Θέμα: Σύνδεση εντοιχιζόμενης κουζίνας και εστίας.

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.368

    Προεπιλογή

    -Να υποθέσω ότι οι εστίες είναι αυτόνομες εαν τα καλώδια παροχής στο τοίχο είναι 6mm^2 σύνδεσέ τα παράλληλα φούρνο και εστίες, οι ιδανικές διατομές για φούρνο είναι 2,5mm έχει φορτίο μέγιστο 2,5kw ενώ για τις εστίες θέλεις 6mm^2 επειδή το φορτίο με όλες τις εστίες αναμμένες είναι περίπου 6kw (αναλόγως μάρκας και διαμέτρου εστιών). Επί πλέον ασφάλιση για τον φούρνο δεν υπάρχει μήτε στις κανονικές κουζίνες το ματάκι του καφέ (450w) να ανάψει απο τη ασφάλεια της κουζίνας έχει προστασία, προσοχή! πάρα πολύ καλό σφύξιμο στις ενώσεις γιατί έχουμε μεγάλα ρεύματα και ζεστένοντε αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος να λιώσουν και κατα προέκταση να προκληθεί πυρκαγιά, εννοείτε ότι είναι επικίνδυνο και αναλαμβάνεις ευθύνη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη anmits2008
    Όνομα
    Ανέστης
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    119

    Προεπιλογή

    Για ακόμη μια φορά βλέπω να κάνουμε την τρίχα τριχιά!!!
    Εξτρά πίνακες, διατομές καλωδίων, σηκώνει η γραμμή, σιγά τον ηλεκτρολόγο..κ.τ.λ. ανούσια λόγια.
    Ένα και ένα κάνουν δυο.......βγάζεις κουζίνα , βάζεις μια άλλη. ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!
    (Με ολο το σεβασμο προς τους φίλους, αλλά νομίζω οτι λέμε άλλα λόγια να αγαπιώμαστε και χωρίς ουσία!)
    ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΟΥ.

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.704

    Προεπιλογή

    Ανέστη λυπάμαι αλλά θα διαφωνήσω.

    Είναι θέμα ασφάλειας. Η 25αρα ασφάλεια, δεν μπορεί να προστατέψει το 3*1 ή 3*1,5 στην καλύτερη, που φοράει ο φούρνος για να συνδεθεί σε μια απλή σουκο πρίζα.

    Σε αυτές τις περιπτώσεις (ακόμα και στην δικη μου κουζίνα όπου ο φούρνος είναι ανεξάρτητη συσκευή), βάζω ένα μικρό πίνακα με δύο ασφάλειες και μια πρίζα ράγας μέσα στο διπλανό ντουλάπι. Βάζω μια 10 Α για την γραμμή του φούρνου (μπάινει στην πρίζα) και μια 20 Α για τις εστίες (στο δικό μου σπίτι έβαλα 16 Α).

    Έχω το κεφάλι μου ήσυχο και όλα είναι ασφαλισμένα.




    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anmits2008 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για ακόμη μια φορά βλέπω να κάνουμε την τρίχα τριχιά!!!
    Εξτρά πίνακες, διατομές καλωδίων, σηκώνει η γραμμή, σιγά τον ηλεκτρολόγο..κ.τ.λ. ανούσια λόγια.
    Ένα και ένα κάνουν δυο.......βγάζεις κουζίνα , βάζεις μια άλλη. ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!
    (Με ολο το σεβασμο προς τους φίλους, αλλά νομίζω οτι λέμε άλλα λόγια να αγαπιώμαστε και χωρίς ουσία!)
    ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΟΥ.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (12-03-24)

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη anmits2008
    Όνομα
    Ανέστης
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    119

    Προεπιλογή

    Φιλε Αλέξανδρε θα διαφωνήσω μαζι σου αν μου επιτρέπεις.
    Μέχρι τωρα λειτουργούσε κανονικά παλαιότερη και πολυ ποιο ενεργοβόρα κουζινα και η 25αρα ασφαλεια ηταν μια χαρα.......τωρα με μια λιγοτερο ενεργοβορα συσκευη τι εχει αλλαξει για να μπουνε εξτρα πινακες????
    Σκεψου το λιγο!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.031

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι θέμα ασφάλειας. Η 25αρα ασφάλεια, δεν μπορεί να προστατέψει το 3*1 ή 3*1,5 στην καλύτερη, που φοράει ο φούρνος για να συνδεθεί σε μια απλή σουκο πρίζα.

    Σε αυτές τις περιπτώσεις (ακόμα και στην δικη μου κουζίνα όπου ο φούρνος είναι ανεξάρτητη συσκευή), βάζω ένα μικρό πίνακα με δύο ασφάλειες και μια πρίζα ράγας μέσα στο διπλανό ντουλάπι. Βάζω μια 10 Α για την γραμμή του φούρνου (μπάινει στην πρίζα) και μια 20 Α για τις εστίες (στο δικό μου σπίτι έβαλα 16 Α).

    Έχω το κεφάλι μου ήσυχο και όλα είναι ασφαλισμένα.
    Αυτά είναι σωστά.

    Από την άλλη πάλι κάποιος θα πει ότι, ναι μεν έχουμε ένα 1.5 ή 2.5mm2 (για τον φούρνο), αλλά όμως αυτό το καλώδιο δεν τροφοδοτεί μια πρίζα που κάποιος θα μπορούσε να της κοτσάρει πάνω 3 - 5 - 25 μεγάλες συσκευές οπότε η 25άρα ασφάλεια δεν θα το προστατέψει από υπερφόρτωση. Είναι το καλώδιο του φούρνου. Ο οποίος έχει μια δεδομένη ισχύ η οποία δεν γίνεται να ξεπεραστεί. Άρα δεν τίθεται θέμα υπερφόρτωσης.

    Αυτό έχει μια βάση. Ίσως να υπάρχει θέμα όμως σε κάποιο τυχόν βραχυκύκλωμα, ειδικά αν η 25άρα ασφάλεια είναι "σκληρή" π.χ. καμπύλη C (νά γιατί πρέπει να μπαίνει B). Και φυσικά από τη B25A είναι καλύτερο να μπει η τοπική ασφάλεια που λέγαμε πιο πάνω.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anmits2008 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Αλέξανδρε θα διαφωνήσω μαζι σου αν μου επιτρέπεις.
    Μέχρι τωρα λειτουργούσε κανονικά παλαιότερη και πολυ ποιο ενεργοβόρα κουζινα και η 25αρα ασφαλεια ηταν μια χαρα.......τωρα με μια λιγοτερο ενεργοβορα συσκευη τι εχει αλλαξει για να μπουνε εξτρα πινακες????
    Σκεψου το λιγο!!!!
    Το "μια χαρά" πώς το εννοείς; Ότι μέχρι σήμερα δεν πήρατε κάποια φωτιά, ή ότι η εν λόγω ασφάλεια δεν έπεσε ποτέ ώστε να μη σας αφήνει να μαγειρέψετε; Η ασφάλεια χρειάζεται όταν κάτι πάει στραβά. Αν είναι να μην πάει ποτέ κάτι στραβά, τότε η ασφάλεια δεν χρειάζεται. Τη βγάζεις, ενώνεις τα δυο καλώδια που είχε πάνω της μεταξύ τους, και "μια χαρά" δουλεύει η κουζίνα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 12-03-24 στις 12:14

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη anmits2008
    Όνομα
    Ανέστης
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    119

    Προεπιλογή

    Το μια χαρα παει στο οτι υπηρχε προστασια απο ασφαλεια. Στους πινακες οι ηλεκτρολογοι ειχαν 20Α(προτιμότερη) ή 25Α για την κουζινα.
    Που το προβλημα μεχρι εδω οσο αναφορα την ασφαλεια???

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.031

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anmits2008 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μια χαρα παει στο οτι υπηρχε προστασια απο ασφαλεια. Στους πινακες οι ηλεκτρολογοι ειχαν 20Α(προτιμότερη) ή 25Α για την κουζινα.
    Που το προβλημα μεχρι εδω οσο αναφορα την ασφαλεια???
    Φίλε μου για να υπάρχει προστασία από την ασφάλεια, πρέπει αυτή να είναι διαστασιολογημένη σωστά. Εσύ αν είχες 1.5άρι καλώδιο με ασφάλεια 125Α στον πίνακα, θα ήσουνα επαναπαυμένος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού το καλώδιο έχει ασφάλεια;

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη matthew
    Όνομα
    Ματθαίος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Καρδίτσα
    Μηνύματα
    1.373

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε μου για να υπάρχει προστασία από την ασφάλεια, πρέπει αυτή να είναι διαστασιολογημένη σωστά.
    Ακριβώς! Ο κυριότερος λόγος που μπαίνουν ασφάλειες στις γραμμές είναι για την προστασία τους από υπερένταση ώστε να μην λιώνει ο χαλκός. Πχ καλώδιο 1,5 mm2 έχει πρόβλημα πάνω από 16 A και ασφαλίζεται στα 10 A.
    https://anoikisis.gr/images/%CE%95%C...E%BF%CF%8D.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 15-03-24 στις 00:54

  10. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    creece
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    1710237468808.jpg1710237468793.jpg1710237468799.jpg
    1. Η πρώτη φωτό είναι απο την σύνδεση με κλέμες απο την παλιά κουζίνα.
    2. Η δεύτερη φωτό είναι απο την κουζίνα την καινούρια το καλώδιο.. δεν είχε φίς.
    3. Η τρίτη φωτό είναι απο την αυτόνομη εστία.
    Η ασφάλεια είναι 20A.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panos196 : 12-03-24 στις 14:36

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.031

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panos196 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1710237468808.jpg1710237468793.jpg1710237468799.jpg Το καλώδιο του φούρνου και της ανεξάρτητης εστίας. Η ασφάλεια είναι 20Α

    Δεν είναι σύνδεση καλωδίων σε κλέμες αυτή

    Ο φούρνος δεν είχε φις ή το έκοψες;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-23, 08:21
  2. Σύνδεση κουζίνας
    By john_b in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-21, 11:24
  3. Σύνδεση επαγωγικής εστίας ΙΚΕΑ
    By rch in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-14, 21:42
  4. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By mpoumplis in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-07, 19:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας