    Ετρεξα λίγο τα νουμερά σου και κατά της της νύχτας τα καμώματα έχουμε;

    Για τις μικρές δεξαμενες (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 150w για να ψυχθούν και 40w απώλειες

    Για την μεγάλη δεξαμενή (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 800w για να ψυχθεί και 175w απώλειες
    Άρα συνολικά για τις δεξαμενές θες τουλ 1300W ψύξης.
    Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες του ίδιου του chiller και την ισχύ των αντλιών. Το 4519 θα σε πάει μια χαρά, με μια kvl ρυθμισμένη στα 100-110psi (R404)
    Αν το ψυκτικό τοποθετηθεί έξω στους +40C τότε στο χειρότερο σενάριο θα έχεις 2000W ψύξης με 1500W κατανάλωση (αυτά μέχρι να κρυώσεις τις δεξαμενές σου)

    Μετά θα έχεις πολύ μικρότερη κατανάλωση, απλά να τις διατηρείς κρύες

    Αν το όλο σύστημα τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, θα πετύχεις αρκετά καλύτερη απόδοση

    Για την απόδοση των σερπαντίνων μια γενική τιμή μπούσουλας είναι τα 800W/m2K (με ΔΤ 10Κ θές 3000cm2 για 2400W) H σωλήνα των 3/8" έχει διάμετρο ~1cm δηλ 300cm2/ μέτρο μήκους. 10 μέτρα για περίπου 2400W. Για να δουλέψει άνετα το μοτεράκι σου όταν θα ξεκινάει με όλα τα υγρά ζεστά θα υπολογίσεις τουλ 3000W και αν μπορείς να την γυρίσεις κάνε την σερπαντίνα με σωλήνα 1/2"

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (14-01-24)

  3. #2
    Μέλος
    Όνομα
    opel corsa c
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Λάρισα
    Μηνύματα
    74

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ετρεξα λίγο τα νουμερά σου και κατά της της νύχτας τα καμώματα έχουμε;

    Για τις μικρές δεξαμενες (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 150w για να ψυχθούν και 40w απώλειες

    Για την μεγάλη δεξαμενή (60εκ διαμετρο - 80 ύψος) με 3 cm μόνωση 800w για να ψυχθεί και 175w απώλειες
    Άρα συνολικά για τις δεξαμενές θες τουλ 1300W ψύξης.
    Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες του ίδιου του chiller και την ισχύ των αντλιών. Το 4519 θα σε πάει μια χαρά, με μια kvl ρυθμισμένη στα 100-110psi (R404)
    Αν το ψυκτικό τοποθετηθεί έξω στους +40C τότε στο χειρότερο σενάριο θα έχεις 2000W ψύξης με 1500W κατανάλωση (αυτά μέχρι να κρυώσεις τις δεξαμενές σου)

    Μετά θα έχεις πολύ μικρότερη κατανάλωση, απλά να τις διατηρείς κρύες

    Αν το όλο σύστημα τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, θα πετύχεις αρκετά καλύτερη απόδοση

    Για την απόδοση των σερπαντίνων μια γενική τιμή μπούσουλας είναι τα 800W/m2K (με ΔΤ 10Κ θές 3000cm2 για 2400W) H σωλήνα των 3/8" έχει διάμετρο ~1cm δηλ 300cm2/ μέτρο μήκους. 10 μέτρα για περίπου 2400W. Για να δουλέψει άνετα το μοτεράκι σου όταν θα ξεκινάει με όλα τα υγρά ζεστά θα υπολογίσεις τουλ 3000W και αν μπορείς να την γυρίσεις κάνε την σερπαντίνα με σωλήνα 1/2"
    Επειδή απο ψυκτικά δεν σκαμπάζω πολλά, οταν γράφεις watt , τι εννοείς την κατανάλωση σε ρευμα η ειναι μονάδα μέτρησης για να υπολογίσω το ψυκτικό μηχάνημα?
    επίσης οταν λές το 4519 τι εννοείς?
    μήπως είσαι απο Λάρισα η εδώ γύρο να μου τα κάνεις εσύ???

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-20, 09:19
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-18, 09:05
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-14, 08:57
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 22:57
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 18:12

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας