0
Δίκτυο με υποσταθμό και σύστημα γείωσης ΤΝ-C(τουλάχιστον ένα κομμάτι του που είδα).
Άλλαξαν πρόσφατα πίνακα σε ένα από τα πολλά κτίρια .Τοποθέτησαν ρελε διαρροής στον γενικό πίνακα και σε καμία 10ρια γραμμές υποπίνακες με δικό τους ρελε διαρροής και 1-2 ασφάλειες.Το πρόβλημα εντοπίζεται όταν γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα σε ΑΛΛΟ κτίριο πέφτει το ρελέ διαρροής του γενικού πίνακα και δεν σηκώνεται μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης.
Προβλήματα που εντόπισα:
Δεν είδα να υπάρχει γείωση.Η μπάρα γείωσης έχει αναχωρήσεις δεν έχει αφίξεις.
Υπάρχει περιμετρικά του κτιρίου γείωση για αλεξικέραυνα από την οποία έχουν πάρει αρκετές γραμμές κατα καιρούς.Ισοδυναμικες δεν υπάρχουν σίγουρα.
Αρχικά πρέπει να σταματήσει να πέφτει το ρελε σε βραχυκυκλώματα ,κατόπιν προτάσεις για αποκατάσταση των κακοτεχνιών.