Θέμα: Ηλεκτρονικα καυστηρα

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.000

    Προεπιλογή

    Σημερα καθαριστηκε η καπνοδοχος στην οποια απ ο,τι φαινεται οφειλοταν το προβλημα διοτι ο καυστηρας τωρα δουλευει ρολόι. Το προβλημα ειναι οτι ανακαλυψαμε πως μαλλον και ο κυκλοφορητης ειχε προβλημα καθως αναβει οποτε θελει.Ετσι σκεφτομαστε να αλλαξουμε το θερμοστατη του, γιατι οταν τον γυριζουμε παίρνει μπρος. Υπαρχει πιθανοτητα να φταιει κατι αλλο?

    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας παντως

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jul 2004
    Περιοχή
    -
    Μηνύματα
    590

    Προεπιλογή

    σωστη η παρατηρηση αλλα προσεχε λιγο τους θερμοστατες γιατι δεν μπορεις να κανεις παιχνιδια με τετοια !!
    σε περιπτωση που κολληση ο θερμοστατης βαλβιδα ανακουφισης λογω της διαστολης εχεις(μπορει να λεγεται καπως αλλιως αλλα τετοια δουλεια κανει)
    ???????


    σε εναν καυστηρα μαρκας vulcan που εχουμε ,τετοια προβληματα εκανε οταν ειχε ραγισει το κρυσταλο του φωτοκυταρου που εχει
    επισης τετοιες επιπλοκες εκανε οταν ειχαν σπασει οι πορσελανες στις ακιδες υψηλης τασης που εχει πριν το μπεκ για τη δημιουργια φλογας

    κατι ασχετο,στη Θηβα εχει κανενα καταστημα με τετοια ειδη ή τρεχεται στη Λειβαδεια?>

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    Όνομα
    kostas
    Εγγραφή
    May 2004
    Περιοχή
    2000 radio
    Μηνύματα
    887

    Προεπιλογή

    λοιπον αλλο πραγμα ο θερμοστατης του κυκλοφορητη αλλο ο θερμοστατης του καυστηρα (ζεστου νερου) και αλλο η βαλβιδα υπερπιεσεως ή βαλβιδα ασφαλειας ή βαλβιδα ανακουφισης

    α) ο θερμοστατης του κυκλοφορητη ρυθμιζει σε ποια θερμοκρασια θα ξεκινηση ο κυκλοφορητης.

    β) ο θερμοστατης του καυστηρα ρυθμιζει σε ποια θερμοκρασια νερου θα σταματησει ο καυστηρας.

    γ) η βαλβιδα υπερπιεσεως ή βαλβιδα ασφαλειας ή βαλβιδα ανακουφισης ειναι ασφαλιστικη διαταξη η οποια σε περιπτωση βλαβης του θερμοστατη του καυστηρα ανοιγει για να μην κανει μπαμμμμμ ο λεβητας.



    καλυτερα να μην δει κανεις να κανει μπαμμμμμμ λεβητας ατμου η πιεση και θερμοκρασια εναι πολυ μεγαλη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.000

    Προεπιλογή

    Το προβλημα ηταν στο θερμοστατη του κυκλοφορητη αλλα με λιγο "παιξιμο" πανω-κατω βρηκαμε μια θεση που δουλευει σωστα.
    Μεχρι τωρα ο καυστηρας δουλευει ρολοϊ.

    [Στη Θηβα υπαρχει καταστημα που να φερνει τετοια ειδη, αλλα δεν υπαρχει τεχνικος.(υπαρχουν αλλα ειναι εμπειρικοι μονο) ]

    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
    Φιλικα,
    Κωστας

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jul 2004
    Περιοχή
    -
    Μηνύματα
    590

    Προεπιλογή

    αλλαξε ενα θερμοστατη,δε νομιζω να ειναι ακριβοι

    αλλα τι σχεση εχει το θερμικο του καυστηρα με το θερμοσττη??(ή εγω ειμαι ασχετος?!)
    λογικα αφου σβηνει μετα πο 1-2 λεπτα σημαινει οτι δν αναβει ο κυκλοφορητης και λογω θερμοκρασιας κλεινει απο θερμοστατη καυστηρα

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKIS
    αλλαξε ενα θερμοστατη,δε νομιζω να ειναι ακριβοι

    αλλα τι σχεση εχει το θερμικο του καυστηρα με το θερμοσττη??(ή εγω ειμαι ασχετος?!)
    λογικα αφου σβηνει μετα πο 1-2 λεπτα σημαινει οτι δν αναβει ο κυκλοφορητης και λογω θερμοκρασιας κλεινει απο θερμοστατη καυστηρα
    Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχει καμία σχέση το θερμικό του καυστήρα με οποιονδήποτε θερμοστάτη του λέβητα. Μάλλον είναι τυχαίο το γεγονός ότι "διορθώθηκε" το πρόβλημα. Πάντως 99% είναι πρόβλημα του φωτοκυτάρου του καυστήρα. Είτε λογω βρωμιάς είτε λόγω βλάβης του. Συνήθως βρίσεκται "καρφωμένο" στο πλάι του "λαιμου" του καυστήρα που μπαίνει στο λέβητα. Απλά το τραβάς και βγαίνει, είναι κουμπωτός.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.000

    Προεπιλογή

    Το προβλημα του θερμικου λυθηκε με το καθαρισμο της καπνοδοχου.
    Απλα υπαρχει τελικα και προβλημα στο θερμοστατη του κυκλοφορητη που δεν του δινει εντολη να αρχισει να κυκλοφορει το νερο οταν φτασει στη θερμοκρασια που εχει ρυθμιστει. Ετσι ο καυστηρας αναβοσβηνει κανονικα αλλα δεν κυκλοφορει νερο στα καλοριφερ. Ο θερμοστατης πιανει που και που και μολις γλυκανει λιγο ο καιρος θα περασω τον αλλο θερμοστατη στη θεση αυτου[αυτον που ειναι για το αλλο διαμερισμα και δεν χρησιμοποιειται] και θα δω αντιδρασεις.
    Παντως σας ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντησεις σας.
    Φιλικα,
    Κωστας

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    ervis
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    καλησπερα..το φωτοκυταρο ειναι οπως ανοιξεις το καπακι θα δεις τον εγκεφαλο του καυστηρα.απο αυτον φευγει ενα καλωδιο μαυρο το οποιο καταληγει σε ενα σημειο κοντα στο σωληνακι που φευγει απο την αντλια πετρελαιου και παει στο μπεκ..ενα ψιλο σωληνακι...εκει που καταληγει το καλωδιο τραβα το προς το μερος σου..αυτο ειναι και το φωτοκυταρο..καθαρισε το και βαλτο παλι οπως ηταν..προσεχε γιατι καμια φορα πρεπει να μπει ακριβως οπως το βγαλεις..μην το στρηψεις...οπως το βγαλεις βαλτο παλι

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη navar
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    3.078

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ervis893 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα..το φωτοκυταρο ειναι οπως ανοιξεις το καπακι θα δεις τον εγκεφαλο του καυστηρα.απο αυτον φευγει ενα καλωδιο μαυρο το οποιο καταληγει σε ενα σημειο κοντα στο σωληνακι που φευγει απο την αντλια πετρελαιου και παει στο μπεκ..ενα ψιλο σωληνακι...εκει που καταληγει το καλωδιο τραβα το προς το μερος σου..αυτο ειναι και το φωτοκυταρο..καθαρισε το και βαλτο παλι οπως ηταν..προσεχε γιατι καμια φορα πρεπει να μπει ακριβως οπως το βγαλεις..μην το στρηψεις...οπως το βγαλεις βαλτο παλι
    το πρώτο ποστ ήταν ακριβώς πρίν απο 4 χρόνια και ενα μήνα !
    λές να έκλεισε 4ετία χωρίς θέρμανση ???? και να περίμενε εμας να του πούμε πως να το φτιάξει ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    ααααααααχαχαχχααχχαχα, γεια σου ρε Ντινο!!!!!! ...λεω και γω..τι δεν παει καλα με τις ημερομηνιες...!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ωρομετρητης σε καυστηρα
    By vagroul in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-20, 11:44
  2. Ηλεκτρονικο Καυστηρα Johannes
    By kostas-21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-17, 14:13
  3. Μετρητης χρονου καυστηρα...
    By tomhel in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 12:36
  4. Κατανάλωση ρεύματος καυστηρα
    By KOKAR in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-09, 08:58
  5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
    By nikakis30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 20:52

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας