    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει (ένας ειδικός εδώ στο φόρουμ θα τα γνωρίζει καλύτερα ) Ειδικός είναι αυτός που είναι ηλεκτρολόγος ,άρα τα γνωρίζει , και μη ειδικός άρα ανειδίκευτος αυτός που δεν γνωρίζει τίποτα . Το θέμα της άμεσης έμμεσης και επιπλέον προστασίας , βρόγχων Ze και Zs δεν είναι ένα μικρό κομματάκι των κανονισμών που εσυ λες (η γείωση πρέπει να είναι κάτω από 5-10 Ω ιδανικά κάτω από 2 Ω ) που δεν νομίζω να το γράφει έτσι ο κανονισμός . Καθώς επίσης το θέμα γείωση δεν είναι μόνο 1-3-5 ηλεκτρόδια η οτιδήποτε άλλο θαμμένο μέσα στο χώμα . Είναι ένα μεγάλο κομμάτι των κανονισμών που αναλύεται σε πολλές σελίδες . Αυτά που έχω αναφέρει παραπάνω δεν είναι αερολογίες που της έβγαλα από το μυαλό μου , είναι η δουλειά μου τέτοια που δεν σηκώνει αερολογίες , δεν μπορεί να βλέπουμε το Δένδρο και να αγνοούμαι το δάσος , όταν γίνεται μια ηλεκτρολογική μελέτη με 500 υποπινακες και 100000 χιλιόμετρα καλωδίωσης η άμεση έμμεση και επιπλέων προστασία δεν βασίζεται σε αυτό που εσυ γράφεις ( 5-10 ιδανικά κάτω των 2Ω ) δεν θέλω να προσβάλω εσένα η κάποιον άλλο εδώ στο φόρουμ , απλά θα πρέπει οι κανονισμοί να διαβάζονται και να κατανοούνται στο σύνολο τους και όχι σε δυο γραμμές , πάντα φιλικά χωρίς παρεξήγηση
    σωστα αυτα που λες αλλα δεν νομιζω ολοι οι ηλεκτρολογοι να δινουν και πολυ βαση.ποσες οικοδομες εχω τυχει την ωρα που ηταν να αγοραστουν τα υλικα της κολωνας του ρολογιου παντα αυτη η μια και μοναδικη ραβδος χαλκου. με μια προχειρη αναζητηση βρηκα αυτο.https://www.electricalnews.gr/wp-con...E%95%CE%97.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μικροδιαρροες ρεύματος αυτές της μέρες είναι αναπόφευκτες (κυρίως από παλμό τροφοδοτικά ) και εδώ έρχεται ο HD60364 που δίνει ορισμένους περιορισμούς , οι διαρροές αυτές από τα κυκλώματα που προστατευωνται από ένα RCD 30mA δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του IΔν δηλαδή τα 9mA, σε μικρές εγκαταστάσεις αυτό είναι εφικτό με ένα RCD σε μεγαλύτερες θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 η και περισσότερα RCD η και ακόμα καλύτερα με αυτόνομα RCBO , υπάρχουν περιπτώσεις που η τοποθέτηση 10mA RCD είναι η καλύτερη επιλογή (τροφοδοσία jacuzzi and sauna) , σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί υποπινακες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργεί το λεγόμενο (upstream discrimination) μεν την τοποθέτηση 100 και 300 mA RCD για επιπλέων προστασία κατά της φωτιάς , τέλος για παροχές τύπου ΤΤ όπου οι αντιστάσεις βροχου Ze και κατά συνέπεια και Zs μπορεί να είναι πολύ μεγάλες έως και το 1997 ήταν απαρατήρητη η τοποθέτηση μετά την κεντρική ασφάλεια 100mA RCD type S delay , με τον HD 364 αναθεωρήθηκε με την επιβολή τοποθέτησης 30mA RCD οπωσδήποτε χωρίς όμως να καταργεί την τοποθέτηση S type RCD ανα την περίπτωση
    Γιάννη λεει καπου ο 60364 την υποχρεωτική τοποθετηση ρελε μετα την γενικη ασφαλεια;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #33
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros p Εμφάνιση μηνυμάτων
    σωστα αυτα που λες αλλα δεν νομιζω ολοι οι ηλεκτρολογοι να δινουν και πολυ βαση.ποσες οικοδομες εχω τυχει την ωρα που ηταν να αγοραστουν τα υλικα της κολωνας του ρολογιου παντα αυτη η μια και μοναδικη ραβδος χαλκου. με μια προχειρη αναζητηση βρηκα αυτο.https://www.electricalnews.gr/wp-con...E%95%CE%97.pdf
    Που τα βλεπεις ακομα αυτα; Απο το 2000 θα επρεπε να εχουν εξαλειφθεί

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros p Εμφάνιση μηνυμάτων
    διαβαζοντας τον κανονισμο βλεπω οτι η γειωση πρεπει να ειναι κατω απο 5-10 ωμ.ιδανικα κατω απο 2 ωμ.οσο πιο χαμηλη τοσο πιο αγωγιμο το εδαφος με τις ραβδους η πλακες γειωσεων που εχουμε τοποθετησει. τις προαλες μετρησα με γειωσομετρο την εγκατασταση μου και βγηκε 1.5 ωμ.δεκα ραβδοι γειωσης σε τρια επιλεγμενα σημεια στο οικοπεδο μαζι με το τριγωνο αστερα διπλα στην κολωνα του ρολογιου.που τα ειδατε τα 200-500-και διαφορα αλλα νουμερα? υψηλες τιμες αντιστασης θελουμε στις συσκευες μας να μην υπαρχει διαρροη απο τα επικινδυνα 230 βολτ του δυκτιου στο σωμα και στην μονωση της συσκευης. ενας πιο ειδικος εδω στο φορουμ θα τα γνωριζει καλυτερα.
    Παράθεσε τον κανονισμό που τα διαβάζεις αυτα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #35
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasn100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι ακριβώς θέλεις να γραψεις. καταρχήν γιατι κολλάς στα 50 volt και στα 0.03Α; και τα Ohm
    γιατι δεν γραφεις κατι ολοκληρωμένα να κατανοησουμε τι σκεφτεσαι και τι θέλεις να μας πεις

    ο διαρροης διακοπτει οταν η διαρροή ειναι ιση ή μεγαλυτερη των 30mA. Απο 30mA και πάνω θα πέσει. Αναφερομαστε σε ενεργή AC 220V εγκατάσταση. και ταση κορυφής πόσο ειναι; 310-320;
    και ο λογος που το βάζουν τόσο στις οικιακές εγκαταστάσεις είναι γιατι πάντα υπάρχουν μικροδιαρροες μερικά mA ώστε να μη πέφτει συνέχεια. βέβαια ακόμα και τόσο πιθανόν καποιο παιδί που έχει μικρή ωμική αντίσταση ή κάποιος που είναι στο μπάνιο και ειναι βρεγμενος μπορει να πεθάνει απο τυχαια συνθηκες προβλημα καρδιας ή και όχι για πόσα δευτερολεπτα τρώει το σοκ, αλλά γινεται μια ελάχιστη παραδοχή γιατι αλλιως αν τους έβαζαν στα 5 mA Θα έπεφταν συνέχεια.....
    Σε βιοτεχνικες βιομηχανικες εγκαταστασεις μπαινουν διαρροης με μεγαλυτερη ανοχή 100mA.
    Πρεπει να μελετήσεις καλυτερα την λειτουργία του και τους λόγους που εχου. Επιλέξει αυτες τις τιμες


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα σου το είπαν πιο πάνω ότι η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι περίπου στα 2ΚΩ . 50ν είναι η τάση που αντέχει το ανθρώπινο σώμα , 0.03 Α είναι τα 30 mΑ του ρελε εάν διαιρέσεις τα 50ν με τα 0.03 Α σου δίνει την μέγιστη αντίσταση της γείωσης με την οποία το RCD θα δουλέψει στα 0.4 sec, 1667 Ω για την ακρίβεια πέραν αυτού δεν θα λειτουργήσει , και εκτός αυτού δεν θα πέσουν ούτε οι ασφάλειες στα 5 sec που ορίζει ο κανονισμός
    Γιάννη οι ασφάλειες δεν θα πέσουν με 2Κω


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #37
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.014

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη οι ασφάλειες δεν θα πέσουν με 2Κω


    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Γεια σου Βασίλη .η προκειμένη περίπτωση έχει αναφορά σε παροχές τύπου ΤΤ , εάν η αντίσταση βροχου είναι μικρότερη των 166 Ω το RCD θα πρέπει να πίεση σε χρόνο 0.2sec ( όχι 0.4 όπως σε ΤΝ) και τα MCB σε χρόνο 1 sec (όχι 5 όπως σε ΤΝ ) και ναι εάν η αντίσταση είναι πάνω από 1667 ενδέχεται τα MCB να μην πέσουν στο χρονικό διάστημα ούτε των 5 sec όποτε υπάρχει η πιθανότητα φωτιάς , σε παροχές τύπου ΤΤ εκτως των 30mA RCD (βρετανικά στανταρ) τοποθετούνται μετά τον μετρητή S type delay (σε περίπτωση που το RCD δεν λειτουργήσει θα κοπή η τροφοδοσία από αυτόν ) με τον 60364 και τον 364 είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 30 mA RCD η καλλίτερα RCBO στον πίνακα , δεν σου λέει να βάλεις η να μην βάλεις S type delay αυτό εξαρτάται από την επικινδυνότητα και τον ηλεκτρολόγο που κάνει την εγκατάσταση (το καλό στην Ελλάδα για την προκριμένη περίπτωση είναι η γενική ασφάλεια στον πίνακα ) προσωπικά πιστεύω ότι ότι ένα 300mA RCD η ένα S type delay (150 - 200 mA) μετά τον μετρητή θα δώσει καλύτερη προστασία κατά της φωτιάς

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #38
    Μέλος
    Όνομα
    σπιρος
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    163

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που τα βλεπεις ακομα αυτα; Απο το 2000 θα επρεπε να εχουν εξαλειφθεί
    στην ελλαδα ζουμε εδω παντως ρωταω ολα τα κορυφη καταστηματα ηλεκτρολογικου υλικου και δεν ξερει κανεις αλλη γειωση εκτος απο την κλασικη ραβδο.το link με το pdf που ανεβασα πιο πανω ειναι του 2009 υπαρχουν και παρα πολλα αλλα στο διαδυκτιο ελληνικα και ξενα δεν εχω χρονο να ψαξω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #39
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ρε σπυρο που εισαι και συντοπιτης εδω αυτο το μηνα εγκατεστησα 2 θεμελιακες με 60 μετρα λαμα η καθε μια. ζητησες εσυ αλλο τυπο γειωσης και δεν σου εδωσαν?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #40
    Μέλος
    Όνομα
    σπιρος
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    163

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρε σπυρο που εισαι και συντοπιτης εδω αυτο το μηνα εγκατεστησα 2 θεμελιακες με 60 μετρα λαμα η καθε μια. ζητησες εσυ αλλο τυπο γειωσης και δεν σου εδωσαν?
    μαλον δεν καταλαβαν τι ρωτησα η εγω ρωτησα λαθος.ευχαριστω για την επισημανση.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελέ διαρροής 3Φ σε 1Φ παροχή
    By PCMan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-23, 16:41
  2. Επιλογή ρελέ διαρροής
    By jenny in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-23, 09:40
  3. Ρελέ διαρροής
    By Eximnos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-21, 18:31
  4. Πτώση Ρελέ διαρροής
    By apostolos.kounis@gmail.co in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 00:56
  5. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας