πίνακας / Ρελέ Διαρροής / Γεν. Ασφάλειες
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 20:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας