0
Ετρεξα λίγο τα νουμερά σου και κατά της της νύχτας τα καμώματα έχουμε;
Για τις μικρές δεξαμενες (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 150w για να ψυχθούν και 40w απώλειες
Για την μεγάλη δεξαμενή (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 800w για να ψυχθεί και 175w απώλειες
Άρα συνολικά για τις δεξαμενές θες τουλ 1300W ψύξης.
Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες του ίδιου του chiller και την ισχύ των αντλιών. Το 4519 θα σε πάει μια χαρά, με μια kvl ρυθμισμένη στα 100-110psi (R404)
Αν το ψυκτικό τοποθετηθεί έξω στους +40C τότε στο χειρότερο σενάριο θα έχεις 2000W ψύξης με 1500W κατανάλωση (αυτά μέχρι να κρυώσεις τις δεξαμενές σου)
Μετά θα έχεις πολύ μικρότερη κατανάλωση, απλά να τις διατηρείς κρύες
Αν το όλο σύστημα τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, θα πετύχεις αρκετά καλύτερη απόδοση
Για την απόδοση των σερπαντίνων μια γενική τιμή μπούσουλας είναι τα 800W/m2K (με ΔΤ 10Κ θές 3000cm2 για 2400W) H σωλήνα των 3/8" έχει διάμετρο ~1cm δηλ 300cm2/ μέτρο μήκους. 10 μέτρα για περίπου 2400W. Για να δουλέψει άνετα το μοτεράκι σου όταν θα ξεκινάει με όλα τα υγρά ζεστά θα υπολογίσεις τουλ 3000W και αν μπορείς να την γυρίσεις κάνε την σερπαντίνα με σωλήνα 1/2"