Θέμα: Ρελέ διαρροής φορητό

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasn100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    To θέμα τώρα είνα τι διαφορά έχει ο μονοπολικός διαρροής απο τον διπολικό διαρροής.
    Και τι επιλέγω για να φτιάξω το πινάκακι; μονοπολικό ή διπολικό;
    Αυτοί είναι οι μονοπολικοί
    https://www.skroutz.gr/c/4107/rele-r...BA%CE%BF%CF%82

    Και αυτοί οι διπολικοί
    https://www.skroutz.gr/search?keyphr...BA%CE%BF%CE%B9

    Πάλι αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πιθανόν άλλες φορές να είναι σε φάση το κύκλωμα σωστά και άλλες φορές όπως κάποιος βάζει το αρσενικό φις σε κάποια άγνωστη πρίζα να το βάζει εκτός φάσης.
    Αρχικα αυτοι που δειχνεις δεν ειναι μονοπολικοι αλλα ενος στοιχειου και αφορα καθαρα το χωρο που πιανουν μεσα στον πινακα. Συνεχιζουν κανονικα να ειναι διπολικοι(φαση & ουδετερο) οποτε δεν εχεις θεμα σε οτι πριζα και να συνδεθει

    0 Not allowed! Not allowed!
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mathios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (25-11-23)

  3. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Και οι αντιηλεκτροπληξιακοί διαρροής διαφυγής απο ότι είδα συνδέονται με είσοδο απο πάνω και έξοδο κάτω, σε αντιθεση με ολα τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στοιχεία ράγας που η εισοδος ειναι πάντα από κάτω και η έξοδος απο επάνω. Γράφω σωστά;

    -2 Not allowed! Not allowed!

  4. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Στο manual της ΑBB σε ενα τυχαίο που διάβασα, αναφερει ότι η τροφοδοσία του διακόπτη διαρροής μπορεί να γινει και απο τις δύο πλευρές (πάνω ή κάτω).
    Σε όλα τα ελληνικά video στο youtube τους συνδέουν με εισοδο απο πάνω. σε σχέδια του εξωτερικού τους συνδέουν με είσοδο από κάτω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #14
    Μέλος
    Όνομα
    σπιρος
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    160

    Προεπιλογή

    σε τρια ρελε διαφυγης που εχω εγκατεστημενα στο χωρο μου (τα δυο εγκατεστησα εγω ενα ο ηλεκτρολογος) η παροχη μπαινει απο κατω και λειτουργουν αψογα.ωραια ιδεα το φορητο με την πρωτη ευκαιρια θα φτιαξω κι εγω ενα για τις δουλειες εξω δεν ηξερα οτι υπαρχουν σε τετοιες εφαρμογες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Πριν κάνα δυο χρόνια κάποιος άτυχος σκοτώθηκε καθώς έπλενε το αυτοκίνητο με πλυστικο μηχάνημα από ηλεκτροπληξία.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Για να ξεκαθαρισουμε κατι..Ο ΔΔΕ σε καμια περιπτωση δεν αντικαθιστα την γειωση.
    Το λεει και στα χαρακτηριστικα (δεν θυμαμαι ποια εταιριας) οτι δουλευει αξιοπιστα μεχρι 2ΚΩ αντισταση γειωσης.
    Με τον νομο του ωμ βρισκουμε οτι αν συνδεθει η φαση με την γειωση θα πεσει ο ΔΔΕ αν η γειωση εχει μεχρι το πολυ 7.5 ΚΩ απο εκει και πανω οχι..
    Στην περιπτωση φυσικα που δεν υπαρχει γειωση στην πριζα που το βαλουμε δεν θα πεσει "απο μονο του" παρα μονο αν πιασουμε το σημειο διαρροης και ετσι βρει δρομο το ρευμα μεσα απο το σωμα μας προς την γη..
    Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει,αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..
    Παντα ομως να εχουμε στο νου μας οτι χρειαζεται η γειωση για την σωστη λειτουργια του ΔΔΕ ακομη και αν βρισκεται στην περιοχη των δεκαδων η και εκατονταδων Ωμ!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN;93336[SIZE=1
    6]Για να ξεκαθαρισουμε κατι..Ο ΔΔΕ σε καμια περιπτωση δεν αντικαθιστα την γειωση.
    Το λεει και στα χαρακτηριστικα (δεν θυμαμαι ποια εταιριας) οτι δουλευει αξιοπιστα μεχρι 2ΚΩ αντισταση γειωσης.
    Με τον νομο του ωμ βρισκουμε οτι αν συνδεθει η φαση με την γειωση θα πεσει ο ΔΔΕ αν η γειωση εχει μεχρι το πολυ 7.5 ΚΩ απο εκει και πανω οχι..
    Στην περιπτωση φυσικα που δεν υπαρχει γειωση στην πριζα που το βαλουμε δεν θα πεσει "απο μονο του" παρα μονο αν πιασουμε το σημειο διαρροης και ετσι βρει δρομο το ρευμα μεσα απο το σωμα μας προς την γη..
    Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει,αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..
    Παντα ομως να εχουμε στο νου μας οτι χρειαζεται η γειωση για την σωστη λειτουργια του ΔΔΕ ακομη και αν βρισκεται στην περιοχη των δεκαδων η και εκατονταδων Ω
    μ![/SIZE]
    (1)<<Για να ξεκαθαρισουμε κατι..Ο ΔΔΕ σε καμια περιπτωση δεν αντικαθιστα την γειωση.>>Σωστός!)
    (2)<<Το λεει και στα χαρακτηριστικα (δεν θυμαμαι ποια εταιριας) οτι δουλευει αξιοπιστα μεχρι 2ΚΩ αντισταση γειωσης.>> Έστω μια εγκατάσταση έχει αντίσταση γείωσης 3ΚΩ -αν αυτό είναι δυνατό να συμβεί, που νομίζω είναι σπάνια περίπτωση (*)- δεν θα δουλέψει ο ΔΔΕ αξιόπιστα στο κομμάτι προστασίας ανθρώπου από ηλεκτροπληξία;
    (3)<<Με τον νομο του ωμ βρισκουμε οτι αν συνδεθει η φαση με την γειωση θα πεσει ο ΔΔΕ αν η γειωση εχει μεχρι το πολυ 7.5 ΚΩ απο εκει και πανω οχι..>> Σωστός!
    (4)<<Στην περιπτωση φυσικα που δεν υπαρχει γειωση στην πριζα που το βαλουμε δεν θα πεσει "απο μονο του">> Το έγραψες ποιο πάνω.
    (5)<< παρα μονο αν πιασουμε το σημειο διαρροης και ετσι βρει δρομο το ρευμα μεσα απο το σωμα μας προς την γη..>> Ίσως ΄πέσει΄.
    (6)<<Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει,αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..>> Μην είσαι και τόσο σύγουρος(**).
    (7)<<Παντα ομως να εχουμε στο νου μας οτι χρειαζεται η γειωση για την σωστη λειτουργια του ΔΔΕ ακομη και αν βρισκεται στην περιοχη των δεκαδων η και εκατονταδων Ωμ!>> Βλέπε (2)
    (*) Στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
    (**) <<Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει>> Από τι στιγμή που το ρεύμα (που παιρνά απο τον ανθρωπο) Είναι μεγαλύτερο των 30mA - ίσως και 250 mA- μέχρι να ΄πέσει΄ ο ΔΔΕ μπορεί να χρειαστεί να ειδοποιήσομε παπά για τα...... περαιτέρω.
    <<
    αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..>> Δεν θα πάθει κάτι ένα υγιές άτομο για ένα μη υγιές - με καρδιακά προβλήματα κ.τ.λ τα πράγματα πολυπλέκονται.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 26-11-23 στις 18:17
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

    Συνδυαστικά.
    Η κανονικη γειωση της εγκαταστασης χρησιμευει να δώσει δρόμο, όταν η φάση αγγιξει μεταλικα αντικειμενα που πιθανον θα έρθει σε επαφή καποιος άνθρωπος. Έτσι θα πέσουν οι μικροαυτόματοι και θα καει η ασφάλεια τήξης και δεν θα μείνουν υπο τάση οι μεταλικες επιφάνειες. Το προβλημα σε αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει διαρροή έντασης τοσο μεγάλης όσο ειναι οι μικροαυτοματοι και οι ασφάλειες τήξης. Και το χειροτερο απο όλα ειναι η διαρροή να μη γινεται ως προς την γειωση εγκατάστασης αλλά προς τυχαία σημεια και να ειναι λιγο λιγοτερο απο την ονομαστικες τιμες των ασφαλειών και να μη πέσουν.

    Ο διαρροής λειτουργει ανεξάρτητα απο την γείωση της εγκαταστασης. αντιλαμβανεται μόνο διαφορά ρεύματος μεταξύ φασης ουδετέρου της τάξης 30mA και πάνω. Και διακοπτει το κύκλωμα. Πιθανόν η διαρροή να γινεται ως προς την κανονική γειωση εγκατάστασης αλλα στο 99.9% των περιπτωσεων πολύ πιο πιθανον η διαρροή να γίνεται μεσα απο το σωμα του ανθρωπου προς στο βρεγμενο πατωμα στα πλακακια σε κάγκελα σε οπλισμο οικοδομής σε σωλήνες κλπ.

    Ούτε ο διαρροης αντικαθιστά την γειωση εγκαταστασης ούτε η γειωση εγκαταστασης τον διαρροής. Χρειαζονται αυστηρά απαραιτητα και τα δύο.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasn100 : 26-11-23 στις 19:03

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tasn100 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (26-11-23)

  11. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Rα = 50V / 0.03A = 1667 Ω

    -1 Not allowed! Not allowed!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (29-11-23)

  13. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Rα = 50V / 0.03A = 1667 Ω
    τι ακριβώς θέλεις να γραψεις. καταρχήν γιατι κολλάς στα 50 volt και στα 0.03Α; και τα Ohm
    γιατι δεν γραφεις κατι ολοκληρωμένα να κατανοησουμε τι σκεφτεσαι και τι θέλεις να μας πεις

    ο διαρροης διακοπτει οταν η διαρροή ειναι ιση ή μεγαλυτερη των 30mA. Απο 30mA και πάνω θα πέσει. Αναφερομαστε σε ενεργή AC 220V εγκατάσταση. και ταση κορυφής πόσο ειναι; 310-320;
    και ο λογος που το βάζουν τόσο στις οικιακές εγκαταστάσεις είναι γιατι πάντα υπάρχουν μικροδιαρροες μερικά mA ώστε να μη πέφτει συνέχεια. βέβαια ακόμα και τόσο πιθανόν καποιο παιδί που έχει μικρή ωμική αντίσταση ή κάποιος που είναι στο μπάνιο και ειναι βρεγμενος μπορει να πεθάνει απο τυχαια συνθηκες προβλημα καρδιας ή και όχι για πόσα δευτερολεπτα τρώει το σοκ, αλλά γινεται μια ελάχιστη παραδοχή γιατι αλλιως αν τους έβαζαν στα 5 mA Θα έπεφταν συνέχεια.....
    Σε βιοτεχνικες βιομηχανικες εγκαταστασεις μπαινουν διαρροης με μεγαλυτερη ανοχή 100mA.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasn100 : 26-11-23 στις 19:38

Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελέ διαρροής 3Φ σε 1Φ παροχή
    By PCMan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-23, 16:41
  2. Επιλογή ρελέ διαρροής
    By jenny in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-23, 09:40
  3. Ρελέ διαρροής
    By Eximnos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-21, 18:31
  4. Πτώση Ρελέ διαρροής
    By apostolos.kounis@gmail.co in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 00:56
  5. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας