Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: Ερώτηση για τροφοδοτικό

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή Ερώτηση για τροφοδοτικό

    Καλησπέρα. Ρε μάγκες για Βοηθήστε λίγο γιατί πάω να σκάσω....

    Εχω ενα τροφοδοτικό που μου έφεραν, ειναι πειραγμένα και χαλασμένα τα τρίμμερ. Είναι 2 πλακέτες, η μια αυτή στην φωτο που παίρνει τα 230ac και βγάζει 300dc out, εχει επίσεις και έναν μετ/τη. Αυτή τροφοδοτεί μια δεύτερη με τα 300v. Για να βγάλω την πλακέτα έπρεπε να ξεκολλήσω το Q1. Το οποίο όμως το έχασα...., δεν το βρίσκω πουθενά στο εργαστήριο. Παραθέτω ενα πρόχειρο σχέδιο (σορρυ αλλά δεν τα πάω καλά με τα σχέδια). Καμιά γνώμη για το τι θα μπορούσε να είναι το Q1???

    2.jpgΚαταγραφή.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.562

    Προεπιλογή

    Tο τροφοδοτικό σου έχει αυτόματη μετατροπη εισοδου για 110/230V και το q1 αλλαζε τη συνδεσμολογια γεφυρας/πυκνωτων ωστε να κανει διπλασιασμο τασης.
    Επισης, δεν ειχε μετασχηματιστη στην πλακετα με το q1 αλλα φιλτρο.

    Μπορεις να δοκιμασεις το τροφοδοτικο χωρις το q1. Δεν απαιτειται κυκλωμα διπλασιασμου τασης στην Ελλαδα που εχουμε 230V

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    Στην πλακέτα υπαρχει 2χ15v μετ/της ειναι ο μαύρος δεξιά που δινει τάση στην κεντρική πλακέτα. Λες να κανω δοκιμή ετσι δηλαδή? Στο κουτι δεν υπαρχει κάπου να γράφει 110/220 πάντως. Στο αλουμίνιο στην θέση του Q1 υπάρχει και μίκα και δείχνει σημάδια από το μέταλλο του q1. Λες να μην υπήρχε να το είχαν αφαιρέσει και να εχω μπερδευτεί τελικά?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris_p : 01-04-24 στις 22:59

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.562

    Προεπιλογή

    Βγάλε λεπτομερείς φωτογραφίες πάνω κάτω. Από τι συσκευή είναι το τροφοδοτικό; Ο μετασχηματιστής που λές γράφει πάνω 230v/2*15V ή 2*110V;

    Οι δοκιμές σε τροφοδοτικά χωρίς active pfc καλό είναι να γίνονται με μια λάμπα πυρακτώσεως σε σειρά ώστε να παρατηρείς από την ένταση του φωτός αν έχεις βραχυκύκλωμα ή όχι.

    υγ:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καμιά γνώμη για το τι θα μπορούσε να είναι το Q1???
    triac

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 02-04-24 στις 03:05

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (02-04-24)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    Το κουτί δεν γράφει το παραμικρό κανένα στοιχείο, το ιδιο και η πλακέτα και δεν γνωρίζω από τι μηχάνημα ειναι. Μπρός στην ατυχία μου είμαι τυχερός μιας και το μηχάνημα εχει 2 τροφοδοτικά και σήμερα θα μου φέρουν το δεύτερο και θα λυθεί το μυστήριο!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.001

    Προεπιλογή

    Δεν υπάρχει μυστήριο. Έτσι όπως σου τα είπε ο klik είναι. Όταν ενεργοποιηθεί το triac Q1 (μέσω του οπτοζεύκτη, από όπου κι αν παίρνει εντολή κι αυτός), τότε ενεργοποιείται ο διπλασιστής τάσης για να δουλέψει το μηχάνημα από παροχή 110VAC.

    Αν δώσεις 220VAC το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται, οπότε λογικά θα σου δουλεύει και χωρίς να έχεις το Q1 πάνω στην πλακέτα.

    Επίσης αφού το Q1 είχε μόνωση από την ψύκτρα, δεν περιμένω να δω κανένα BTA, ή κανένα με πλαστικό package, κ.λ.π.

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγάλε λεπτομερείς φωτογραφίες πάνω κάτω. Από τι συσκευή είναι το τροφοδοτικό; Ο μετασχηματιστής που λές γράφει πάνω 230v/2*15V ή 2*110V;

    Οι δοκιμές σε τροφοδοτικά χωρίς active pfc καλό είναι να γίνονται με μια λάμπα πυρακτώσεως σε σειρά ώστε να παρατηρείς από την ένταση του φωτός αν έχεις βραχυκύκλωμα ή όχι.

    υγ:
    triac
    Τελικά φίλε μου έχεις απόλυτο δικιο! Το τροφοδοτικό εχει αυτόματη μεταγωγή καθώς στο δεύτερο που μου έφεραν γράφει in 115/230v. To Q1 είναι όντως Triacs. Ευχαριστώ για την βοήθεια.

    τροφ.jpg

    τροφ2.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimitris_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (02-04-24)

Παρόμοια Θέματα

  1. Ερωτηση για τροφοδοτικο
    By vaskag in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-24, 20:54
  2. Ερωτηση γιτ LM2596 12v fixed
    By p_stama in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-23, 22:56
  3. ερωτηση για τροφοδοτικο
    By dionisis92 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 20:44
  4. Ερωτηση για τροφοδοτικο
    By andrewsweet4 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-11, 22:44
  5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DC/DC
    By psomas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-04, 17:49

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας