Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 49 από 49

Θέμα: ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ UPS MUSTEK

  1. #41
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Ναι αλλα μάλλον έχουν ένα manual για πολλά μοντέλα της ίδιας εταιρίας.
    Οπως και να χει, το μόνο που βλέπω εγω είναι η πρώτη επιλογή ότι και να κάνω. Ακόμα και με το σειριακό καλώδιο δεν έχει διαφορά...

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη KOKAR
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Αργυρουπολη
    Μηνύματα
    6.905

    Προεπιλογή

    από τι site του e-shop βλέπω ότι έχεις το LINE INTERACTIVE
    στην σελίδα 35 του pdf μιλάει για regular LINE-INT UPS και
    special LINE-INT UPS....
    ποιο ακριβώς έχεις εσύ ?

    υ.γ
    από ότι βλέπω η παράμετρος Energy Saving ισχύει και τα 2.....

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όλα είναι δρόμος.....

  3. #43
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Όπως έχω ξαναπει, έχω το πρώτο, το regular, άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι απο το πρόγραμμα..

    Που είδες ότι ισχύει και για τα δύο? Δες το Screenshot που έχει στην 35 σελίδα πάνω πάνω. Έτσι ακριβώς εμφανίζεται σε εμένα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PCMan : 19-07-09 στις 16:08

  4. #44
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Έχουμε κανα νέο ή να το κλείσω όπως είναι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #45
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Παίδες έχω το ίδιο θέμα με το ίδιο UPS, βρήκε κανείς άκρη τελικά με κάτι ώστε να μην σβήνει το τραγικό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #46
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Για κάποιον που ίσως ενδιαφέρεται, βρήκα στο νετ οτι πρέπει να αφαιρέσεις/βραχυκυκλώσεις την R15 για να απενεργοποιηθεί αυτή η άχρηστη λειτουργία

    Το δοκίμασα (απλά την έκοψα) σε ένα Belkin 600άρι που είναι ίδιο με τα Mustek και όλα ΟΚ. Φυσικά ούτε το Belkin γινόταν να πειραχτεί απο το WinPower είτε οποιοδήποτε άλλο δοκίμασα όπως λέγατε στο thread.

    Η διαδικασία λένε οτι γίνεται σε μοντέλα ανεξαρτήτου εταιρίας (καθώς τα περισσότερα απο αυτά τα φθηνιάρικα είναι ίδια) με κωδικούς board 098-17591-03 (A), 098-17543-01-S1 & 098-17138-01-S2. Το δικό μου το Belkin είναι το πρώτο, φαντάζομαι και το 600άρι Mustek μου το ίδιο είναι.

    Αν δείτε κιόλας στο συννημένο, δίπλα απο την αντίσταση λένε ανάλογα αν θές την GRN λειτουργία πράττεις ανάλογα. Οπότε και ίδιο board να μην έχει, ίσως υπάρχει αυτή η "επιλογή"... ελπίζω να βοηθάει.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #47
    Μέλος Το avatar του χρήστη apollonic
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    136

    Προεπιλογή

    αν βάλετε ένα inverter ημιτόνου 300-600W, σε μια μπαταρία μολύβδου, κανονική (45Ah ή μέχρι 100, κατα προτίμηση βαθείας εκφόρτισης αλλά και μια 'πεσμένη' αυτοκινήτου είναι οκ γιατί δεν θα δίνει τα 100+Α που χρειάζονται για την μίζα, αλλά από χωρητικότερα σε λιγότερα Α είναι οκ) την οποια την φορτίζετε συνεχώς με ένα ηλεκτρονικό φορτιστή, δεν έχετε πρόβλημα. Το inverter μόνο του διακόπτει άν πέσει η μπαταρία κάτω από 11,5 V περίπου. Μπορείτε να την φορτίζετε και με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ για να είστε πιο high tech

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #48
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Εγώ πάλι σκέφτομαι για να βάλω μια extra μπαταρία, η οποία να "κομπλάρει" στο υπάρχον σύστημα μόλις πέσει το ρεύμα, μόλις επανέλθει να απομονώνεται εντελώς και να φορτίζεται απο δικό της φορτιστή.

    Το θέμα είναι πως θα συμπεριφερθεί μια 2η (ίδια ή μεγαλύρη σε Ah) μπαταρία όταν μπεί παράλληλα με την υπάρχουσα, την ώρα που δουλεύει το inverter...;

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #49
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Για σας βρηκα την πλακετιστα του UPS σε καδο ανακυκλωσης μηπος ξερει κανεις τι τρανζιστορ φωραει?(Q5,Q6,Q7,Q8 , καθος και τι τιμη εχει ο πυκνωτης c21γιατι τα εχουν ξηλωσει.ευχαριστω πολυ.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:37
  2. Πρόβλημα με UPS Mustek
    By OrestisB in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-12, 15:12
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ UPS ΜΕΓΑΛΟ
    By manos423 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 16:43
  4. ups προβλημα .
    By tsi.mitsakos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 19:08
  5. Απαντήσεις: 8