    Question BMS και παράλληλη συνδεσμολογία

    Καλησπερα.
    εχω κανει εγκατασταση φβ 10Χ600W με υβριδικο ινβερτερ στο σπιτι χωρις μπαταριες (το ινβερτερ δουλευει και χωρις μπαταριες)τωρα ειμαι στην φαση που ψαχνω για μπαταριες,η ερώτηση μου ειναι,μπορω να φτιαξω σε πρωτη φαση μια συστοιχια lifo4 16Χ3.2βολτ 280ΑΗ(48βολτ ) μπαταριες με ενα bms και καποια στιγμη(μετα απο 6μηνες μεγιστο) να φτιαξω ενα ακριβως ιδιο και να τα παραλληλισω ? λογο κοστους φυσικα.Το ρωταω επειδή πχ η εταιρια GOkwh στα ετοιμα συστηματα συστοιχιών μπαταριας που πουαλει λεει οτι δεν υπαρχει προβλημα να γινει αυτο αλλα το κσοτος ειναι μεγαλυτερο για αυτο παω και σε αγορα μεμονωμένων .θα πρεπει τα bms να "μιλανε" εννοείτε μεταξυ τους και με την σειρα τους με το ινβερτερ.Ειναι καποιο bms που το κανει αυτο?
    Ευχαριστω πολυ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    May 2023
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Αυτό που καταλαβαίνω είναι οτι αρχικά θέλεις να φτιάξεις μια μπαταρία 48 βολτ με 280 αμπερ και στο μέλλον να φτιάξεις άλλη μια ιδια χρησιμοποιώντας μόνο ένα BMS.
    Αν σωστά κατάλαβα, εγω στη θέση σου, όταν θα αγόραζα τα στοιχεία για τη δεύτερη μπαταρία θα χαλούσα την πρώτη και ανα δυο στοιχεία θα τα παραλλήλιζα (560 αμπέρ) και θα τα ένωνα σε σειρά ώστε να εχω μια μπαταρία 48 βολτ 560 αμπέρ και ένα BMS.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Ίσως και να υπάρχει BMS που να κάνει αυτά που θέλεις αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
    Κάθε BMS επιτηρεί την δική του συστοιχία και εφόσον οι ρυθμίσεις του inverter είναι εντός των ορίων τάσης/ρεύματος που χρειάζεται η συστοιχία, δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με τον inverter.

    Αν τα 16 x 3,2V/280Ah στοιχεία μαζί με BMS σου κοστίσουν γύρω στα 5.000 ευρώ συνολικά, με αυτά τα χρήματα ή λίγο περισσότερα έχεις επιλογές επώνυμες, με εγγυήσεις, κλπ.
    Εκτός βέβαια αν τα βρίσκεις πολύ φθηνότερα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitre Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που καταλαβαίνω είναι οτι αρχικά θέλεις να φτιάξεις μια μπαταρία 48 βολτ με 280 αμπερ και στο μέλλον να φτιάξεις άλλη μια ιδια χρησιμοποιώντας μόνο ένα BMS.
    και η δευτερη να εχει δικοτης BMS 2 σετ μπαταριας με 2 bms ,γιατι ουσιαστικα οι έτοιμες δουλεουν ετσι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitre Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν σωστά κατάλαβα, εγω στη θέση σου, όταν θα αγόραζα τα στοιχεία για τη δεύτερη μπαταρία θα χαλούσα την πρώτη και ανα δυο στοιχεία θα τα παραλλήλιζα (560 αμπέρ) και θα τα ένωνα σε σειρά ώστε να εχω μια μπαταρία 48 βολτ 560 αμπέρ και ένα BMS.
    ειμαι επιφιλακτικος γιατι σινιστουν οχι στο ιδιο σετ παλιες μεκαινουριες.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ίσως και να υπάρχει BMS που να κάνει αυτά που θέλεις αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
    Κάθε BMS επιτηρεί την δική του συστοιχία και εφόσον οι ρυθμίσεις του inverter είναι εντός των ορίων τάσης/ρεύματος που χρειάζεται η συστοιχία, δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με τον inverter.

    Αν τα 16 x 3,2V/280Ah στοιχεία μαζί με BMS σου κοστίσουν γύρω στα 5.000 ευρώ συνολικά, με αυτά τα χρήματα ή λίγο περισσότερα έχεις επιλογές επώνυμες, με εγγυήσεις, κλπ.
    Εκτός βέβαια αν τα βρίσκεις πολύ φθηνότερα.
    περιπου 3000 ευρω στις 28kwh ,δυσκολο στα λεφτα που αναφερεις,αν και θα ηταν προτιμοτερο ,εμενα το προβλημα μου ειναι πως θα παντρεψω τις παλιες με τις καινουριες (παλιες 6-7μηνες μαξ!)

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Δεν είναι απαραίτητο να παντρευτούν. Κάθε συστοιχία με το BMS της έχει έλεγχο (θερμοκρασίας, ισορροπίας, κλπ.) στον εαυτό της.
    Η διαφορά ηλικίας των 6-7 μηνών είναι μικρή αλλά ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερη δεν θα υπήρχε πρόβλημα για τον παραλληλισμό. Σκέψου ότι καθώς οι μπαταρίες γηράσκουν δεν αλλάζει η τάση φόρτισης. Είναι άλλο θέμα αν θέλεις να βάλεις στοιχεία διαφορετικής ηλικίας εν σειρά, κάτι που ουσιαστικά "απαγορεύεται" για όλα τα είδη μπαταριών.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (03-04-24)

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι απαραίτητο να παντρευτούν. Κάθε συστοιχία με το BMS της έχει έλεγχο (θερμοκρασίας, ισορροπίας, κλπ.) στον εαυτό της.
    Η διαφορά ηλικίας των 6-7 μηνών είναι μικρή αλλά ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερη δεν θα υπήρχε πρόβλημα για τον παραλληλισμό. Σκέψου ότι καθώς οι μπαταρίες γηράσκουν δεν αλλάζει η τάση φόρτισης. Είναι άλλο θέμα αν θέλεις να βάλεις στοιχεία διαφορετικής ηλικίας εν σειρά, κάτι που ουσιαστικά "απαγορεύεται" για όλα τα είδη μπαταριών.
    το θεμα ειναι πως τα 2 bms θα επικοινονισουν με τα inverter?μηπως ενα bms και παραλληλα οι 2 16δες?παλιες 16 με καινουριες 16 παραλληλα σε ενα bms?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Αν δεν ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η επικοινωνία από το BMS ή από τον inverter, ΔΕΝ είναι απαραίτητο να επικοινωνούν μεταξύ τους.
    Στον inverter επιλέγεις τύπο μπαταρίας USE και θέτεις τα όρια τάσης που χρειάζεται η συστοιχία.

    Αυτό δεν ισχύει για όλες τις μπαταρίες λιθίου. Π.χ. η σειρά USxxxx της Pylontech, βάσει του manual της χρειάζεται επικοινωνία με τον inverter για να λειτουργήσει σωστά. Στην πράξη έχουμε δει ότι λειτουργεί και χωρίς επικοινωνία αλλά η Pylontech δεν καλύπτει εγγύηση χωρίς επικοινωνία.
    Η Alpha-Outback LFP4100 που είναι παρόμοια, είναι μία από αυτές που ΔΕΝ απαιτεί επικοινωνία και καλύπτεται από εγγύηση κανονικά. Μπορείς να έχεις π.χ. 6 modules συνδεδεμένα παράλληλα και όλα να λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους ή με τον inverter.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

Παρόμοια Θέματα

  1. BMS CAN+UART
    By bear79 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-23, 10:57
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-15, 12:41
  3. Ηλιακός φορτιστής ΑΑ μπαταριών και παράλληλη χρήση προς κάποια συσκευή!
    By ziorange in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-10, 19:13
  4. BMS
    By Pedro in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-10, 00:38
  5. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 19:24

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας