    Καλησπέρα στο φόρουμ.
    Μήπως γνωρίζει κανείς διακόπτη διαρροής με χρονοκαθυστέρηση?
    Το άκουσα πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση!
    Και τι εφαρμογές θα χει...
    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    patra
    Μηνύματα
    613

    Προεπιλογή

    άλλο πάλι και τούτο.. τηα μας τρελάνουν τελείως?
    χρονοκαθυστέρηση σε τι? (on or off delay?)
    αυτό αντίκειται στην λειτουργία του ΔΔΕ..
    (άμεση πτώση σε περίπτωση διαρροής και άμεση ενεργοποίηση κατά την επαναφορά)
    δεν βρίσκω βασικά το λόγω γιατί να μπεί χρονοκαθυστέρηση..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    ------------------------------------------------
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη jeik
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2006
    Περιοχή
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    Μηνύματα
    1.451

    Προεπιλογή

    μηπως εννοει ρυθμιζομενο χρονο αποκρισης ?
    ή ενταση ρευματος ?
    αν τιποτα απ αυτα μαλλον ειναι κατι αλλο κι οχι ρελε διαρροης .
    Καλως η κακως , ακομη δεν εφευρεθηκε το ''σκεπτομενο'' ρελε που να καταλαβαινει οτι η διαρροη δεν ειναι απο ανθρωπινη ενεργεια αλλα πχ ''απο το πλυντηριο , που χανει λιγο αλλα δεν πειραζει ας μην πεσω ακομη''

    0 Not allowed! Not allowed!
    KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    -------------------------------------------------
    TESLACOM - electronics
    ---------------------------------------------

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη jeik
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2006
    Περιοχή
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    Μηνύματα
    1.451

    Προεπιλογή

    χρονοκαθυστέρηση στην επαναφορα ναι , αλλα αυτο ειναι αυτονοητα επικινδυνο !!!!!!
    κατι αλλο συμβαινει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    -------------------------------------------------
    TESLACOM - electronics
    ---------------------------------------------

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Oct 2004
    Περιοχή
    Καβαλα
    Μηνύματα
    846

    Προεπιλογή

    Υπαρχουν διακοπτες διαροης που εχουν ρυθμιση
    αλλα αυτο ειναι ΜΟΝΟ για την ευαισθησια του διακοπτη!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Η ενεργεια πρεπει να ειναι δωρεαν για ολους.

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Υπαρχουν ρελε διαφυγης με ρυθμιζομενο ρευμα διαροης, μεχρι 1Α (!!!) και ρυθμιζομενη καθυστερηση (μεχρι 150ms). Χρησιμοποιουνται σε περιπτωσεις που υπαρχουν καποιες σταθερες διαρροες που δεν μπορουν να αντιμετωπιστουν ευκολα.. (πχ εγκαταστασεις φωτισμου σε σπηλαια με νερό....) ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε συνδιασμό και με άλλα μετρα, (οπως ελαστικο δαπεδο, υποχρεωτικος εξοπλισμος προστασιας προσωπικου.. κλπ) Φυσικα 1 A ειναι πολυ για να τη γλιτωσει ανθρωπος, ομως ειναι ιδανικό για π.χ. προστασία μηχανημάτων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    L
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    TRIKALA
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΡΕΛΑΙ.ΕΤΣΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ,ΚΑΙ ΑΠ'ΗΝ ΑΛΛΗ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Η.Ε

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχουν ρελε διαφυγης με ρυθμιζομενο ρευμα διαροης, μεχρι 1Α (!!!) και ρυθμιζομενη καθυστερηση (μεχρι 150ms). Χρησιμοποιουνται σε περιπτωσεις που υπαρχουν καποιες σταθερες διαρροες που δεν μπορουν να αντιμετωπιστουν ευκολα.. (πχ εγκαταστασεις φωτισμου σε σπηλαια με νερό....) ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε συνδιασμό και με άλλα μετρα, (οπως ελαστικο δαπεδο, υποχρεωτικος εξοπλισμος προστασιας προσωπικου.. κλπ) Φυσικα 1 A ειναι πολυ για να τη γλιτωσει ανθρωπος, ομως ειναι ιδανικό για π.χ. προστασία μηχανημάτων.
    Δεν ειναι ρυθμιζόμενη καθυστέρηση..... Αλλα είναι ρυθμιζόμενης ευαισθησιας,(ειχα παλια στο σπιτι μου)γιατι πχ σε μερικές εγκατατασης πχ μεγαλα μοτερ μερικες φορες υπαρχει ενα μικρο μονιμο ρευμα διαροης και τα απλα rele δεν κανουν γιατι πεφτουν αμεσως..

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Η hager βγαζει και απο τα δυο....
    Οσο για τη συνδεση σε σειρα δυο ρελε, θα αστειευεσαι βεβαια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η hager βγαζει και απο τα δυο....
    Οσο για τη συνδεση σε σειρα δυο ρελε, θα αστειευεσαι βεβαια.
    Mαλων κάνεις λάθος φίλε.. στο relle αυτό που έχει μεγάλη σημασία στο ποσό καλό είναι και αν θα μας προστατέψει από το ενδεχόμενο να περάσει από το σώμα μας η τάση είναι το ποσό γρήγορο είναι,αλλά και πόσο ευαίσθητο ειναι. δηλαδή απ την στιγμή που αντιληφθεί την διαρροή ποσά micro sec θα περάσουν μέχρι να πεσει.αρκουν μόλις μερικά micro-sec απ την στιγμη που έρθουμε σε επαφη με την ταση για να μας στείλουν στον άλλο κόσμο.. (χτύπα ξύλο)οπότε δεν διανοείται να υπάρχει relle διαφυγής με καθυστέρηση..όσο ποιο γρήγορο είναι τόσο καλύτερο είναι. Να μην ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε στο σχολειό τόσα χρόνια..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris_p : 23-09-08 στις 23:36

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΔΔΕ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-15, 10:49
  2. Ανιχνευτής κίνησης με χρονοκαθυστέρηση
    By kavouras5 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 20:44
  3. Χρονοκαθυστέρηση οπλισης ρελε
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 02:25
  4. χρονοκαθυστέρηση με 555
    By diamadiss in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 14:46
  5. Χρονοκαθυστέρηση
    By PCMan in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-07, 04:58

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας