0
Οπως λεει και ο τιτλος,επεσε στα χερια απο μια γεννητρια 5kva η οποια προοριζοταν για σκραπ σε παλιατζη.Αφου ειδα οτι λειτουργει καπως αποφασισα να την παρω και να την κανω παλι ζωντανη.Εχουμε κινητηρα 9hp βενζινης kubota και γεννητρια ιταλικη με πυκνωτη στην διεγερση,χωρις AVR.Αφου τα συμμαζεψα λιγο ολα και μπηκε σε λειτουργια(ελειπε μερος του governor και γενικα ηθελε μια γενικη συντηρηση) διαπιστωνω τα εξης και εδω θελω την βοηθεια σας.Αρχικα στα 230V μετρουσα με το πολυμετρο 58ΗΖ,διαπιστωνω οτι ο πυκνωτης στην διεγερση ειχε χαλασει ,αντικατασταθηκε με ενα ιδιο 16μF(δεν ξερω αν ειναι το σωστο μεγεθος) ,ρυθμισα το γκαζι και πλεον εχουμε 230v με ανοχη max -+10 βολτ οταν βαζω αποτομα μεγαλα φορτια πχ αεροθερμο.Επισης απο αποψη ισχυος εχω βαλει ανετα εως 4.5kw θερμικα φορτια για δοκιμη,ηλεκτροκολληση χαλκου οπως και εκκινηση συμπιεστη αερος 1.5 kw.
Η ερωτηση μου ειναι η εξης γιατι στα 220-230v μετραω με ενα πολυμετρο mustech 52.5 hz με μια ανοχη -+1 hz λογο του governor<br>Δεν επρεπε να ειναι πιο κοντα στο 50 η συχνοτητα?Να ειναι θεμα πυκνωτη?Ο καινουργιος μετρηθηκε πριν μπει και ειναι ΟΚ<br>
Κατα ποσο ειναι επικινδυνο ολο αυτο για συσκευες?