Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20

Θέμα: Σύνδεση τριφασικού κινητήρα

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    αυτα ειναι ολα διαλυμενα.εισαι σιγουρος που δουλευει το vfd?εχει δουλεια για να τα ξανακανεις.κανε πρωτα το αστεροτριγωνικο να δουλεψει το μοτερ και μετα βλεπεις με τον ινβερτερ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Έχουμε τριφασικό κινητήρα 440/660 (μάλλον).
    Tρία ρελέ.
    Ένα VFD abb acs460-
    Ένα breaker.
    Ψάχνω να βρω ένα τρόπο σύνδεσης..
    Η φιλοσοφία του κατασκευαστή είναι λειτουργία με VFD και By-pass με αστερο-τρίγωνο σε περίπτωση σφάλματος του VFD.
    Σαν σκέψη που έχω κάνει είναι με το VFD οπλίζει και το ρελέ τριγώνου, ωστε να μπορεί να λειτουργήσει ο κινητήρας.
    στο σφάλμα απλά γίνεται εκκίνηση με ρελέ αστέρα τρίγωνο.
    Το λογικό θα ήταν η απομόνωση του VFD στην by-pass λειτουργία αλλα τα ακριβα πιτουρα τα τρωνε οι κοτες.
    <<Η φιλοσοφία του κατασκευαστή είναι λειτουργία με VFD και By-pass με αστερο-τρίγωνο σε περίπτωση σφάλματος του VFD.>> Αν έχεις σχέδια του κατασκευαστή προχωράς - που είναι και το σωστό- με τα σχέδια, αν όχι με λίγη σκέψη γίνεται καινούργιο σχέδιο αρκεί να γράψεις πως θέλεις να δουλεύει, αν και νομίζω πως αυτό για σένα είναι παιχνιδάκι Χριστουγέννων. .

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Δεν νομίζω να δουλέψει αφού δεν μπορείς να απομονώσεις το vfd από το δίκτυο ή το αντίστροφο. Η έξοδος από το vfd δεν πρέπει να δίνει σε τρίγωνο ανεξάρτητο του δικτύου?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    Σπυρο γινετε αν απο τον κινητηρα ερχετε μονον ενα 4πολικο καλωδιο προσθετει ακομα ενα για να εχει 6 καλωδια στον πινακα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σπυρο γινετε αν απο τον κινητηρα ερχετε μονον ενα 4πολικο καλωδιο προσθετει ακομα ενα για να εχει 6 καλωδια στον πινακα.
    <<αν απο τον κινητηρα ερχετε μονον ενα 4πολικο καλωδιο προσθετει............ >> Μπορεί; να έχει ένα τετραπολικό καλώδιο και να συμφωνεί με την παρακάτω <<φιλοσοφία>>
    <<Η φιλοσοφία του κατασκευαστή είναι λειτουργία με VFD και By-pass με αστερο-τρίγωνο σε περίπτωση σφάλματος του VFD.>> βλέπε 1 ποστ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Λογικα το ρελε τριγώνου θα οπλίζει είτε με vfd είτε με λειτουργία Αστέρα-τριγωνου.
    Ετσι το εχω σκεφτεί. Και ο breaker θα δινει και vfd και ρελε.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #17
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη electro65
    Όνομα
    Τάσος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Μύκονος
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Αν πρόκειται για λειτουργία αντλίας καλύτερα να παραμείνει σε λειτουργία το vfd και να αγοραστεί ένα spear. Αν δεν είναι απαραίτητη η ομαλή εκκίνηση τότε ξεκινάς με ταυτόχρονη τροφοδοσία και των δύο εκκινητών όπως ανέφερες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    Βασιλη καντο ποιο απλο με ενα διακοπτη 1 0 2 στην θεση 1 δουλευει αυτοματα με καποια εντολη ο ινβερτερ. στην θεση 2 αν βγει εκτος ο ινβερτερ μπαινει το αστεροτριγονικο.αλλα αυτη η αλαγη που σου λεω γινετε χειροκινητα.ετσι τελειωνεις ευκολα.τι ακριβως εχει το συστημα αντλιες?

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Νευριασα και μονο που τα ειδα ολα ξυλωμενα..

    1 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νευριασα και μονο που τα ειδα ολα ξυλωμενα..
    Ασ’τα. 100.000 ζημιά.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρεύμα σε ουδέτερο τριφασικού κινητήρα
    By xarabalios in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-19, 20:15
  2. Οδήγηση ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα <2 kW.
    By aris_kimi in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-18, 23:04
  3. Σύνδεση τριφασικού inverter με κινητήρα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 03:23
  4. Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 11:59
  5. Πρόβλημα εκκίνησης τριφασικού κινητήρα
    By kristof in forum Ηλεκτρολογικά