Οι μικροδιαρροες ρεύματος αυτές της μέρες είναι αναπόφευκτες (κυρίως από παλμό τροφοδοτικά ) και εδώ έρχεται ο HD60364 που δίνει ορισμένους περιορισμούς , οι διαρροές αυτές από τα κυκλώματα που προστατευωνται από ένα RCD 30mA δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του IΔν δηλαδή τα 9mA, σε μικρές εγκαταστάσεις αυτό είναι εφικτό με ένα RCD σε μεγαλύτερες θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 η και περισσότερα RCD η και ακόμα καλύτερα με αυτόνομα RCBO , υπάρχουν περιπτώσεις που η τοποθέτηση 10mA RCD είναι η καλύτερη επιλογή (τροφοδοσία jacuzzi and sauna) , σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί υποπινακες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργεί το λεγόμενο (upstream discrimination) μεν την τοποθέτηση 100 και 300 mA RCD για επιπλέων προστασία κατά της φωτιάς , τέλος για παροχές τύπου ΤΤ όπου οι αντιστάσεις βροχου Ze και κατά συνέπεια και Zs μπορεί να είναι πολύ μεγάλες έως και το 1997 ήταν απαρατήρητη η τοποθέτηση μετά την κεντρική ασφάλεια 100mA RCD type S delay , με τον HD 364 αναθεωρήθηκε με την επιβολή τοποθέτησης 30mA RCD οπωσδήποτε χωρίς όμως να καταργεί την τοποθέτηση S type RCD ανα την περίπτωση
Για τα 100mA εγραψα οτι δεν ειναι για προστασια ανθρωπων......