    έχω μία απορία,
    υπάρχει κάποιος τύπος που να μας λέει
    τι διάμετρο καλωδίου πρέπει να βάλω
    αν του δώσω την απόσταση, την τάση και το ρεύμα,
    (για DC και AC 50Hz).

    ο λόγος που το ψάχνω είναι ότι ο κάθε ηλεκτρολόγος λέει
    ότι θέλει από την εμπειρία του , αλλά εγώ θέλω να ξέρω το σωστό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Γιάννη,

    κάποιον ασφαλή εμπειρικό τύπο δεν γνωρίζω.

    Μπορείς να δεις όμως στο
    http://www.copper.org.gr/contents.asp?category=11
    πίνακες χαρακτηριστικών για όλους τους τύπους καλωδίων που με απλούς υπολογισμούς (πολ/σμό, διαίρεση) καταλήγεις στο συμπέρασμα.

    gep58

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    πολύ καλό σάιτ ! σε ευχαριστώ φίλε Γιώργο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη waverunner
    Όνομα
    Ανδρέας
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    Λεμεσός - Κύπρος
    Μηνύματα
    174

    Προεπιλογή

    Φίλε DT200, το ίδιο ερώτημα είχα και γω πριν λίγο καιρό.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=42982

    Εκτός από την βοήθεια που είχα από τον gep58, ψάχνωντας βρήκα και αυτό : http://circuitcalculator.com/wordpress/2007/09/20/wire-parameter-calculator/
    Φένεται αρκετά χρήσιμο και εύκολο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον waverunner για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    fm344 (11-08-12)

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    σε μία προσπάθεια να βρω μια λογική, για την
    σωστή διατομή καλωδίων , έφτιαξα (από αντιγραφές)
    αυτο το .pdf ελπίζω να σας βοηθείσει
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη johnyk2223
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Ο εμπειρικός τύπος που χρησιμοποιήται (για μονοφασική ή DC γραμμή) είναι
    ΔU = ρ*(2L/S)*I όπου
    ΔU=Πτώση τάσης , ρ=0,0175 (χαλκός) , L=μήκος καλωδίου , S=διατομή
    και θεωρούμε μέγιστη πτώση τάσης 1% της τάσης λειτουργίας δηλ για 1Φ 230V έχουμε ΔU<2,3 V. Ετσι γνωρίζοντας το μήκος της γραμμής απο τον πίνακα και το φορτίο που τροφοδοτεί υπολογίζουμε την κατάλληλη διατομή. Για 3Φ γραμμή ο τύπος γίνεται ΔU = ρ*(L/S)*I (επιλογή παροχής).
    Οι ηλεκτρολόγοι αναφέρουν εμπειρικά τις διατομές που αφορούν κάποια τυποποιημένα μεγέθη όπως πχ η κουζίνα , ο θερμοσίφωνας κλπ. Ο σωστός τρόπος υπολογισμού είναι η χρήση πινάκων για το κάθε καλώδιο που θα χρησιμοποιήσεις γνωρίζοντας τα φορτία που θα τροφοδοτήσουν. Ολα τα παραπάνω αφορούν μόνο εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και όχι βιομηχανικές.
    Για περισσότερες πληροφορίες ψάξε για
    ΕΛΟΤ HD384.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Zener_
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Oct 2007
    Περιοχή
    sillicon valley
    Μηνύματα
    330

    Προεπιλογή

    Η αντίσταση αγωγού δεν είναι R=ρ*(L/S)?
    Τότε V=IR. Γιατί γράφεις 2L αντί για L? Που κάνω λάθος?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη johnyk2223
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zener_ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αντίσταση αγωγού δεν είναι R=ρ*(L/S)?
    Τότε V=IR. Γιατί γράφεις 2L αντί για L? Που κάνω λάθος?
    Σωστός είσαι. Απλά το πράγμα έχει ως εξής. Κάθε 1Φ γραμμή που χρησιμοποιούμε έχει 3 αγωγούς (φάση , ουδέτερος και γείωση). Σε συνήθεις εσωτερικές εγκαταστάσεις κάνουμε χρήση των 2 αγωγών δηλ της φάσης και του ουδετέρου για τις διάφορες συνδέσεις (η γείωση αφορά το κομμάτι της προστασίας). Επομένως ηλ. ρεύμα θα υπάρξει εκτος της φάσης και στον ουδέτρο και λόγω της χρήσης των δυο αυτών αγωγών προκύπτει το 2L.
    Σε αντίθεση σε μια 3Φ γραμμή λόγω της μηδενικής τιμής ρεύματος ουδετέρου
    (για συμμετρικά φορτία) ο τύπος είναι ΔU = ρ (L/S) I καθώς έδώ έχουμε ρεύμα μόνο στις φάσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Διάφοροι τύποι υπολογισμού
    By john_b in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-21, 18:36
  2. Εργαλείο υπολογισμού/σχεδιασμού PCB
    By sabouras in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 10:54
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-11, 20:30
  4. Πρόγραμμα σχεδίασης/υπολογισμού microstrip
    By leosedf in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-11, 22:45
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-10, 15:10

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας