Θέμα: Προβλημα με UPS μετά από διακοπή ρεύματος

  1. #1
    Μέλος
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    Marousi
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή Προβλημα με UPS μετά από διακοπή ρεύματος

    Παιδιά θέλω την βοήθειά σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω,
    Στο computer room έχω 1 UPS 3000 VA. Οταν έχω διακοπή ρεύματος σχετικά μεγάλη και εξαντλείται η μπαταρία σβήνουν οι υπολογιστές. Οταν όμως επανέρχεται το ρεύμα, τι UPS τραβάει πολύ ρεύμα στην αρχή και μου ρίχνει την ασφάλεια με αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός τα πάντα.
    Για πείτε μου τι να κάνω έτσι ώστε να το ξεπεράσω και να μην ρίχνει την ασφάλεια?

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Αν έβαζες μεγαλύτερη ασφάλεια ίσως?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Έλεγξε αν υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίσεις το μέγιστο ρεύμα φόρτισης των μπαταριών από το μενού του μηχανήματος ή από ποτενσιόμετρο.
    Αν ναι, θα πρέπει να το ρυθμίσεις σε μια χαμηλότερη τιμή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη gourtz
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    Δραπετσώνα
    Μηνύματα
    373

    Προεπιλογή

    αλλαξε την συγκεκριμενα ασφαλεια με μια ιδια σε αμπερ αλλα να ζητησης κινησης.. για μοτερ. εχει μια ανοχη μεγαλυτερη κ μπορει να σου κανει δουλεια το εχω παθει σε aircondition και εριχνε καμια φορα οταν το αναβες κεβαλα κινησης κ ησιχασα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Δεν φταίει βέβαια το ρεύμα φόρτισης των μπαταριών, αλλά το ρεύμα ζεύξεως του μετασχηματιστή του UPS. Αν η ασφάλειά σου είναι καμπύλη B ή L, άλλαξέ τη με μια ίδια σε Α αλλά που να είναι καμπύλη C ή Κ. Αν είναι καμπύλη G ή U ή C ή Κ (ή το πρόβλημα επιμένει αφού την έκανες C ή Κ), βάλε καμπύλη D. Αν και το βλέπω δύσκολο να υπάρχει το πρόβλημα έχοντας ασφάλεια καμπύλης C.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη KOKAR
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Αργυρουπολη
    Μηνύματα
    6.905

    Προεπιλογή

    μπορείς απλα να μην αφήνεις τις μπαταρίες να εξαντλούνται.....
    σε ολα τα UPS υπάρχει καλώδιο σειριακό η USB που όταν γινει διακοπή ρεύματος μετά απο κάποια ώρα
    να κάνουν τα μηχανήματα shutdown.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλα είναι δρόμος.....

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Σίγουρα θα το 'χει λύσει το πρόβλημα 4 χρονια μετά!

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη KOKAR
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Αργυρουπολη
    Μηνύματα
    6.905

    Προεπιλογή

    α μην το λες !
    υπάρχουν κατι γ..μενα προβλήματα που κρατάν πολύ !!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλα είναι δρόμος.....

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 20:28
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 05:12
  3. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 17:26
  4. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:00
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 10:03

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας