Θέμα: Βραχυκύκλωμα χωρίς να πέσει το ρελέ

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Πολύδωρος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή Βραχυκύκλωμα χωρίς να πέσει το ρελέ

    Γεια σας

    Πρόσφατα μετακόμισα σε ένα σπίτι που είναι 15ετίας και..

    Χθες βραχυκύκλωσε κάποια λάμπα (είχε κόψει μετά το ντουί, και έκανε μια μικρή έκρηξη όταν ανοίξαμε τον διακόπτη).

    Έπεσε η ασφάλεια του δωματίου(κουζίνας) καθώς ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ!! Ούτε κάηκε η κεντρική ασφάλεια του πίνακα. Είναι σωστό να συμβαίνει κάτι τέτοιο; (αμφιβάλλω). Τι λάθη είναι πιθανόν να χουν γίνει;

    Και μάλιστα αυτό συμβαίνει για 2η φορά, είχε συμβεί και όταν κάηκε άλλη λάμπα.

    Ευχαριστώ πολύ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Καπου τα χεις μπερδεψει. Το ρολοι της ΔΕΗ δεν εχει ρελε αλλα ασφαλεια
    Υπαρχει ρελε διαφυγης στο πινακα?
    Αν ναι, οταν πατησεις το κουμπι τεστ, πεφτει?
    Παντως σε περιπτωσεις βραχυκυκλωματος το ρελε διαφυγης δεν εχει ΚΑΝΕΝΑ λογο να πεσει....

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη lynx
    Όνομα
    Л3F73R15
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    10km Perimetrically
    Μηνύματα
    2.042

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καπου τα χεις μπερδεψει. Το ρολοι της ΔΕΗ δεν εχει ρελε αλλα ασφαλεια
    oh really? μαλλον εσυ καπου τα εχεις μπερδεψει... και ασφαλειες παιζουν καθως και ρελε...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lynx : 19-10-08 στις 15:43

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    μεσα στην "χελωνα" ρελε δεν υπαρχει... δεν ξερω αν μπερδευετε το ρελε με τον ασφαλιοδιακοπτη

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη lynx
    Όνομα
    Л3F73R15
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    10km Perimetrically
    Μηνύματα
    2.042

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μεσα στην "χελωνα" ρελε δεν υπαρχει... δεν ξερω αν μπερδευετε το ρελε με τον ασφαλιοδιακοπτη
    ορισμενοι λεμε ρελε στα ηλεκτρολογικα αυτο που ειπες ασφαλιοδιακοπτη...

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    patra
    Μηνύματα
    613

    Προεπιλογή

    το ότι δεν κάηκε η ασφάλεια του σπιτιού (τήξεως) είναι λογικό γιατί αυτή είναι και η λειτουργία της.. κανονικά θα έπρεπε να πέσει και ο γενικός του σπιτιού (Α/Δ) και έπειτα της ΔΕΗ .. γιατί το βραχυκύκλωμα έγινε μετά το γενικό του σπιτιού και όχι πριν..
    αν έχεις ρελέ διαρροής για να το τσεκάρεις αν δουλεύει άναψε μια λάμπα στο σπίτι και σε μια πρίζα γεφύρωσε τον ουδέτερο με την γείωση.. (πρόσεξε να ξεχωρήσεις τη φάση με τον ουδέτερο με ένα δοκιμαστικό

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    ------------------------------------------------
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Πολύδωρος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ίσως μπερδεύω τα ονόματα δεν είμαι ειδικός, διορθώστε με.. Λεγοντας ρελέ στον πίνακα εννοώ αυτό που λέμε συνήθως γενικός και που έχει και ενα κουμπάκι (για testing??). Στο ρολόι της ΔΕΗ δεν πήγα ο ίδιος αλλά υπέθετα ότι γύρισε το κόκκινο "λεβιεδάκι"(μπορεί να γίνει αυτόματα η μόνο χειροκίνητα κάτι τέτοιο. Ίσως όμως υπάρχουν επιπλέον ασφάλειες εκεί και κάποια από αυτές να έπεσε. Θα το ελέγξω κάποια στιγμή αλλά δεν έχω πρόσβαση ώστε να το κάνω τώρα.

    Κάποιος μου είπε ότι ίσως το ρελέ του πίνακα να έχει ασφάλειες μεγαλύτερες από το κανονικό (περισσότερα A) και άρα άχρηστες για προστασία πρακτικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από polpetras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χθες βραχυκύκλωσε κάποια λάμπα (είχε κόψει μετά το ντουί, και έκανε μια μικρή έκρηξη όταν ανοίξαμε τον διακόπτη).
    Έπεσε η ασφάλεια του δωματίου(κουζίνας) καθώς ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ!! Ούτε κάηκε η κεντρική ασφάλεια του πίνακα. Είναι σωστό να συμβαίνει κάτι τέτοιο; (αμφιβάλλω). Τι λάθη είναι πιθανόν να χουν γίνει;
    αν έχω καταλάβει καλά, η λάμπα δεν έχει γείωση (ή δεν ήρθε σε επαφή η
    φάση με την γείωση) και ούτε σε "χτύπησε" το ρεύμα , άρα δεν υπήρχε
    λόγος να πέσει το ρελέ διαρροής.

    για να μην έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού, αλλά της ΔΕΗ , μάλλον ή
    ασφάλεια του σπιτιού είναι μεγαλύτερη από της ΔΕΗ και θέλει αλλαγή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DT200 : 18-10-08 στις 19:25

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη electronic
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    328

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα σε όλους.....

    Πολύδωρε εγώ στην θέση σου θα άλλαζα όλα τα ντουί και τους διακόπτες, θα έφερνα έναν ηλεκτρολόγο να ελένξει τον πίνακα μου και να δει αν πράγματι όπως είπε και ο Ιωάννης DT200 ο αυτόματος διακόπτης-κεντρικός του πίνακα είναι μεγαλλίτερος σε ρεύμα από αυτήν του ρολογιού.
    Επίσης να ελένξει αν έχει κοινή γείωση-ουδέτερο και να ελένξει όλες τις μπρίζες -σούκου - αν έχουν γείωση σωστή.
    Τέλος θα τοποθετούσα και έναν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη (διαροής).

    Αυτά για να μην έχω άλλα προβλήματα εκρήξεων.

    Γιώργος

    0 Not allowed! Not allowed!
    Οικονομικός μετανάστης στην Γερμανία.

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Whiz Εμφάνιση μηνυμάτων
    oh really? μαλλον εσυ καπου τα εχεις μπερδεψει... και ασφαλειες παιζουν καθως και ρελε...
    Αν δεν γνωριζεις τι υπαρχει μεσα σε ενα ρολοι τηςΔΕΗ καλυτερα να μην απαντας.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Whiz Εμφάνιση μηνυμάτων
    ορισμενοι λεμε ρελε στα ηλεκτρολογικα αυτο που ειπες ασφαλιοδιακοπτη...
    Αν ορισμενοι μπλεκουν τον ασφαλιοδιακοπτη με το ρελε διαφυγης τοτε απλα χρειαζονται διαβασμα.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα ο ουδέτερος δεν έχει ρεύμα, και μάλιστα σε παλαιότερες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (δεν ξέρω για σήμερα) υπήρχε
    η συνδεσμολογία γειωμένου ουδέτερου,
    που ουσιαστικά μέσα στο ρολόι, ο ουδέτερος και η γείωση ήταν ενωμένα.
    Ακομα και σημερα ο ουδετερος γειωνεται μετα το ρολοι.
    Το κανει η ΔΕΗ, συνηθως κοντα στο μετασχηματιστη μεσης τασης.
    Ομως ο αγωγος του ουδετερου συνεχιζει να εχει ωμικη αντισταση, και επειδη διαρεεται απο ρευμα, εμφανιζεται πανω του μια μικρη ταση 50hz 2-3 volt ως προς την γειωση του σπιτιου μας.
    Αυτη ακριβως η ταση προκαλει ενα μικρο ρευμα διαρροης οταν ενωσουμε ουδετερο με γειωση μεσα στο σπιτι μας το οποιο και ριχνει το ρελε διαφυγης.
    Τα ρελε διαφυγης ειναι ουσιαστικα ενας οπλισμενος με ελατηριο διακοπτης που το κλειστρο που τον κραταει για να μην ανοιξει ισσοροπει αναμεσα σε δυο πηνια που διαρρεονται απο το ρευμα της καταναλωσης (φαση - ουδετερος) Το μαγνητικο πεδιο που δημιουργειται απο τους δυο αγωγους ειναι ιδιο και κραταει το κλειστρο στη θεση του.Αν το ρευμα που περναει απο τον ενα αγωγο διαφερει απο αυτο που επιστρεφει απο τον αλλο, αυτο καταληγει σε διαφορετικα μαγνητικα πεδια, και το κλειστο θα κινηθει προς το ισχυροτερο, απελευθερονοντας το ελατηριο και ανοιγοντας το κυκλωμα.

    Στο τριφασικο ειναι λιγο πιο πολυπλοκο το θεμα αλλα η αρχη λειτουργιας ειναι ιδια.


    Ως προς το αρχικο θεμα μας τωρα, αυτο που συνεβει ειναι συνηθισμενο φαινομενο οταν η ΔΕΗ εχει αυτοματες ασφαλειες ενω ο γενικος ασφαλιζει με τηξεως.
    Σε ενα εντονο βραχυκυκλωμα πεφτει η αυτοματη της ΔΕΗ στο ρολοι χωρις να προλαβει να καει η τηξεως του πινακα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ερώτηση για βραχυκύκλωμα
    By thanos713 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-11, 00:42
  2. Βραχυκύκλωμα ADSL
    By LefterisV in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-10, 03:16
  3. Βραχυκύκλωμα
    By Ηλιας Α in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-09, 18:59
  4. Flux και βραχυκύκλωμα...
    By Lykos1986 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-08, 00:02