Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 11

Θέμα: Αποσύνδεση air-condition

  1. #1
    Διαχειριστής Το avatar του χρήστη gRooV
    Όνομα
    Θάνος
    Εγγραφή
    Dec 2002
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.374

    Προεπιλογή Αποσύνδεση air-condition

    καλησπέρα, θέλω να αποσυνδέσω ένα aircondition, δηλαδή να το κατεβάσω εντελώς από τον τοίχο. πρέπει να κλείσω κάποια βάνα για το φρέον ή κάτι άλλο πριν αρχίσω να ξηλώνω τις βίδες? πρέπει να αποσυνδέσω τα σωληνάκια από έξω ή από μέσα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και πεζούς χαρακτήρες!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη skkostas
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή

    Ναι πρέπει να κλήσεις το χοντρό σωληνάκι και να το βάλεις μπροστά για λίγο το air condition να μαζέψει όλο το φρέον και μετά βγάζεις τα σωληνάκια απέξω

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skkostas : 16-10-08 στις 20:47

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    δεν είμαι ψυκτικός αλλά νομίζω πώς η προηγούμενη
    οδηγία είναι λάθος.

    θεωρώντας ότι είμαι σωστός και με κάθε επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.
    όλα το A/C στην εξωτερική μονάδα έχουν δύο βάνες που συνδέονται
    δύο σωληνάκια, ένα λεπτό και ένα χοντρό.
    το λεπτό είναι της υψηλής πίεσης.
    οι βάνες συνήθως καλύπτονται από δύο εξάγωνες τάπες,
    αυτές πρέπει να λυθούν , μέσα έχουν βίδες άλεν,
    αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις πρώτα το A/C και μετά
    να σφίξεις την βάνα (άλεν) του λεπτού σωλήνα, πολύ σύντομα θα
    καταλάβεις ότι η εξωτερική μονάδα ζορίζετε, εκείνη την στιγμή
    σφίγγεις την βάνα του χοντρού σωλήνα και απενεργοποιείς το A/C.

    κάλο θα ήταν να πάρεις και άλλες γνώμες.


    2 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    θα πρεπει να κλησεις την βανα απο τον λεπτο χαλκοσωληνα και να βαλει το μηχανημα να δουλεψει στην ψυξη... και αφου δουλεψει για κανα λεπτο και δεις οτι αλαξε ο ηχος του συμπιεστη κλεισε και την αλλη βανα... το μηχανημα σου ειναι ινβερτερ? γιατι αν ειναι πιθανον να πρεπει να ζεστανεις το αισθηριο που ειναι στην εσωτερικη μοναδα... αν χρειαστεις τπτ αλλο εδω ειμαστε..

    1 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  5. #5
    Διαχειριστής Το avatar του χρήστη gRooV
    Όνομα
    Θάνος
    Εγγραφή
    Dec 2002
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.374

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ παιδιά, το απόσυνδεσα καλώς!!
    Τώρα και να χάθηκε λίγο φρέον δεν πειράζει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και πεζούς χαρακτήρες!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη skkostas
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή

    ποπό μ@μ@κί@ που έκανα το χοντρό έγραψα?? sorry παιδάκια αλλά ήμουν στην δουλειά εκείνη την ώρα και δεν πρόσεξα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν είμαι ψυκτικός αλλά νομίζω πώς η προηγούμενη
    οδηγία είναι λάθος.

    θεωρώντας ότι είμαι σωστός και με κάθε επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.
    όλα το A/C στην εξωτερική μονάδα έχουν δύο βάνες που συνδέονται
    δύο σωληνάκια, ένα λεπτό και ένα χοντρό.
    το λεπτό είναι της υψηλής πίεσης.
    οι βάνες συνήθως καλύπτονται από δύο εξάγωνες τάπες,
    αυτές πρέπει να λυθούν , μέσα έχουν βίδες άλεν,
    αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις πρώτα το A/C και μετά
    να σφίξεις την βάνα (άλεν) του λεπτού σωλήνα, πολύ σύντομα θα
    καταλάβεις ότι η εξωτερική μονάδα ζορίζετε, εκείνη την στιγμή
    σφίγγεις την βάνα του χοντρού σωλήνα και απενεργοποιείς το A/C.

    κάλο θα ήταν να πάρεις και άλλες γνώμες.

    πολυ καλα τα λες φιλε DT...

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ !
    αλλά δεν έγραψα την σημαντικότατη λεπτομέρεια
    που έγραψες εσύ, ότι πρέπει να εργαστεί σε λειτουργία ψύξεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΛΟΙΖΟΣ
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή

    ΧΑΙΡΕΤΑΙ .
    ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΦΟΡΑ ΣΤΟ FORUM.
    ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑ ΥΓΡΑ Ή ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.169

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PALLARIS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑ ΥΓΡΑ Ή ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ?
    Ναι, και πάλι στην ψύξη θα το βάλεις, αλλά αν δεις ότι η εσωτερική μονάδα δεν βγάζει κρύο αέρα (επειδή ο εσωτερικός χώρος είναι ήδη κρύος) θα πρέπει να ζεστάνεις το αισθητήριό της όπως γράφει και ο Nemmesis παραπάνω.



    Υ.Γ.: Μην γράφεις μόνο με κεφαλαίους χαρακτήρες!

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Μέτρηση μοτέρ air condition
    By argizel in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-17, 21:08
  2. Air Condition remote controll
    By tgi in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-15, 22:57
  3. πλακέτα air condition
    By andreas157 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 14:39
  4. Γραμμη για air condition
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-11, 01:36
  5. Έλεγχος air-condition
    By mikeluckyluke in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-05, 21:44

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας