Και οι αντιηλεκτροπληξιακοί διαρροής διαφυγής απο ότι είδα συνδέονται με είσοδο απο πάνω και έξοδο κάτω, σε αντιθεση με ολα τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στοιχεία ράγας που η εισοδος ειναι πάντα από κάτω και η έξοδος απο επάνω. Γράφω σωστά;
Στο manual της ΑBB σε ενα τυχαίο που διάβασα, αναφερει ότι η τροφοδοσία του διακόπτη διαρροής μπορεί να γινει και απο τις δύο πλευρές (πάνω ή κάτω).
Σε όλα τα ελληνικά video στο youtube τους συνδέουν με εισοδο απο πάνω. σε σχέδια του εξωτερικού τους συνδέουν με είσοδο από κάτω.
σε τρια ρελε διαφυγης που εχω εγκατεστημενα στο χωρο μου (τα δυο εγκατεστησα εγω ενα ο ηλεκτρολογος) η παροχη μπαινει απο κατω και λειτουργουν αψογα.ωραια ιδεα το φορητο με την πρωτη ευκαιρια θα φτιαξω κι εγω ενα για τις δουλειες εξω δεν ηξερα οτι υπαρχουν σε τετοιες εφαρμογες.
Πριν κάνα δυο χρόνια κάποιος άτυχος σκοτώθηκε καθώς έπλενε το αυτοκίνητο με πλυστικο μηχάνημα από ηλεκτροπληξία.
Για να ξεκαθαρισουμε κατι..Ο ΔΔΕ σε καμια περιπτωση δεν αντικαθιστα την γειωση.
Το λεει και στα χαρακτηριστικα (δεν θυμαμαι ποια εταιριας) οτι δουλευει αξιοπιστα μεχρι 2ΚΩ αντισταση γειωσης.
Με τον νομο του ωμ βρισκουμε οτι αν συνδεθει η φαση με την γειωση θα πεσει ο ΔΔΕ αν η γειωση εχει μεχρι το πολυ 7.5 ΚΩ απο εκει και πανω οχι..
Στην περιπτωση φυσικα που δεν υπαρχει γειωση στην πριζα που το βαλουμε δεν θα πεσει "απο μονο του" παρα μονο αν πιασουμε το σημειο διαρροης και ετσι βρει δρομο το ρευμα μεσα απο το σωμα μας προς την γη..
Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει,αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..
Παντα ομως να εχουμε στο νου μας οτι χρειαζεται η γειωση για την σωστη λειτουργια του ΔΔΕ ακομη και αν βρισκεται στην περιοχη των δεκαδων η και εκατονταδων Ωμ!
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
(1)<<Για να ξεκαθαρισουμε κατι..Ο ΔΔΕ σε καμια περιπτωση δεν αντικαθιστα την γειωση.>>Σωστός!)Αρχικό μήνυμα από JOUN;93336[SIZE=1
(2)<<Το λεει και στα χαρακτηριστικα (δεν θυμαμαι ποια εταιριας) οτι δουλευει αξιοπιστα μεχρι 2ΚΩ αντισταση γειωσης.>> Έστω μια εγκατάσταση έχει αντίσταση γείωσης 3ΚΩ -αν αυτό είναι δυνατό να συμβεί, που νομίζω είναι σπάνια περίπτωση (*)- δεν θα δουλέψει ο ΔΔΕ αξιόπιστα στο κομμάτι προστασίας ανθρώπου από ηλεκτροπληξία;
(3)<<Με τον νομο του ωμ βρισκουμε οτι αν συνδεθει η φαση με την γειωση θα πεσει ο ΔΔΕ αν η γειωση εχει μεχρι το πολυ 7.5 ΚΩ απο εκει και πανω οχι..>> Σωστός!
(4)<<Στην περιπτωση φυσικα που δεν υπαρχει γειωση στην πριζα που το βαλουμε δεν θα πεσει "απο μονο του">> Το έγραψες ποιο πάνω.
(5)<< παρα μονο αν πιασουμε το σημειο διαρροης και ετσι βρει δρομο το ρευμα μεσα απο το σωμα μας προς την γη..>> Ίσως ΄πέσει΄.
(6)<<Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει,αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..>> Μην είσαι και τόσο σύγουρος(**).
(7)<<Παντα ομως να εχουμε στο νου μας οτι χρειαζεται η γειωση για την σωστη λειτουργια του ΔΔΕ ακομη και αν βρισκεται στην περιοχη των δεκαδων η και εκατονταδων Ωμ!>> Βλέπε (2)
(*) Στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
(**) <<Φυσικα και δεν θα παθουμε κατι γιατι αν ειναι το ρευμα πανω απο 30 mA θα πεσει>> Από τι στιγμή που το ρεύμα (που παιρνά απο τον ανθρωπο) Είναι μεγαλύτερο των 30mA - ίσως και 250 mA- μέχρι να ΄πέσει΄ ο ΔΔΕ μπορεί να χρειαστεί να ειδοποιήσομε παπά για τα...... περαιτέρω.
<<αν ειναι λιγοτερο δεν θα παθουμε κατι..>> Δεν θα πάθει κάτι ένα υγιές άτομο για ένα μη υγιές - με καρδιακά προβλήματα κ.τ.λ τα πράγματα πολυπλέκονται.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 26-11-23 στις 18:17
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Συνδυαστικά.
Η κανονικη γειωση της εγκαταστασης χρησιμευει να δώσει δρόμο, όταν η φάση αγγιξει μεταλικα αντικειμενα που πιθανον θα έρθει σε επαφή καποιος άνθρωπος. Έτσι θα πέσουν οι μικροαυτόματοι και θα καει η ασφάλεια τήξης και δεν θα μείνουν υπο τάση οι μεταλικες επιφάνειες. Το προβλημα σε αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει διαρροή έντασης τοσο μεγάλης όσο ειναι οι μικροαυτοματοι και οι ασφάλειες τήξης. Και το χειροτερο απο όλα ειναι η διαρροή να μη γινεται ως προς την γειωση εγκατάστασης αλλά προς τυχαία σημεια και να ειναι λιγο λιγοτερο απο την ονομαστικες τιμες των ασφαλειών και να μη πέσουν.
Ο διαρροής λειτουργει ανεξάρτητα απο την γείωση της εγκαταστασης. αντιλαμβανεται μόνο διαφορά ρεύματος μεταξύ φασης ουδετέρου της τάξης 30mA και πάνω. Και διακοπτει το κύκλωμα. Πιθανόν η διαρροή να γινεται ως προς την κανονική γειωση εγκατάστασης αλλα στο 99.9% των περιπτωσεων πολύ πιο πιθανον η διαρροή να γίνεται μεσα απο το σωμα του ανθρωπου προς στο βρεγμενο πατωμα στα πλακακια σε κάγκελα σε οπλισμο οικοδομής σε σωλήνες κλπ.
Ούτε ο διαρροης αντικαθιστά την γειωση εγκαταστασης ούτε η γειωση εγκαταστασης τον διαρροής. Χρειαζονται αυστηρά απαραιτητα και τα δύο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasn100 : 26-11-23 στις 19:03
mikemtb (26-11-23)
vasilllis (29-11-23)
τι ακριβώς θέλεις να γραψεις. καταρχήν γιατι κολλάς στα 50 volt και στα 0.03Α; και τα Ohm
γιατι δεν γραφεις κατι ολοκληρωμένα να κατανοησουμε τι σκεφτεσαι και τι θέλεις να μας πεις
ο διαρροης διακοπτει οταν η διαρροή ειναι ιση ή μεγαλυτερη των 30mA. Απο 30mA και πάνω θα πέσει. Αναφερομαστε σε ενεργή AC 220V εγκατάσταση. και ταση κορυφής πόσο ειναι; 310-320;
και ο λογος που το βάζουν τόσο στις οικιακές εγκαταστάσεις είναι γιατι πάντα υπάρχουν μικροδιαρροες μερικά mA ώστε να μη πέφτει συνέχεια. βέβαια ακόμα και τόσο πιθανόν καποιο παιδί που έχει μικρή ωμική αντίσταση ή κάποιος που είναι στο μπάνιο και ειναι βρεγμενος μπορει να πεθάνει απο τυχαια συνθηκες προβλημα καρδιας ή και όχι για πόσα δευτερολεπτα τρώει το σοκ, αλλά γινεται μια ελάχιστη παραδοχή γιατι αλλιως αν τους έβαζαν στα 5 mA Θα έπεφταν συνέχεια.....
Σε βιοτεχνικες βιομηχανικες εγκαταστασεις μπαινουν διαρροης με μεγαλυτερη ανοχή 100mA.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasn100 : 26-11-23 στις 19:38