    Προεπιλογή Micro inverter LED indication function

    "Green light flushing" - micro inverter power

    Σε ένα κινέζικο micro inverter αναβοσβήνει το πράσινο LED
    Πρόκειται για κανονική λειτουργία ή όχι?

    Από τον οδηγό υπάρχει και το "Long bright green light" - που εξηγεί : micro inverter to normal.

    Στην αναζήτηση βρήκα το παρακάτω
    Normal Operation Mode
    If the green LED is flashing, the inverter is in its initializing phase which is a normal operating state as well. All other signals indicate a disturbed operating state

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Ξέρω γιατί δεν παίρνω απαντήσεις
    1ον δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον κινέζο? σωστά?
    2ον θα μου έλεγε κανείς "αφού ξέρεις την απάντηση" εμείς τι άλλο θα πρέπει να σου πούμε?
    Όχι δεν τη ν ξέρω!
    3ον αναρωτιέμαι που να βρίσκεται η βλάβη, στο "λογισμικό" που τρέχει ή σε κάποιο ελαττωματικό του εξάρτημα?
    Μπορώ να κάνω κάποια ενέργεια ώστε να δω που εντοπίζεται το πρόβλημά του?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Δεν είναι ο παρακάτω αλλά παρόμοιος
    https://www.ebay.com/itm/38573566604...Bk9SR_7UytGxYw
    Και το φωτοβολταικό πάνελ είναι στα 285w

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Δεν παίρνεις απαντήσεις πιθανόν γιατί δεν έχει κάποιος κάτι αξιόπιστο να γράψει/προτείνει για ένα μηχάνημα που δεν γνωρίζει. Δεν είναι θέμα κινέζου ή γιαπωνέζου...
    Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεις όλες τις απαντήσεις στο manual του μηχανήματος.
    Δυστυχώς, τα κινέζικα manual και ειδικά των φθηνών προϊόντων είναι συχνά ελλιπή και ασαφή ή αναφέρονται σε παλαιότερα/παρεμφερή μοντέλα.
    Αυτό που προτείνω είναι να διαπιστώσεις με αμπεροτσιμπίδα (DC για να μετρήσεις το Φ/Β και AC για την έξοδο του micro inverter) ώστε να διαπιστώσεις αν γίνεται κανονικά έγχυση ενέργειας με ισχύ ανάλογη της ακτινοβολίας που δέχεται το Φ/Β.
    Μπορεί να είναι απλά κανονική λειτουργία.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    george Mp (09-02-24), jenny (10-02-24), mikemtb (09-02-24)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Έχω αρκετά από αυτά που δείχνεις στο link, καθώς και από αυτά που είναι παρόμοια και έχουν την στήριξη στη μεγάλη πλευρά. Μέσα οι πλακέτες είναι ίδιες. Τώρα σχετικά με το πράσινο led που αναβοσβήνει, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Συνήθως όταν η τάση στην είσοδο ξεπεράσει τα 10 με 12 volts, τα πράσινο led πρέπει να είναι συνεχώς αναμμένο. Αν πέσει πιο κάτω η τάση, τότε το led γίνεται κόκκινο, μέχρι να πέσει αρκετά η τάση και να σβήσει.

    Το ποιο πιθανόν είναι να υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα εισόδου και ο συνήθης ύποπτος είναι τα mosfet, αν και όταν καεί ένα από αυτά τότε το led παραμένει σβηστό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (10-02-24)

  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν παίρνεις απαντήσεις πιθανόν γιατί δεν έχει κάποιος κάτι αξιόπιστο να γράψει/προτείνει για ένα μηχάνημα που δεν γνωρίζει. Δεν είναι θέμα κινέζου ή γιαπωνέζου...
    Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεις όλες τις απαντήσεις στο manual του μηχανήματος.
    Δυστυχώς, τα κινέζικα manual και ειδικά των φθηνών προϊόντων είναι συχνά ελλιπή και ασαφή ή αναφέρονται σε παλαιότερα/παρεμφερή μοντέλα.
    Αυτό που προτείνω είναι να διαπιστώσεις με αμπεροτσιμπίδα (DC για να μετρήσεις το Φ/Β και AC για την έξοδο του micro inverter) ώστε να διαπιστώσεις αν γίνεται κανονικά έγχυση ενέργειας με ισχύ ανάλογη της ακτινοβολίας που δέχεται το Φ/Β.
    Μπορεί να είναι απλά κανονική λειτουργία.
    Αν και μέτρηση με αμπεροτσιμπίδα δεν έκανα, μέσω όμως "έξυπνης " πρίζας ακόμη και το sonoff POWR2 Ως μετρητής ενέργειας στο app τους δεν μου δείχνουν ισχύ στην έξοδο οπότε υπέθεσα ότι έχει θέμα το ινβέρτερ

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Αυτή είναι η σημαντική πληροφορία που έπρεπε να γράψεις πρώτη στο αρχικό σου ποστ για να δείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  10. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    alto2 (10-02-24), george Mp (10-02-24), jenny (10-02-24), mikemtb (10-02-24)

Παρόμοια Θέματα

  1. Tiny Function Generator
    By kioan in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-18, 20:46
  2. function generator
    By Skywaker in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-15, 17:44
  3. Lamp Failure indication
    By nocturnal in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 14:34
  4. inverter για el tapes led
    By tasoskio in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 17:44
  5. delay function σε dsPIC30F4011
    By maverick in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-10, 21:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας