Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 2 από 2

Θέμα: ΛΕΒΗΤΑΣ

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή ΛΕΒΗΤΑΣ

    ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ εννοούσα
    Έχω εναν OERTLI 7LE.Για την σύνδεσή του με ρεύμα πρόσεξα στο κονέκτορα που έχει ζητάει μόνιμο ρεύμα και αλλού τον θερμοστάτη του(δηλαδή τον διακόπτη του).Έπειδή είναι σύγχρονο μηχανηματάκι, άμα βραχυκυκλώσω τον διακόπτη του και τον ανοιγοκλείνω από το μόνιμο ρεύμα του,πειράζει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    πρέπει να είναι ίδιος με τον OEN 250 LE
    σε αυτήν την περίπτωση ναι βραχυκυκλώνεις T2-T1 και τροφοδοτείς στο L1 περνώντας από θερμοστάτη-ήλεκτρο-βάνα.
    http://www.viosol.gr/files/OEN%20150...20gr%20(2).pdf
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!