0
Ακυρον ο ορος ''ηλεκτρομαγνητικη'' ως προς την καθεαυτου λειτουργια του κυκλου -γεννητρια-κατσαβιδι-ανθρωπος-γη-ουδετερος-γεννητρια , επαγωγικη ηθελα να πω λογω εναλλασομενου.
Ομως , μην μου πεις οτι δεν υπαρχει και ηλεκτρομαγνητικη ακτινοβολια απο το συστημα , που ομως , ενταξει , δεν ειναι η αιτια του παραπανω φαινομενου.
Αιτια το εναλλασομενο.
KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .Α΄, και το ΥΨΟΣ.-------------------------------------------------TESLACOM - electronics---------------------------------------------
Σωστη η παρατηρηση... αν και η λεξη επαγωγικα ρευματα ειναι πιο συνηθισμενη...
πολύ ωραία και χρήσιμα όλα αυτά !
τι άλλο θα ήταν καλό να ξέρω ?
Γειώνουμε σωστά με ράβδο(ους) την γεννητρια ακόμα και αν αυτή είναι 0.5kW.
Όταν δεν έχει η γεννητρια mounting point, τότε γειώνουμε μία ακρη από την μπρίζα κάθε φορά και βλέπουμε το ρεύμα κατανάλωσης ή τις στροφές. Μερικές φορές λάθος άκρη της γεννήτριας γειωμένη μπορεί να κάνει την γεννήτρια να φορτώνεται πιο πολύ.
Δεν βάζουμε ποτέ ups πάνω σε γενήτρια.
Δεν βάζουμε ποτέ πράματα που έχουν active pfc τροφοδοτικά (όπως desktop pc η λαπτοπ).
Για την σύνδεση της γεννήτριας χρησιμοποιούμε πάντα διπλό διακόπτη.
Της κάνουμε service πριν βγάλει καπνούς
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Chris Valis : 21-11-08 στις 20:02
(|=|) ...to drive and control... (|=|)
Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ
Έχεις δίκιο, παράλειψή μου και συμπληρώνω!
Καταπνίγει τα χωρητικά ρεύματα (δεν τσιμπάενε τα όρια από την γεννήτρια). Αυξάνει την σταθερότητα λειτουργείας και τα EMC χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας της γεννήτριας (κάτι σαν αυτό που είπε διορθωμένο ο stom παραπάνω)
Μεγάλες τριφασικές γεννήτριες χωρίς γείωση μπορούν να εμφανίσουν μεγάλες υπερτάσεις χωρίς αυτήν. Έχω μια 455kW (Πετρόπουλου με ωολωο diesel μηχανή) στην εγκατάσταση της εταιρίας που το κάνει αυτό (σύνδεση Υ).
Η κυμματομορφή που βγαίνει από τις γεννήτριες όπως και οι Vpp και Vrms τάσεις είναι αρκετά ακανόνιστα, αυτό κάνει τα ups να δουλεύουν αρκετά εκτος ορίων.
Βλέπε παραπάνω.
Για πλήρη απομόνωση της γεννήτριας από το φορτίο για την αποφυγή κρουστικών φαινομαίνων όταν συνδεεται ή αποσυνδεεται το ένα όριο.
(|=|) ...to drive and control... (|=|)
Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ
ευχαριστώ !
αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα, όλα είναι
καλοδεχούμενα.
Ναι , παρακαλω ,θα ηθελα την εξηγηση του ορου ''χωρητικα ρευματα''
και ''EMC χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας της γεννήτριας''
KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .Α΄, και το ΥΨΟΣ.-------------------------------------------------TESLACOM - electronics---------------------------------------------
Μεταξύ του τυλίγματος και του οπλισμού του τυλίγματος δημιουργείται μια χωρητικότητα. Εφόσον ανάλογα τα χαρακτηριστικά (γεωμετρικά και άλλα), υπάρχει περίπτωση στις συνθήκες λειτουργείας να περάσει ένα μικρό ρεύμα το οποίο λέγεται χωρητικό ρεύμα.
Αν δεν το έχεις ξανα-ακούσει υπάρχει αναφορά εδω: http://eed.stef.teicrete.gr/labs/epsl/ekpedeusi.htm
Κατα τον έλεγχο για EMC compliance εκτός από το ελεγχόμενο υλικό υπάρχει και μια γενήτρια σήματος. Και αυτή η γεννήτρια έχει χαρακτηριστικά μετρήσημα.
Έτσι οποιαδήποτε Ε-field γενήτρια (άρα και αυτές που συζητάμε έχουν (χρήσιμα) και μετρήσημα χαρακτηριστικά, βλέπε ΕΝ61000-04-05.
Σκέψου για παράδειγμα, αν τροφοδοτούσες ένα linear από μια γεννήτρια που έχει πολλές αρμονικές >>50Hz τι λες να γινόταν;
(|=|) ...to drive and control... (|=|)
Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ