Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 13

Θέμα: Γειώσεις προς συζήτηση

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή Γειώσεις προς συζήτηση

    Δίκτυο με υποσταθμό και σύστημα γείωσης ΤΝ-C(τουλάχιστον ένα κομμάτι του που είδα).
    Άλλαξαν πρόσφατα πίνακα σε ένα από τα πολλά κτίρια .Τοποθέτησαν ρελε διαρροής στον γενικό πίνακα και σε καμία 10ρια γραμμές υποπίνακες με δικό τους ρελε διαρροής και 1-2 ασφάλειες.Το πρόβλημα εντοπίζεται όταν γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα σε ΑΛΛΟ κτίριο πέφτει το ρελέ διαρροής του γενικού πίνακα και δεν σηκώνεται μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης.
    Προβλήματα που εντόπισα:
    Δεν είδα να υπάρχει γείωση.Η μπάρα γείωσης έχει αναχωρήσεις δεν έχει αφίξεις.
    Υπάρχει περιμετρικά του κτιρίου γείωση για αλεξικέραυνα από την οποία έχουν πάρει αρκετές γραμμές κατα καιρούς.Ισοδυναμικες δεν υπάρχουν σίγουρα.
    Αρχικά πρέπει να σταματήσει να πέφτει το ρελε σε βραχυκυκλώματα ,κατόπιν προτάσεις για αποκατάσταση των κακοτεχνιών.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Δεν κατάλαβα... Έχουμε έναν πίνακα Α ο οποίος έχει ένα ρελέ διαρροής για μερικές αναχωρήσεις δικές του. Ταυτόχρονα αυτός (ο Α) τροφοδοτεί (υποθέτω πριν το ρελέ δαρροής του) έναν άλλο πίνακα Β. Κάνοντας ένα βραχυκύκλωμα (φάσης - ουδετέρου; ) στον πίνακα Β λες ότι πέφτει το ρελέ διαρροής στον πίνακα Α; Κάτι δεν μας λες καλά ή εγώ κάτι δεν έχω καταλάβει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Φίλιππε υπάρχει σε μια εγκατάσταση Υποσταθμός με αρκετές αναχωρήσεις σε διαφορά κτίρια( έστω Α,Β,Γ,Δ ) . Σε κάποιο από αυτά(ας πούμε στο Α ) αλλάχτηκε πίνακας με διαρροής και επιμέρους υποπίνακες(Α1,Α2,Α3,Α4 κλπ ) με άλλους διαρροής.
    Έστω ότι γίνεται ένα βραχύκυκλωμα-διαρροή στο κτίριο Β .Τότε πέφτει το ρελέ Α και όχι μόνο πέφτει, αλλά δεν σηκώνεται αν δεν διορθωθεί η διαρροή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Βασίλη, έχεις μετρήσει το δυναμικό της μπάρας γείωσης την ώρα που υπάρχει ενεργή βλάβη σε οποιονδήποτε πίνακα;

    Εάν, όπως γράφεις παραπάνω, δεν υπάρχουν αφίξεις στη μπάρα γείωσης ενδέχεται τυχόν διαρροή προς την (καλωδιακά μόνο) γη να δημιουργεί ικανό δυναμικό, το οποίο να επηρεάζει με τη σειρά του το δυναμικό του ουδετέρου

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Τώρα πρόσεξα ότι μιλάμε για TN-C. Αν είναι όντως έτσι, τότε πώς στο καλό μπήκαν ρελέ διαρροής (πώς συνδέθηκαν);

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Βρε Βασίλη είσαι σίγουρος ότι είναι TN-C ?? Σε TN-C το RCD δεν λειτουργεί (δεν μπορεί να δει διαφορικό ρεύμα)

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη, έχεις μετρήσει το δυναμικό της μπάρας γείωσης την ώρα που υπάρχει ενεργή βλάβη σε οποιονδήποτε πίνακα;

    Εάν, όπως γράφεις παραπάνω, δεν υπάρχουν αφίξεις στη μπάρα γείωσης ενδέχεται τυχόν διαρροή προς την (καλωδιακά μόνο) γη να δημιουργεί ικανό δυναμικό, το οποίο να επηρεάζει με τη σειρά του το δυναμικό του ουδετέρου
    Είναι αρκετά μακριά για να πετύχω ενεργή βλάβη.Ισως με κάποιο πείραμα να δοκιμάσω.

    δ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα πρόσεξα ότι μιλάμε για TN-C. Αν είναι όντως έτσι, τότε πώς στο καλό μπήκαν ρελέ διαρροής (πώς συνδέθηκαν);
    Υπαρχει υποπινακας με εμφανεις κοινες. μπαρες ουδετερο-γειωση.Απο εκει φευγουν σε 4-5 διαφορετικα κτιρια 4πολικα καλωδια για τροφοδοσια.Δεν ειχαν κλειδια να δω στον υποσταθμο τι εχουν κανει,οποτε εχω μια αμφιβολια για το αν ειναι ΤΤ ή ΤΝ-C.Συμφωνα με τα λεγομενα τους ειναι ΤΝ-C. Στο κτίριο που εγω είδα υπάρχει τετραπολικό καλώδιο σε 4πολικο μικροαυτοματοματο και εμφανιζει μια μπαρα γειωσης με ολες τις αναχωρησεις αλλα καμια αφιξη.Ρελε μου είπαν είχαν παντα (χωρις να ξερω αν ηταν συνδεδεμενο) αλλά μετα τις μετασκευες παρουσιασε το προβλημα.Για να δουλεψει το ρελε πρεπει να γινει TN-C-S ,φανταζομαι οτι η γειωση του κτιριου (αντικεραυνικη που εχουν κανει και εχουν τερματισει αρκετο μηχανολογικο εξοπλισμο,σωληνες,καυστηρα,παραθυρα,πορτες κλπ) εχει ιδιο δυναμικο με την γείωση του υποσταθμου οποτε έγινε απο μόνο του Separate
    ε




    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρε Βασίλη είσαι σίγουρος ότι είναι TN-C ?? Σε TN-C το RCD δεν λειτουργεί (δεν μπορεί να δει διαφορικό ρεύμα)
    Aπο όση εγκατάσταση είδα(αρκετά χλμ) είναι TN-C .Λογικά σε κάθε κτίριο την κάνουν ΤΝ-C-S.Kατι δεν καταλαβαίνω?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (27-02-24)

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Αν έρχεται PEN ως παροχή στον πίνακα (σε μια μπάρα ίσως) και από κει φεύγουν γειώσεις (PE, κίτρινα / κιτρινοπράσινα καλώδια) προς τις καταναλώσεις, ενώ ταυτόχρονα φεύγει πάλι από κει και ένα καλώδιο για να δώσει ουδέτερο στο RCD και από την έξοδο του RCD φεύγουν ουδέτεροι (N, μπλε / γκρι καλώδια) προς τις καταναλώσεις, έπρεπε να δουλεύει κανονικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν έρχεται PEN ως παροχή στον πίνακα (σε μια μπάρα ίσως) και από κει φεύγουν γειώσεις (PE, κίτρινα / κιτρινοπράσινα καλώδια) προς τις καταναλώσεις, ενώ ταυτόχρονα φεύγει πάλι από κει και ένα καλώδιο για να δώσει ουδέτερο στο RCD και από την έξοδο του RCD φεύγουν ουδέτεροι (N, μπλε / γκρι καλώδια) προς τις καταναλώσεις, έπρεπε να δουλεύει κανονικά.
    Αυτο εχουν κανει. Φαντασου τωρα ενα βραχυκύκλωμα/διαρροη σε ενα αλλο κτίριο να ρίχνει το rcd αυτο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Αυτό που λες δεν γίνεται.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-21, 22:59
  2. Τριφασικό inverter και γειώσεις
    By 744 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 23:41
  3. Επισκευή inverter, κεραυνοί και γειώσεις.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-15, 23:28
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 01:58
  5. Συνημμένο σε συζήτηση
    By theotyflos in forum Site & Forum
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 21:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας