    Προεπιλογή Κόψιμο καλωδιου

    Καλησπέρα στην παρέα.Θελω να δώσω τριφασικο ρεύμα στο υπόγειο μου από το σπίτι μου.Δυστυχως δεν υπάρχει τρόπος να περασει ενα καλώδιο χωρίς να "γκρεμισω το μισό σπιτι".Αναρωτιέμαι αν γίνεται να κοπεί σε κάποιο σημείο το κεντρικό καλωδιο που φεύγει από το ρολόι της ΔΕΗ προς το σπίτι μου,κ εκεί να συνδεθεί ένα καλώδιο 10 Χ 5 προς το υπογειο,με δικό του πίνακα φυσικά.Θα ηθελα μια γνωμη πριν φέρω ηλεκτρολόγο,γιατί (αν θυμάμαι σωστά) το καλώδιο που πάει στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού δεν είναι σωστό να κόβεται ή να έχει ενώσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Γινετε να συνδεθει και χωρις να κοπει το καλωδιο.
    Το ξεγυμνωνεις προσεκτικα με ξυραφακι κανεις τις ενωσεις και βαζεις μετα μονωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Γλυφάδα
    Μηνύματα
    615

    Προεπιλογή

    Εγώ στο σημείο που θα έπρεπε να βάλω τον "κλέφτη" θα έβαζα ένα πινακακι με τριφασικό ασφαλοδιακόπτη τουλαχιστον.

    4 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgeb1957 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (10-03-24)

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Μανος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ,απ ότι καταλαβαίνω δεν "απογορευεται" να γίνει.Οποτε θα αναλάβει ο ηλεκτρολόγος από εδώ κ πέρα....

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Δεν επιτρέπεται αυτό. Μπορείς όμως να κόψεις το καλώδιο και να βάλεις εκεί πίνακα, ο οποίος θα δώσει στον ήδη υπάρχοντα πίνακα του σπιτιού και στο υπόγειο που θέλεις.

    4 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μανος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ,με πίνακα θα γίνει,όπως αναφέρει και φίλος Γιώργος παραπάνω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Ο πίνακας αυτός βάσει του κανονισμού, τι πρέπει να έχει? Γεν διακτη - γενική ασφάλει και 2 επιμέρους ασφάλειες? Ή θέλει και ΔΔΕ?? (θεωρούμε δεδομένο οτι οι τελικοί πίνακες έχουν ρελε διαρροής).

    Θα χρειαστεί λογικά και νέα δήλωση ηλεκτρολόγου

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη matthew
    Όνομα
    Ματθαίος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Καρδίτσα
    Μηνύματα
    1.371

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πίνακας αυτός βάσει του κανονισμού, τι πρέπει να έχει? Γεν διακτη - γενική ασφάλει και 2 επιμέρους ασφάλειες? Ή θέλει και ΔΔΕ?? (θεωρούμε δεδομένο οτι οι τελικοί πίνακες έχουν ρελε διαρροής).

    Θα χρειαστεί λογικά και νέα δήλωση ηλεκτρολόγου
    Εφόσον κοπεί η γραμμή της γενικής παροχής τότε όπως σωστά ανέφεραν πρέπει να εγκατασταθεί οπωσδήποτε πίνακας. Αυτός ο πίνακας καθίσταται πλέον γενικός πίνακας και υποπίνακες όλοι οι υπόλοιποι πίνακες στους οποίους διανέμει.
    Εφόσον επίσης δεν δίνει γραμμές καταναλώσεων αλλά διανέμει μόνο γενικές παροχές τότε δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ΔΔΡ στον γενικό πίνακα. Γενικός διακόπτης και γενική ασφάλεια φτάνουν. Αν όμως στο γενικό πίνακα θελήσεις να βάλεις έστω και μία πρίζα ή να τραβήξεις μια γραμμή κατανάλωσης από εκεί, τότε αναγκαστικά θα εγκατασταθεί και ΔΔΡ.

    Ναι θα χρειαστεί και ΥΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 13-03-24 στις 01:21

  10. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    awmn931 (15-03-24), FILMAN (13-03-24), george Mp (13-03-24), pstratos (14-03-24)

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μανος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Aκριβως αυτά μου είπε ο ηλεκτρολόγος σήμερα.Κ είπαμε μάλιστα να μπει πιο μεγάλος πίνακας,ώστε αν στο μέλλον χρειαστεί να μπουν ασφάλειες,ρελε διαρροής κτλ,να υπάρχει ο χώρος.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Κάψιμο μοτέρ
    By alexpc32 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 11:13
  2. κόψιμο λάμπας GU10
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-17, 01:05
  3. Κάψιμο ασφάλειας τροφοδοτικού
    By BABISHAR in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-15, 22:11
  4. Κόψιμο πλακέτας
    By georgemailo in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-08, 12:39
  5. Κάψιμο ενός Τρατζίστορ
    By djdanny2788 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-06, 19:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας