    Προεπιλογή Για δυνατά μυαλά

    Έχουμε το εξής θέμα:
    Αντλία που εκκινεί από διαφορικό πρεσοστάτη(ιδανικά 2 αντλίες εκκινούν από διαφορετικό διαφορικό πρεσοστάτη με 230v kai me 12ή24v )

    To πρόβλημα: συνεχείς επανεκκινήσεις την βγάζουν εκτός(ανεβαίνει ή πίεση ,κλειίνει,πέφτει η πίεση ανοίγει κλπ)

    ΑΠΑΙΤΗΣΗ: η επαφή του διαφορικού πρεσοστάτη να δίνει όπωσδήποτε εντολή για εκκίνηση και όχι σε ρελέ,χρονικά κλπ αυτοματισμούς που εύκολα χαλάνε

    Έχω κάνει μερικές εγκαταστάσεις με χρονικό delay-off,στην ουσια καθυστερω να σβήσει ή αντλία 30-40 δευτ..Περνώντας την επαφή του πρεσοστάτη μέσα απο την κλειτση επαφη του χρόνικού ,και να χαλασει θα λειτουργησει η αντλία,αλλα στην ηλεκτρική (λόγω της ταχυτητας οπλισμου των ρελε) δημιουργεί προβληματακια
    Σκέφτηκα να μπει flow switch,αρα επιτηρηση απο πρεσοστατη και οταν εκκινησει επιτήρηση και απο πρεσοστατη και απο flow.Ηδη εχουν βγει ρελε,χρονικα κλπ Χ2 (λογω διαφορετικών τάσεων)

    Άκουω απόψεις.(οτιδήποτε ΑΛΛΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ -ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ-ακομα και αυτο απαγορεύεται αλλά τουλάχιστον να καλύπτει την απαίτηση μας..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος SV2DXJ
    Εγγραφή
    Mar 2006
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    367

    Προεπιλογή

    Στο υδραυλικό κύκλωμα υπάρχει δοχείο διαστολής, βαλβίδα αντεπίστροφης και αν είναι οκ;
    Ίσως ένα σχέδιο να βοηθούσε

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 04-03-24 στις 23:05

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον jeronimo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (05-03-24), mikemtb (04-03-24)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    τι αντλιες εχεις?ειναι δυδυμο? εχουν ινβερτερ?κανουν αυτοματη εναλαγη? πες μας τι πως εχουν εγκαταστισει το συστημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι αντλιες εχεις?ειναι δυδυμο? εχουν ινβερτερ?κανουν αυτοματη εναλαγη? πες μας τι πως εχουν εγκαταστισει το συστημα.
    πυροσβεστικα Γιώργο.αστερα-τριγωνο οι ηλεκτρικες κινητηρας οι αλλες.
    ρ
    ο

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    καλημερα βασιλη εφ οσων εχεις τι μεγιστη πιεση περιπου στο 8 τοτε θα πρεπει το differencial να το βαλης ψηλα δηλαδη στο 5 για να μην σου κανει αυτο που γινετε τωρα δηλαδη συχνες εκκινησεις. δοκιμασετο και πες μας..

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (05-03-24)

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημερα βασιλη εφ οσων εχεις τι μεγιστη πιεση περιπου στο 8 τοτε θα πρεπει το differencial να το βαλης ψηλα δηλαδη στο 5 για να μην σου κανει αυτο που γινετε τωρα δηλαδη συχνες εκκινησεις. δοκιμασετο και πες μας..
    Δεν γίνεται.
    Ξεκινάνε η μια μετά την άλλη με ελάχιστο τα 3,5-4

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.344

    Προεπιλογή

    ο πρεσοστατης δεν εχει ρυθμιση για μεγαλυτερο differential?
    σωστο να δεις το δοχειο διαστολης

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Καλησπερα.
    Δεν αφορά ένα σύστημα αλλά αρκετά που λειτουργούν με την ίδια φιλοσοφία.Δοχειο διαστολής έχουν όλα,αλλα μια αντλία 30m³/h γεμιζει το δοχειο σε ελάχιστο χρόνο.Σιγουρα μεγαλυτερα δοχεια ΣΩΣΤΟΤΕΡΑ τοποθετημενα θα διορθωναν την κατάσταση.
    Μεγαλύτερο δεν μπορώ να βάλω. 6-8 bar ονομαστικό και 2-3 διαφορικό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Δεν καταλαβαινω γιατι αναμασάμε συνεχεια τα ιδια.
    Δεν μιλαω για ενα πυροσβεστικο αλλα για αρκετά που δυστυχώς εχουν το σύστημα on-off. Οταν εχεις μια αντλια με παροχή μεγαλύτερη απο την κατανάλωση λογικο να κλεινει στο on-off. Οταν εχεις μεγάλες παροχές ενα δοχειο 200-300-500λτ καθυστερεί αυτο το on-off 5-10δευτ. Αστέρα τριγωνο ενας κινητήρας θελει τοσο περιπου να ξεκινησει να λειτουργει φυσιολογικά .Φαντάσου ενα diesel κινητηρα να παιρνει μπροστα-να σβήνει ανά 10-20δευτ οταν κατ’ ελάχιστο πρεπει να δουλέψουν μιση ωρα. Η ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ,ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ. Ψάχνουμε πατέντα να την διορθώσουμε,απλή οσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική. Μεταφέρω πιεζοστάτες στο δοχειο ,αποφεύγω τα πλήγματα ομως σε μικρα δίκτυα δεν διορθώνει το προβλημα.
    Οι μηχανικοί ειναι οι περισσότεροι ΓΤΠ .οταν μηχανικος εχει βρει λύση στο προβλημα του «πεφτει το θερμικό λόγω συνεχών εκκινησεων» να βαλει δυο γραμμές δοκιμής (ώστε να ανοιγει και τις δυο να μην προλαβαίνει να ανεβάσει πίεση ,τι αλλο να πω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    Η λυση ειναι αυτη που ειπα με ηλεκτροβαλβιδα για load-unload λειτουργια ετσι λειτουργουσανε τα κομπρεσερ δεκαδες χρονια πριν ερθουνε τα ποιο καινουργια με inverter
    και ρυθμιση της πιεσης μεσω αυξομειωσης στροφων.
    Προφανως και ειναι λαθος σχεδιασμος ενα μοτερ πανω απο 5kw δεν μπορει να ανασβηνει συνεχεια σαν χριστουγενιατικα φωτακια την ωρα 10 εκινησεις το πολυ.. και μπορει να ειναι λιγοτερες απο 10 αν ειναι μεγαλη η ισχυς.
    Στην unload λειτουργια δεν καιει πολυ ρευμα... σε ενα δικο μου συμπιεστη 37kw στη λειτουργεια unload μετρουσα 24a και 75a οταν περνουσε τα 6bar.
    Καταναλωση σχεδον το ιδια το μοτερ ειτε σε unload ειτανε ειτε στον αερα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-22, 21:56
  2. HIFI με δυνατό ήχο
    By spyrosliampas in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-17, 15:32
  3. Κόλλησε το μυαλό μου.
    By DANIS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 19:52
  4. Δυνατά leds γύρω στα 310nm
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 23:13
  5. Τεχνολογία: ενισχύει το μυαλό;
    By manos_3 in forum Ειδήσεις
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-08, 09:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας