  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με τον τρόπο αυτο όταν κλείνει και ο τελευταίος θερμοστάτης αφοπλίζει κάποιο ρελέ στ5ον πίνακα με αποτέλεσμα να κόβει το μόνιμο ρεύμα στην ηλεκτροβάνα και άσχετα με το αν χάθηκε η εντολή απο το θερμοστάτη δεν μπορεί να κλείσει.
    Με αυτή τη λογική λειτουργούν αυτοί οι πίνακες.Οπότε πρόσεξε μήπως κάνεις εκεί το λάθος.Γιατί πολές φορές ο πίνακας έχει άλλη κλέμα που λέει φάση και ουδέτερος προς θερμοστάτες και άλλη κλέμα που λέει φάση και ουδέτερος προς ηλ/ες έχει σημασία.
    Τι ειπες τωρα...Εχω παθει πλακα.Εχεις απολυτο δικιο.Αυτος ειναι ο μοναδικος τροπος να μεινει ανοικτη η ηλεκτροβανα κοβοντας της το σταθερο ρευμα ωστε να μην μπορει να κλεισει.Ποτε δεν ειχα προσεξει οτι εχουν διαφορετικο σημειο τροφοδοσιας οι ηλεκτροβανες απο τους θερμοστατες.
    Ευχαριστω πολυ!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη billilis
    Όνομα
    V. Theodorou
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    59

    Προεπιλογή

    Hello Joun,

    Οι πίνακες αυτονομίας Charmeg κάνουν ακριβώς αυτό που λέει το εγχειρίδιοό τους. Στην περίπτωση που συνδεσμολογηθούν ώστε η να γίνεται αποθέρμανση στον τελευταίο καταναλωτή τότε κρατούν ανοικτή την ηλεκτροβάνα μέχρι την πλήρη αποθέρμανση του λέβητα. (μοντέλα ΤΒ-xR, TB-xD/DS)
    Όταν ο πίνακας είναι πολλαπλών κυκλοφορητών με γκρούπ ηλεκτροβανών τότε μαζί με την ηλεκτροβάνα κρατούν ανοικτό και τον αντίστοιχο κυκλοφορητή.(μοντέλα TB-xΔ/2,3Κ)
    Στην περίπτωση που η αυτονομία γίνεται με κυκλοφορητές μόνο (TB-xK, TB-xKS) τότε κρετιέται ανοικτός για όσο χρειάζεται ο αντίστοιχος κυκλοφορητής.

    R&D Design Engineer
    Charmeg

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Ωραια μια και απαντησες να σε ρωτησω κατι:Για να μεινει ανοικτη η τελευταια ηλεκτροβανα δεν χρειαζεται υδροστατης αποθερμανσης ετσι;Δηλαδη ο τελευταιος καταναλωτης παιρνει το νερο μεχρι η θερμοκρασια του να κατεβει κατω απο τη ρυθμιση του υδροστατη κυκλοφορητη οποτε σταματαει ο κυκλοφορητης;Μολις σταματησει ο κυκλοφορητης κλεινει και η τελευταια ηλεκτροβανα σωστα;
    Ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη billilis
    Όνομα
    V. Theodorou
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    59

    Προεπιλογή

    Ορθά. Ο τελευταίος καταναλωτής παίρνει νερό μέχρι ο λέβητας να αποθερμανθεί δηλ. ο υδροστάτης να πέσει κάτω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.
    Το έρώτημα ποιό είναι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Κανενα απλως ηθελα μια επιβεβαιωση οτι τα λεω σωστα.Για το οτι κλεινει η τελευταια ηλεκτροβανα μολις κλεισει ο κυκλοφορητης δεν μου ειπες αν ειναι ετσι.Ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη billilis
    Όνομα
    V. Theodorou
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    59

    Προεπιλογή

    Η τελευταία Η/Β δεν κλείνει όταν κλείσει ο κυκλοφορητής. Η Η/Β κλείνει όταν νέος καταναλωτής ανοίξει το θερμοστάτη του ενώ το σύστημα βρίσκεται ή έχει τελειώσει την αποθέρμανση.
    Υδροστάτης κυκλοφορητή και υδροστάτης bypass ταυτίζονται.
    Δες και www.charmeg.gr.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Ενταξει,ευχαριστω πολυ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη makiskous
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Sep 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    σε περίπτωση που η βάνα δεν έχει κοκκινο καλώδιο αλλα ένα πράσινο που στο σχέδιο δείχνει οτι πάει στον ουδέτερο(όχι το μόνιμο ουδέτερο που έχει έτσι κι αλλιως) και θέλουμε να κάνουμε αποθέρμανση με την τελευταία βάνα όπως ήδη συζητήθηκε τι κάνουμε? αν δώσουμε φάση απευθείας στον καυστήρα και πάρουμε την επιστροφή του σε αυτο το πράσινο καλώδιο θα δουλέψει?
    ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Βάνα με δυο ουδετέρους; Κάτι δεν λες καλά. Για βάλε μια φωτο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη makiskous
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Sep 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    06-10-10_1626.jpgεπειδη δεν φαινεται καλα

    γκρι --> Ν (ουδέτερος)
    καφε --> φάση
    ασπρο --> φαση μέσω θερμοστατη
    πρασινο --> ουδετερος (σε παρενθεση λεει "ωρομετρητης")
    κιτρινο --> γειωση

    ουσιαστικα οπου οι αλλες βανες εχουν το κοκκινο (φαση προς καυστηρα) αυτη εχει ενα πρασινο που δειχνει στον ουδετερο..και λεω αν γινεται να δωσω φαση στον καυστηρα απευθειας απο τον πινακα και να φερω την επιστροφη του καυστηρα στο πρασινο αυτο καλωδιο της βανας..
    η βανα ειναι Oromatic gm99
    ευχαριστω και παλι

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 15 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
    By nikakis30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 01:50

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας