0
Πράγματι, το θέμα "μπαταρίες" είναι πολύ μεγάλο και μπορώ να σου πώ ότι τα περισσότερα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πάσχουν σε αυτό.
Στη περίπτωση με τις δύο συστοιχίες, η διαφορά στο ρεύμα φόρτισης με εξέπληξε και εμένα. Μετά από αρκετούς ελέγχους φάνηκε ότι η "παλιά" συστοιχία, λόγω κακής μεταχείρισης, παρουσίαζε συμπτώματα θειείκωσης και ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία "θεραπείας" .
Αγαπητέ groov, θεωρητικά εφόσον η μπαταρία που θα παραλληλίσεις είναι όμοια με αυτή που έχει το ups, δεν θα αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
Ωστόσο, το πιθανό πρόβλημα μπορεί να προκύψει μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος οπότε και ο φορτιστής του ups θα κληθεί να φορτίσει διπλάσια χωρητικότητα από αυτή που περιμένει. Στα ακριβά και καλά ups δηλώνεις τη χωρητικότητα των μπαταριών και υπάρχει περιοριστής ρεύματος ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα υπερφόρτωσης του φορτιστή ή υπερθέρμανσης.
Μπορείς να κάνεις την εξής δοκιμή: Άσε το ups να εκφορτίσει με τη μία μπαταρία και μέτρα το ρεύμα φόρτισης κατά τα πρώτα λεπτά φόρτισης. Επανέλαβε και με τις 2 μπαταρίες παράλληλα. Αν το αρχικό ρεύμα φόρτισης είναι το ίδιο ή παραπλήσιο, τότε υπάρχει κάποιου είδους περιορισμός ρεύματος και δεν υπάρχει πρόβλημα να παραλληλίσεις περισσότερες μπαταρίες, απλά αυξάνεται ο χρόνος φόρτισης. Αν το αρχικό ρεύμα φόρτισης με τις δύο μπαταρίες σχεδόν διπλασιαστεί, δεν θα το συνιστούσα.