Θέμα: Ρελέ διαρροής φορητό

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Μα σου το είπαν πιο πάνω ότι η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι περίπου στα 2ΚΩ . 50ν είναι η τάση που αντέχει το ανθρώπινο σώμα , 0.03 Α είναι τα 30 mΑ του ρελε εάν διαιρέσεις τα 50ν με τα 0.03 Α σου δίνει την μέγιστη αντίσταση της γείωσης με την οποία το RCD θα δουλέψει στα 0.4 sec, 1667 Ω για την ακρίβεια πέραν αυτού δεν θα λειτουργήσει , και εκτός αυτού δεν θα πέσουν ούτε οι ασφάλειες στα 5 sec που ορίζει ο κανονισμός

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    Τασος
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Ηπειρος
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα σου το είπαν πιο πάνω ότι η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι περίπου στα 2ΚΩ . 50ν είναι η τάση που αντέχει το ανθρώπινο σώμα , 0.03 Α είναι τα 30 mΑ του ρελε εάν διαιρέσεις τα 50ν με τα 0.03 Α σου δίνει την μέγιστη αντίσταση της γείωσης με την οποία το RCD θα δουλέψει στα 0.4 sec, 1667 Ω για την ακρίβεια πέραν αυτού δεν θα λειτουργήσει , και εκτός αυτού δεν θα πέσουν ούτε οι ασφάλειες στα 5 sec που ορίζει ο κανονισμός
    Η αντίσταση της γείωσης εγκατάστασης μιας κατοικίας πρέπει να είναι κάτω από 200 Ohm.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    736

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasn100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι ακριβώς θέλεις να γραψεις. καταρχήν γιατι κολλάς στα 50 volt και στα 0.03Α; και τα Ohm
    γιατι δεν γραφεις κατι ολοκληρωμένα να κατανοησουμε τι σκεφτεσαι και τι θέλεις να μας πεις

    ο διαρροης διακοπτει οταν η διαρροή ειναι ιση ή μεγαλυτερη των 30mA. Απο 30mA και πάνω θα πέσει. Αναφερομαστε σε ενεργή AC 220V εγκατάσταση. και ταση κορυφής πόσο ειναι; 310-320;
    και ο λογος που το βάζουν τόσο στις οικιακές εγκαταστάσεις είναι γιατι πάντα υπάρχουν μικροδιαρροες μερικά mA ώστε να μη πέφτει συνέχεια. βέβαια ακόμα και τόσο πιθανόν καποιο παιδί που έχει μικρή ωμική αντίσταση ή κάποιος που είναι στο μπάνιο και ειναι βρεγμενος μπορει να πεθάνει απο τυχαια συνθηκες προβλημα καρδιας ή και όχι για πόσα δευτερολεπτα τρώει το σοκ, αλλά γινεται μια ελάχιστη παραδοχή γιατι αλλιως αν τους έβαζαν στα 5 mA Θα έπεφταν συνέχεια.....
    Σε βιοτεχνικες βιομηχανικες εγκαταστασεις μπαινουν διαρροης με μεγαλυτερη ανοχή 100mA.
    Και 300mA βαζουν αλλα για προστασια μηχανηματων, οχι για προστασια ανθρωπων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasn100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αντίσταση της γείωσης εγκατάστασης μιας κατοικίας πρέπει να είναι κάτω από 200 Ohm.
    Σωστά για την ακρίβεια 166Ω

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george Mp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και 300mA βαζουν αλλα για προστασια μηχανηματων, οχι για προστασια ανθρωπων.
    Οι μικροδιαρροες ρεύματος αυτές της μέρες είναι αναπόφευκτες (κυρίως από παλμό τροφοδοτικά ) και εδώ έρχεται ο HD60364 που δίνει ορισμένους περιορισμούς , οι διαρροές αυτές από τα κυκλώματα που προστατευωνται από ένα RCD 30mA δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του IΔν δηλαδή τα 9mA, σε μικρές εγκαταστάσεις αυτό είναι εφικτό με ένα RCD σε μεγαλύτερες θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 η και περισσότερα RCD η και ακόμα καλύτερα με αυτόνομα RCBO , υπάρχουν περιπτώσεις που η τοποθέτηση 10mA RCD είναι η καλύτερη επιλογή (τροφοδοσία jacuzzi and sauna) , σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί υποπινακες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργεί το λεγόμενο (upstream discrimination) μεν την τοποθέτηση 100 και 300 mA RCD για επιπλέων προστασία κατά της φωτιάς , τέλος για παροχές τύπου ΤΤ όπου οι αντιστάσεις βροχου Ze και κατά συνέπεια και Zs μπορεί να είναι πολύ μεγάλες έως και το 1997 ήταν απαρατήρητη η τοποθέτηση μετά την κεντρική ασφάλεια 100mA RCD type S delay , με τον HD 364 αναθεωρήθηκε με την επιβολή τοποθέτησης 30mA RCD οπωσδήποτε χωρίς όμως να καταργεί την τοποθέτηση S type RCD ανα την περίπτωση

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (27-11-23)

  7. #26
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    736

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μικροδιαρροες ρεύματος αυτές της μέρες είναι αναπόφευκτες (κυρίως από παλμό τροφοδοτικά ) και εδώ έρχεται ο HD60364 που δίνει ορισμένους περιορισμούς , οι διαρροές αυτές από τα κυκλώματα που προστατευωνται από ένα RCD 30mA δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του IΔν δηλαδή τα 9mA, σε μικρές εγκαταστάσεις αυτό είναι εφικτό με ένα RCD σε μεγαλύτερες θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 η και περισσότερα RCD η και ακόμα καλύτερα με αυτόνομα RCBO , υπάρχουν περιπτώσεις που η τοποθέτηση 10mA RCD είναι η καλύτερη επιλογή (τροφοδοσία jacuzzi and sauna) , σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί υποπινακες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργεί το λεγόμενο (upstream discrimination) μεν την τοποθέτηση 100 και 300 mA RCD για επιπλέων προστασία κατά της φωτιάς , τέλος για παροχές τύπου ΤΤ όπου οι αντιστάσεις βροχου Ze και κατά συνέπεια και Zs μπορεί να είναι πολύ μεγάλες έως και το 1997 ήταν απαρατήρητη η τοποθέτηση μετά την κεντρική ασφάλεια 100mA RCD type S delay , με τον HD 364 αναθεωρήθηκε με την επιβολή τοποθέτησης 30mA RCD οπωσδήποτε χωρίς όμως να καταργεί την τοποθέτηση S type RCD ανα την περίπτωση
    Για τα 100mA εγραψα οτι δεν ειναι για προστασια ανθρωπων......

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george Mp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για τα 100mA εγραψα οτι δεν ειναι για προστασια ανθρωπων......
    Συγνώμη βρε Γιώργο η απάντηση ήταν για τον tasn100 (στο γιατί δεν γράφεις κάτι ολοκληρωμένο να κατανοήσουμε τι σκέφτεσαι )

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    george Mp (27-11-23)

  10. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasn100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αντίσταση της γείωσης εγκατάστασης μιας κατοικίας πρέπει να είναι κάτω από 200 Ohm.
    Που το διάβασες; Μήπως κάνεις μεγάλο λάθος.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  11. #29
    Μέλος
    Όνομα
    σπιρος
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    160

    Προεπιλογή

    διαβαζοντας τον κανονισμο βλεπω οτι η γειωση πρεπει να ειναι κατω απο 5-10 ωμ.ιδανικα κατω απο 2 ωμ.οσο πιο χαμηλη τοσο πιο αγωγιμο το εδαφος με τις ραβδους η πλακες γειωσεων που εχουμε τοποθετησει. τις προαλες μετρησα με γειωσομετρο την εγκατασταση μου και βγηκε 1.5 ωμ.δεκα ραβδοι γειωσης σε τρια επιλεγμενα σημεια στο οικοπεδο μαζι με το τριγωνο αστερα διπλα στην κολωνα του ρολογιου.που τα ειδατε τα 200-500-και διαφορα αλλα νουμερα? υψηλες τιμες αντιστασης θελουμε στις συσκευες μας να μην υπαρχει διαρροη απο τα επικινδυνα 230 βολτ του δυκτιου στο σωμα και στην μονωση της συσκευης. ενας πιο ειδικος εδω στο φορουμ θα τα γνωριζει καλυτερα.

    1 Not allowed! Not allowed!

  12. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει (ένας ειδικός εδώ στο φόρουμ θα τα γνωρίζει καλύτερα ) Ειδικός είναι αυτός που είναι ηλεκτρολόγος ,άρα τα γνωρίζει , και μη ειδικός άρα ανειδίκευτος αυτός που δεν γνωρίζει τίποτα . Το θέμα της άμεσης έμμεσης και επιπλέον προστασίας , βρόγχων Ze και Zs δεν είναι ένα μικρό κομματάκι των κανονισμών που εσυ λες (η γείωση πρέπει να είναι κάτω από 5-10 Ω ιδανικά κάτω από 2 Ω ) που δεν νομίζω να το γράφει έτσι ο κανονισμός . Καθώς επίσης το θέμα γείωση δεν είναι μόνο 1-3-5 ηλεκτρόδια η οτιδήποτε άλλο θαμμένο μέσα στο χώμα . Είναι ένα μεγάλο κομμάτι των κανονισμών που αναλύεται σε πολλές σελίδες . Αυτά που έχω αναφέρει παραπάνω δεν είναι αερολογίες που της έβγαλα από το μυαλό μου , είναι η δουλειά μου τέτοια που δεν σηκώνει αερολογίες , δεν μπορεί να βλέπουμε το Δένδρο και να αγνοούμαι το δάσος , όταν γίνεται μια ηλεκτρολογική μελέτη με 500 υποπινακες και 100000 χιλιόμετρα καλωδίωσης η άμεση έμμεση και επιπλέων προστασία δεν βασίζεται σε αυτό που εσυ γράφεις ( 5-10 ιδανικά κάτω των 2Ω ) δεν θέλω να προσβάλω εσένα η κάποιον άλλο εδώ στο φόρουμ , απλά θα πρέπει οι κανονισμοί να διαβάζονται και να κατανοούνται στο σύνολο τους και όχι σε δυο γραμμές , πάντα φιλικά χωρίς παρεξήγηση

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελέ διαρροής 3Φ σε 1Φ παροχή
    By PCMan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-23, 16:41
  2. Επιλογή ρελέ διαρροής
    By jenny in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-23, 09:40
  3. Ρελέ διαρροής
    By Eximnos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-21, 18:31
  4. Πτώση Ρελέ διαρροής
    By apostolos.kounis@gmail.co in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 00:56
  5. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας