Θέμα: Ρελέ διαρροής 3Φ σε 1Φ παροχή

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή Ρελέ διαρροής 3Φ σε 1Φ παροχή

    Καλημέρα παιδιά

    Έχω έναν πίνακα στο σπίτι ο οποίος θέλει ανακατασκευή.
    Μαζι με την αλλαγή όλου του ραγουλικου θα προστεθεί και ρελε διαρροής γιατί δεν υπήρχε ποτέ.
    Το θέμα είναι οτι ο πίνακας θα γίνει αργότερα τριφασικός αλλά η παροχή θα είναι μονοφασική προσωρινά.

    Το ρελε θα είναι τύπου Α 30mA της hager και πιο συγκεκριμένα αυτό https://m.hager.gr/e/ac-a-b-a-restar...463h/17101.htm

    Το ερώτημα είναι πώς θα συνδεθεί σε μονοφασική παροχή ώστε να δουλεύουν όλα σωστά;
    Και όταν λέω όλα εννοώ και το κουμπί test γιατί βλέπω ότι είναι συνδεμένο στις 2 πρώτες φάσεις και όχι φάση-ουδέτερο.

    Ευχαριστώ προκαταβολικά!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    [QUOTE=PCMan;933247]Καλημέρα παιδιά

    Έχω έναν πίνακα στο σπίτι ο οποίος θέλει ανακατασκευή.
    Μαζι με την αλλαγή όλου του ραγουλικου θα προστεθεί και ρελε διαρροής γιατί δεν υπήρχε ποτέ.
    Το θέμα είναι οτι ο πίνακας θα γίνει αργότερα τριφασικός αλλά η παροχή θα είναι μονοφασική προσωρινά.

    Το ρελε θα είναι τύπου Α 30mA της hager και πιο συγκεκριμένα αυτό https://m.hager.gr/e/ac-a-b-a-restar...463h/17101.htm

    Το ερώτημα είναι πώς θα συνδεθεί σε μονοφασική παροχή ώστε να δουλεύουν όλα σωστά;
    Και όταν λέω όλα εννοώ και το κουμπί test γιατί βλέπω ότι είναι συνδεμένο στις 2 πρώτες φάσεις και όχι φάση-ουδέτερο.

    Ευχαριστώ προκαταβολικά![/QUO

    Μια φωτό σ΄αυτό <<το κουμπί test γιατί βλέπω ότι είναι συνδεμένο στις 2 πρώτες φάσεις..............>>
    Καλά..... μέλος σ΄αυτή την κοινότητα, που έχουν γραφτεί πολλές σελίδες για τα ρελε διαρροής και ηλεκτρ/ξία και συ..... τώρα θα βάλεις ρελε διαρροής; το λέω για την πεθερά αλλά κυρίως να το ακούει η νύφη, με το συμπάθιο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Το σχέδιο φαίνεται πάνω στο ρελε διαρροής

    Δεν έχει πολύ που πήρα το σπίτι και τώρα άρχισα τις αλλαγές.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σχέδιο φαίνεται πάνω στο ρελε διαρροής

    Δεν έχει πολύ που πήρα το σπίτι και τώρα άρχισα τις αλλαγές.
    <<Το σχέδιο φαίνεται πάνω στο ρελε διαρροής>> Πολύ φοβάμαι μήπως δεν κάνει για μον/κή παροχή - στο κομάτι του τεστ -Αλλά, περίμενε και άλλες γνώμες.
    <<Δεν έχει πολύ που πήρα το σπίτι>> Καλή διαμονή.
    <<Δεν έχει πολύ που πήρα το σπίτι και τώρα άρχισα τις αλλαγές>> Έτσι και μόνο παίρνεις ΄συγχωροχάρτι΄.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-11-23 στις 16:40
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    το συγκεκριμενο ρελε δεν κανει για μονοφασικο. αλαξετο με τριφασικο με το μπουτον να παιζει L N.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Απ ότι βλέπω η hager δεν βγάζει τέτοιο στα 30mA.
    Κοιταξα για abb και βρήκα αυτό https://new.abb.com/products/el/2CSF...4-a-63-0-03?GR
    Μου κάνει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ναι αυτο θα δουλεψει σε μονοφασικο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απ ότι βλέπω η hager δεν βγάζει τέτοιο στα 30mA.
    Κοιταξα για abb και βρήκα αυτό https://new.abb.com/products/el/2CSF...4-a-63-0-03?GR
    Μου κάνει;
    Καλημέρα.
    Να αγοράσεις το abb άλλά, μόνο αν πάρεις τα ούμπαλα από το hager, αν δεν πάρεις τα ούμπαλα, υπάρχει λύση για το hage.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη spirakos
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    2.285

    Προεπιλογή

    Καλημερα στην ομαδα,

    Να κανω μια χαζη ερώτηση
    Αν στο τριφασικο hager, συνδεθεί η μονοφασικη παροχη (L+N) στις δυο πρωτες θεωρητικα φασεις (L1+L2) που ειναι και το μπουτον, τι θα συμβει;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    αν διαβασεις πως λειτουργει ενα ρελε διαρροης, θα δεις οτι βαζοντας ενα φορτιο ανω των 30mΑ το ρελε θα πεσει

    -1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Επιλογή ρελέ διαρροής
    By jenny in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-23, 09:40
  2. Ρελέ διαρροής
    By Eximnos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-21, 18:31
  3. ποιόν ρελέ διαρροής;
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-19, 22:02
  4. Πεφτει το ρελέ διαρροής
    By antykaps in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 22:30
  5. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας