0
Παιδιά καλησπέρα.
Έχω ένα πρόβλημα σε μία μετατροπή που έκανα σε ένα μηχάνημα. Χρησιμοποίησα ένα τριφασικό μοτερ 1 hp και το inverter INVT GD10.
Στο μηχάνημα αυτό μετακινείται ένα φορείο δεξιά-αριστερά. Μόλις το φορείο φτάσει αριστερά στο τερματικό διακόπτη παίρνει εντολή να επιστρέψει πίσω.
Το πρόβλημα είναι οτι μόλις φτάσει τον τερματικό το inverter ξεκινά να μειώνει τα hz μέχρι να μηδενίσει. Στο μεσοδιάστημα όμως αυτό το φορείο συνεχίζει να περπατά και ξεπερνά τον τερματικό. Ξέρετε αν υπάρχει κάποια ρύθμιση ώστε να μηδενίζει αμέσως; Σκέφτομαι να βάλω ένα ρελέ στην έξοδο του inverter έτσι ώστε να αποκόπτω αμέσως το μοτέρ απο την τροφοδοσία του.
Επίσης αν την αλλαγή φοράς την έκανα με δύο ρελέ εξωτερικά ξέρετε αν θα είχα πρόβλημα να κάψω το inverter;