0
μηπως σου κοπηκε ο ουδετερος;
Κι εδω αργησες λιγο , Παντελη .
KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .Α΄, και το ΥΨΟΣ.-------------------------------------------------TESLACOM - electronics---------------------------------------------
το ρεύμα ειναι διαμοιρασμένο στα 3 δηλαδή κατά τα λεγόμενα του φιλου και συναδέλφου έχουμε 10000 βατ / 3 = 3500 βατ ανά φάση .... το 58 βολτ μπορεί να είναι και επαγωγικό πρέπει να κοιτάξεις πρώτα τον κεντρικό πινακα και έπειτα τον υποπίνακα ... το μπαράκι του ουδετέρου μάλλον κάηκε απο ένα ουδέτερο .... βάλε αμπεροτσιμπίδα να δεις τι παίζει με τα φορτία ένα από όλα ειναι μεγαλήτερο απο την αντοχη της διατομής του καλώδιου και σου δημιουργεί υπερθερμανση ... δεν είναι τιποτα .... αν και εχει δικιο ο φιλος και συνάδελφος θεωρώ ότι κατά την ταπεινή μου άποψη οτι το καλώδιο φτάνει και περισσεύει για τα υπάρχοντα φορτία απλά διαμοιρασμός είναι λάθος και κάποια γραμμή υπερφωρτόνεται ...
με εκτίμηση ...