0
καλημερα βασιλη εφ οσων εχεις τι μεγιστη πιεση περιπου στο 8 τοτε θα πρεπει το differencial να το βαλης ψηλα δηλαδη στο 5 για να μην σου κανει αυτο που γινετε τωρα δηλαδη συχνες εκκινησεις. δοκιμασετο και πες μας..
mikemtb (05-03-24)
θελει να βαλεις ποιο ψυλα το differencial για να μην σου κανει υδραυλικο πληγμα .εχουν κοινο πιεσοστατη ? η το καθε γκρουπ το δικο του?
Δηλαδή οι αντλίες είναι πολύ μεγάλες για τη ζήτηση;
Ίσως τότε μια σωλήνα bypass για ανακυκλοφορία, με βάνα για ρύθμιση της ροής.
Γιατί δεν διαβάζετε τι ακριβώς ζητάω και απαντάτε διάφορα?
Γιώργο συνηθως μέγιστη ονομαστική έχουν 7-8bar. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΙΞΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ.Η ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΜΛΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ.
Θοδωρής Οι αντλίες είναι πυροσβεστικά. Έχω σκεφτεί και την ανακυκλοφορια αλλά δεν θα κόβουν μετά.
Έξυπνη λύση αυτό με το delay.Καποια παρόμοια πατέντα με το flow switch έχει κάνει στα γυάλινα κτίρια του Αμαρουσιου ,αλλά ο μελετητής δεν το κατείχε το άθλημα.
Mε το delay δεν μπορώ να βρω τροπο να τροφοδοτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ,αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να κρατήσω την μια επαφή για εντολή εκκίνησης και τροφοδοσία.Μια λύση έχω σκεφτεί χρονικό αέρος και μιαηλεκτρική μανδάλωση για την τροφοδοσία του flow (230 ή 12/24 ,οποιο οπλισει πρώτο
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα συνήθως έχουν μια μικρότερη αντλία για αυτό το λόγο. Για πιο λόγο εντωμεταξύ δουλεύουν συνέχεια οι αντλίες? Σίγουρα πρέπει να κοιτάξεις τον αέρα στα δοχεία, λίγο χαμηλότερα από την πίεση εκκίνησης. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει είναι η αλλαγή στη θέση του πρεσσοστάτη, δηλαδή αντλία- πρεσσοστάτης- βαλβίδα αντεπιστροφής- πιεστικό δοχείο-δίκτυο
mikemtb (06-03-24)
Προφανώς το σύστημα έχει απώλειες κυρίως προς τα πίσω στο δίκτυο ή την δεξαμενή, αν ήταν έξω η απώλειες θα ήταν εμφανής.
Οπότε ελέγχεις βαλβίδες αντεπιστροφής, εννοείτε ότι υπάρχει δοχείο διαστολής ή φιάλες αζώτου σε συστήματα υψηλής πίεσης.
Ο ελεγκτής ροής δεν κατάλαβα πως θα βοηθήσει.
Συνήθως τα δοχεία διαστολής γεμίζουν νερό εκεί που πρέπει να έχουν αέρα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 06-03-24 στις 06:27
mikemtb (06-03-24)