καποιος που λεει οτι δεν υπαρχει πλακε 4χ1,5 μαλλον δεν ειναι ηλεκτρολογος. οσο για καποιον αλλο που νομιζει οτι στα νυμ και γενικως στα πολυπολικα καλωδια κανουμε οτι γουσταρουμε..
ελοτ hd384:
5
14.3 Αναγνώριση του ουδετέρου αγωγού και του αγωγού προστασίας
5
14.3.1
Ο ουδέτεροςαγωγόςκαι ο αγωγόςπροστασίαςπρέπει να είναι αναγνωρίσιµοι απότο χρωµατισµό
τους, σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΝ 60446 και ΕΛΟΤ ΗD 308 (διπλόςχρωµατισµός πράσινο / κίτρινο για
τον αγωγόπροστασίας, χρώµα ανοιχτόµπλε για τον ουδέτερο). Δεν επιτρέπεται στιςηλεκτρικέςγραµµές
(
εκτόςαπότιςπροοριζόµενεςαποκλειστικάγια κυκλώµατα τηλεπικοινωνίαςήµετρήσεων) η χρήση
αγωγών µε χρώµα πράσινο ήκίτρινο.
- στην περίπτωση γραµµών που αποτελούνται απόµονοπολικάκαλώδια (µονωµένοι αγωγοί) δεν πρέπει να χρησιµοποιείται καλώδιο µε διπλόχρωµατισµό πράσινο / κίτρινο.
- στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων δεν πρέπει να γίνεται χρήση καλωδίων που έχουν ένα
πόλο µε διπλόχρωµατισµό πράσινο / κίτρινο. Εντούτοιςαν δεν υπάρχουν διαθέσιµα παράµόνο
καλώδια που περιλαµβάνουν ένα πόλο µε διπλόχρωµατισµό πράσινο / κίτρινο, είναι επιτρεπτήη
χρησιµοποίησήτους, υπότον όρο ότι δεν θα χρησιµοποιείται αυτόςο πόλος.
.