Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 15

Θέμα: Διατομή καλωδίου

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη koze85
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    Περιστέρι - Χανιά
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή Διατομή καλωδίου

    Μια απλή ερωτησούλα... θέλω απο καλώδιο να περνάω 24V στα 20 A τι διατομή καλωδίου πρέπει να βάλω (mm) ?????

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γαληνίτης
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    Διόνυσος Αττικής
    Μηνύματα
    918

    Προεπιλογή

    Η διατομή εξαρτάται και από το απαιτούμενο μήκος. Άν χρειάζεται μεγάλο μήκος, θα χρειαστεί πιο χοντρό καλώδιο, για να μην έχουμε σημαντική πτώση τάσης από την ωμική αντίσταση του καλωδίου. Εννοείται ότι το μήκος υπολογίζεται Χ 2, αφού το καλώδιο είναι διπολικό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakis
    Όνομα
    east electronics
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    ATHENS GREECE
    Μηνύματα
    3.012

    Προεπιλογή

    αρχισαμε παλι .......

    ο κανονισμος για τα καλωδια λεει οτι σε καλωδιο 2,5 χιλιοστων στις εσωτερικες ηλεκτρικες εγκαταστασεις το ρευμα που πρεπει να περναει απο αυτο εινα μαχ 16Α δλδ παροχες που εχουν καλωδιο 2,5 χιλοστων ασφαλιζονται με 16 αμπερ αλλα εχουν μαχιμουμ ρευμα για αυτα τα 20 Α

    αυτα ισχυουν για ταση 220βολτ 50ΗΖ σε σκαφη ....αυτοκινητα κλπ ακομα και για μικρες αποστασεις το 2,5 δεν φτανει ....θα πρεπει να βαλεις 4 το οποιο βαση κανονισμου ασφαλιζεται με 20 και εχει μαχιμουμ τα 25Α

    το παραξενο ειναι οτι σε χαμηλες τασεις σαν αυτη και ειδικοτερα αν η παροχη σου θα τροφοδοτησει καποια παραξενη συσκευη οπως ενισχυτη αυτοκινητου η αλλο ειναι πιθανον ουτε και αυτο να φτανει

    ( για παραδειγμα σε μεγαλους ενισχυτες αυτοκινητου βλεπουμε συχνα σπεσιαλ υπερπολυκλωνα καλωδια τα οποια συχνα εχουν διατομες τυπου 25 Φ )


    αυτα......

    ( ως συνηθως το λινκ που εχει βαλει καποιος απο πανω δεν ισχυει στην ευρωπη ..... σε αυτο το χωριο ο κανονισμος εσωτερικων εγκαταστασεων λεει αλλα εδω και 50 χρονια )

    1,5 τχ 10Α ασφαλεια 16Α μαχ ρευμα
    2,5τχ 16 Α ασφαλεια 20Α μαχ ρευμα
    4τχ 20Α ασφαλεια 25 μαχ ρευμα
    6τχ 25Α ασφαλεια 32 Αμαχ ρευμα
    10τχ 35Α ασφαλεια 40Α μαχ ρευμα ....

    ( τελος η προσσεγιση τετραγωνικα χιλιοστα ειναι θεωρητικη )

    0 Not allowed! Not allowed!
    SERVICE ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr επισκευη ενισχυτη , επισκευη ενισχυτων , επισκευη ηχειου , επισκευη sansui , επισκευη techΝics

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis_p
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    KM18VB
    Μηνύματα
    3.741

    Προεπιλογή

    Sakis,
    σε μια γραμμη στο σπίτι μου
    που έχει 16Α ασφάλεια
    και ενιοτε πέφτει όταν ανάβω τον ενισχυτή (ποτέ στην λειτουργία)
    να την αλλάξω με 20Α; Μήπως υπάρχουν πιο "αργές" 16άρες; Λέω, μήπως;;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakis
    Όνομα
    east electronics
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    ATHENS GREECE
    Μηνύματα
    3.012

    Προεπιλογή

    αν ο ενισχυτης σου ειναι μεγαλος και δεν εχει στην εισοδο του soft start στο ξεκινημα τραβαει πολυ ρευμα και ειναι λογικο να σου ριχνει την ασφαλεια ....

    μπορει να φταιει και η ιδια η ασφαλεια ( οι αυτοματες ασφαλειες δεν ειναι για 100 χρονια )..... μπορει να εχει και καποια πικρα το κυκλωμα soft start του ενισχυτη σου .... και τελος καποιοι φιλοι εχουν βαλει τις παλιες κλασσικες ασφαλειες πορσελανης στην παροχη του ηχου τους οι οποιες ειναι οτι καλυτερο μια και ειναι η πιο βραδειας τηξεως που μπορει να φανταστεις ....

    οι ασφαλειες αυτο του τυπου ειναι μες την τρελλη χαρα οταν οδηγανε επαγωγικα φορτια οπως οι ενισχυτες .....ειναι οτι καλυτερο

    0 Not allowed! Not allowed!
    SERVICE ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr επισκευη ενισχυτη , επισκευη ενισχυτων , επισκευη ηχειου , επισκευη sansui , επισκευη techΝics

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή Διατομή αγωγού


    Η διατομή του αγωγού καθορίζεται από. Α} από την επιτρεπόμενη ένταση, υπάρχουν πίνακες βάση των οποίων αναλόγως της δυνατότητας ψύξης αυτού και της αντοχής της μονοσεώς του σε θερμοκρασία μας δίνουν το Ι επ πχ αγωγός 1,5mm² ΝYΑ ενώ σε μια εσ ηλ εγκ μέσα σε σωλήνα Φ 13,5 mm μαζί με δύο άλλους έχει Ι επ 15Α , ο ίδιος αγωγός με { ανθυγρή μόνωση } μέσα σε μία πισίνα ίσως έχει Ιεπ 45Α .
    Β από την πτώση τάσης που δεν πρέπει να υπερβένει το 3% αν πρόκειται για φωτισμό και το 5% αν πρόκειται για κίνηση Uπτ= Ι χ R, R = L x p/s . L = 2 x μήκος γραμμής σε m , p σε Ωm x mm² /m {P xαλκού = 0,018 Ωm x mm² /m }

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη koze85
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    Περιστέρι - Χανιά
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Πάντως η αλήθεια είναι οτι πήγα και πήρα καλώδιο 2,5 άλλαξα όλη την καλωδίωση στο project μου και πάνω απο 15Α δεν είδα... ενω θα μπορούσα θεωρητικά να τραβήξω μέχρι και 20 Α . θα πάω αύριο να πάρω 4αρι και θα σας πω

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Όνομα
    Ιωάννης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    ΜΕΓΑΡΑ
    Μηνύματα
    1.245

    Προεπιλογή

    γεια σου φίλε, τι project έχεις κάνει ?

    πώς το ξέρεις ότι θα έπρεπε να τραβήξεις 20Α και στην
    πραγματικότητα τράβηξες μόνο 15Α ?

    με ποιο τρόπο μετράς τα αμπέρ ? με πολύμετρο ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη koze85
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    Περιστέρι - Χανιά
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Έφτιαξα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο... Λειτουργεί μια χαρά, και το έχω πεθάνει στις βόλτες εδώ στα Χανιά!
    Μοτέρ : 500 W 24V
    Μπαταρία : LiFePO4 24V 20 Ah max discharge cont 2C
    Controller : 500W

    σε σειρά λοιπόν έχω συνδέσει ένα αμπερόμετρο 0-30 Α και όταν ζορίζεται τέρμα μου δείχνει μαχ 16 Α ( τώρα που έβαλα 4 χιλ καλώδιο οπότε δεν έφταιγε και τόσο το καλώδιο) . Επίσης όταν απομόνωσα το αμπερόμετρο πήγαινε ελαφρώς καλύτερα...

    max ταχύτητα 42 km/h !!!!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-20, 21:01
  2. Διατομή καλωδίου για ταινια led
    By nnannos in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 11:24
  3. Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    By blueriver in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 22:48
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-09, 09:57
  5. Διάμετρος και διατομή καλωδίου
    By nos7 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-08, 00:48

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας