Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos Εμφάνιση μηνυμάτων
Με τον τρόπο αυτο όταν κλείνει και ο τελευταίος θερμοστάτης αφοπλίζει κάποιο ρελέ στ5ον πίνακα με αποτέλεσμα να κόβει το μόνιμο ρεύμα στην ηλεκτροβάνα και άσχετα με το αν χάθηκε η εντολή απο το θερμοστάτη δεν μπορεί να κλείσει.
Με αυτή τη λογική λειτουργούν αυτοί οι πίνακες.Οπότε πρόσεξε μήπως κάνεις εκεί το λάθος.Γιατί πολές φορές ο πίνακας έχει άλλη κλέμα που λέει φάση και ουδέτερος προς θερμοστάτες και άλλη κλέμα που λέει φάση και ουδέτερος προς ηλ/ες έχει σημασία.
Τι ειπες τωρα...Εχω παθει πλακα.Εχεις απολυτο δικιο.Αυτος ειναι ο μοναδικος τροπος να μεινει ανοικτη η ηλεκτροβανα κοβοντας της το σταθερο ρευμα ωστε να μην μπορει να κλεισει.Ποτε δεν ειχα προσεξει οτι εχουν διαφορετικο σημειο τροφοδοσιας οι ηλεκτροβανες απο τους θερμοστατες.
Ευχαριστω πολυ!