    Γνωρίζει κάποιος γιατί υπάρχουν; δυο αγωγοί ανά φάση σε γραμμές μεταφοράς 400 KV AC. Έχω ακούσει πως περιορίζουν το φαινόμενο ΄Κορώνα΄ το πως και γιατί δεν γνωρίζω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    λογικα για κατανομη βαρους.αν πχ εβαζε ενα 250mm θα ειχε μεγαλη καταπονηση απο πηλωνα σε πηλωνα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Χάρης
    Εγγραφή
    Apr 2016
    Περιοχή
    ,
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Νομίζω πως με την δέσμη αγωγών μειώνεται η ένταση του πεδίου και άρα οι απώλειες κορώνα.
    Επίσης πέρα από το φαινόμενο κορώνα με την δέσμη μειώνεται η αυτεπαγωγή της γραμμής και άρα αυξάνεται η δυνατότητα φόρτισης της.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Η ένταση του ρεύματος Κορώνα εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού και την πεδιακή ένταση.

    Άρα για να τη μειώσουμε αυξάνουμε τη διάμετρο του αγωγού ή το πλήθος των αγωγών ανά φάση. (2 αγωγοί ανά φάση)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Ηλιας Α (14-01-24)

Παρόμοια Θέματα

  1. Ουδέτερος γη παράλληλοι αγωγοί
    By ΤΕΧΝΗΛΕΚΤΡ37Β in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-21, 12:32
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-15, 21:46
  3. Γραμμές μεταφοράς RF
    By performer in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-12, 21:55
  4. Αγωγοί τυπωμένοι (?) σε πλαστικό, με διακόπτες ???
    By icestein in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 17:01
  5. aircom plus vs EZ-400 vs LMR-400 vs RF MAX-400 κτλ
    By Λευτέρης72 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 23:10

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας