Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6

Θέμα: Διάμετρος και διατομή καλωδίου

  1. #1
    Μέλος
    Εγγραφή
    Apr 2008
    Περιοχή
    Πειράιας
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή Διάμετρος και διατομή καλωδίου

    Πως μπορώ να καταλάβω τι καλώδιο πρεπει να βάλω σε μια ηλεκτρολογικη εγκαταση αναλογα τα μετρα και την ενταση?????????υπαρχει ενας τυπος με συνυμητονα αλλα δεν μπορω στην δουλεια να καθομαι να υπολογιζω συνυμητα!!!!!!!μηπως υπαρχει κατι πιο κατανοητο και ευκολο?????(εαν οχι πειτε μοθ αυτον με τα συνυμητονα)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Άδραξε την μέρα....

  2. #2
    Μέλος
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    5.956

    Προεπιλογή

    Οι ηλεκτρολόγοι το κάνουν βάση πίνακα.... για το ρεύμα (αλλά δεν έχω πρόχειρο τον πίνακα). Στη συνέχεια ελέγχουν τη πτώση τάσης δίνει αυτή η διατομή στα μέτρα που θέλουν και αν είναι πάνω από 2% (αν δεν με απατά η κακή μου μνήμη) πάνε σε μεγαλύτερη διατομή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Uploader Το avatar του χρήστη Τρελός Επιστήμονας
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    Κλεινόν Άστυ
    Μηνύματα
    1.949

    Προεπιλογή

    Πρακτικά: 1,5mm# έως 10Α, 2,5mm# έως 16Α, 4μμ# έως 20A, 6mm# έως 25Α και για την κεντρική παροχή 10mm#

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη xifis
    Εγγραφή
    Mar 2008
    Μηνύματα
    588

    Προεπιλογή

    ελπιζω αυτο να ειναι κατατοπιστικο!
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Apr 2008
    Περιοχή
    Πειράιας
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Παιδια ευχαριστω πολυ για τον ενδιαφερων σας και για τις απαντησεις αλλα ακομα μια απορια.....θελω π.χ να τραβηξω μια γραμμη για εναν εργατη σε ενα σκαφος οποθ εχουμε 12 volt παροχη συνεχη και ο εργατης ειναι 1200 watt και με αποσταση περιπου στα 10 μετρα!!!!!!!εκει τι κανω??????????

    0 Not allowed! Not allowed!
    Άδραξε την μέρα....

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasosmos
    Όνομα
    Τάσος
    Εγγραφή
    Jul 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3.057

    Προεπιλογή

    Αν καταλαβα καλα ο γενικος τυπος που ζητας ειναι ο S=(2ρLP) / [k(U^2)(cosφ)^2]
    οπου S η διατομη, ρ η ειδικη αντισταση, L μηκος αγωγου, P ισχυς φορτιου, k ποσοστο απωλειας ισχυος στον αγωγο, U παρεχομενη ταση, cosφ απο τον συντελεστη ισχυος φορτιου (αν μιλαμε για εναλλασσομενο).

    Με μια γρηγορη αναζητηση βρηκα και αυτα που ισως σου κανουν http://www.edreference.com/default.asp http://www.freesunpower.com/wire_calc.php#startGrn

    Παντως για 100Α μεγιστο ρευμα θα ελεγα να βαλεις καλωδιο σαν εκεινα που χρησιμοποιουνται στις ηλεκτροκολλησεις για να εισαι ησυχος. (η πηγη σιγουρα μπορει να δωσει τετοια ρευματα?)

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tasosmos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    electrifier (25-11-11)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-20, 20:01
  2. Διατομή καλωδίου για ταινια led
    By nnannos in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 10:24
  3. Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    By blueriver in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 21:48
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-09, 08:57
  5. Διατομή καλωδίου
    By koze85 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 17:21

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας