    Exclamation κατασκευη ηλεκτρικου τριφασικου πινακα

    Ειμαι ηλεκτρονικος και θελω να φτιαξω ενα πινακα τριφασικο για την τροφοδοτηση μηχανηματων ( που διαθετουν τριφασικα μοτερ) . τα εν λογω μηχανηματα εχουν ισχύ απο 0,75ΚW εως 5,5KW. μπορει να βοηθησει κανεις πως θα κινηθώ για την συνδεσμολογια?επιλογη διακοπτη διαφυγης ,ασφαλειες και κυκλωμα?? θα ημουν υποχρεωμενος....

    0 Not allowed! Not allowed!
    Καλωσήρθες ΔΝΤ.Καληνύχτα Ελλάδα....

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Πιστευεις δλδ οτι με καποιο μαγικο τροπο θα μυρισει κανεις τα δαχτυλα του και θα σου πει τι να κανεις? Αλλο πραγμα αν θες ενα μοτερ αλλο αν θες 10..
    Ειναι εναλλασσομενου? Μηπως ειναι dc με inventer 3 φασικο?
    Υπαρχουν ωραιοτατα βιβλια που περγραφουν τη θεωρια ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων, απο κει και περα για να σχεδιασει κανεις ενα πινακα πρεπει να εχει ΠΛΗΡΗ περιγραφη των φορτιων που καλειται να εξυπηρετησει.
    Περαν αυτού υπαρχει και το θεμα ασφαλειας προσωπικου και εγκαταστασεων.

    Επειδη υποπτευομαι οτι δεν το χεις ξαναδει το εργο,θα σε συμβουλευα να φωναξεις ενα αδειουχο ηλεκτρολόγο/ μελετητη. Αν σκοτωθει κανεις θα μπλεξεις ασχημα.
    Στη χειροτερη απευθυνσου στους "πινακαδες" με τις απαιτησεις σου.
    Αυτοι μπορουν να σου κανουν τη μελετη ακομα και δωρεαν.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη gagapiadis
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Εναλλασομενου ειναι. Απλα θελουμε να φτιαξουμε ενα πινακα για να τον χρησιμοποιουμε σε εκθεσεις για την επιδειξη των μηχανηματων. Δηλαδη προκειται απλα για κατανομη φορτιων και προστασια με ασφαλειες και ενα διακοπτη διαφυγης για καθε περιπτωση. εχεις να προτεινεις καποιο βιβλιο να μελετησω και απο εκει και περα φυσικα και θα ζητηθω βοηθεια ηλεκτρολογου.απλα δυστυχως στην ελλαδα τα αφεντικα ζητανε τα παντα ανεξαρτητα ειδικοτητας.....μεχρι και το μηχανολογο κανω.....αστα. ολα και σε καλη τιμη.....

    0 Not allowed! Not allowed!
    Καλωσήρθες ΔΝΤ.Καληνύχτα Ελλάδα....

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη chs
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμια
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    τον πίνακα τον θες να λειτουργεί η απλά για να φενετε ότι έχει κάτι μέσα
    αν η επιλογή είναι η δεύτερη τότε μπες σε ένα ηλεκτομαγαζο και πες του να σου δώσει κάποιον πίνακα και υλικά για να τον γεμίσεις...
    αν τώρα είναι να δουλεύει, θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένα μοτέρ...
    πχ σε ένα μοτέρ 0,75kw δεν θα το τροφοδοτησεισ από κάποιο κύκλωμα που είναι φτιαγμένο για 7.5kw.........
    και ούτε το αντίθετο
    αν έχεις τα μοτέρ αυτά γράφουν επάνω τους πόσα αμπέρ τραβάνε σε αστέρι και πόσα σε τρίγωνο...
    δώσε περισσότερες πληροφορίες να σε βοηθήσουμε.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Κηφισιά
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Και μην ξεχνάς ότι τα τριφασικά μοτέρ έχουν μια συγκεκριμένη συνδεσμολογία των φάσεων και εάν αυτός ο πίνακας αλλάζει θέσεις
    πρέπει να έχει και εναν "επιτηρητή" των φάσεων για να μήν "καούν τα μοτέρ" από διαφορετική σύνδεση των φάσεων.
    Προσοχή γιατι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καλό είναι να υπάρχει κάποιος έμπειρος που θα συνδέει τον εν λόγω πίνακα ώστε οι φάσεις
    να είναι πάντοτε οι σωστές.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη johnnyb
    Όνομα
    johnny
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Καγιενοχωρι
    Μηνύματα
    470

    Προεπιλογή

    Οπως πολυ σωστα γράψαν και ποιο πάνω θέλει επιτηρητή φάσεων - ρελέ ασυμμετρίας ώστε να βγάινει εκτός το κύκλωμα σε περιπτώσεις απώλειας και λάθος διαδοχής φάσεων , σωστή διαδοχή φάσεων εφόσον χρειάζεται συγκεκριμένη φορά περιστροφής , διάφορα χρονικά είτε για πιθανή σύνδεση αστέρα τριγώνου είτε για χρονικό καθυστέρησης σε περιπτώσεις βυθίσης - πτώσης τάσης να μην ανοιγοκλείνει το κύκλωμα συνέχεια (αυτό σε εκθεσιακό λογικά δε φαίνεται απαραίτητο ). Τα θερμικά πρέπει να είναι για κινητήρες καθώς τα απλά πέφτουν με επαγωγικά φορτία το ίδιο ισχύει και για το ρελε διαφυγής ( αν δεν υπάρχει ουδέτερος δεν χρειάζεται ρελέ)κλπ
    Υπάρχουν έτοιμες τέτοιες συνθέσεις σε πινακάδικα με αρκετές παραλλαγές για κάθε περίπτωση τους λες τι χρειάζεσαι και το παίρνεις έτοιμο για σύνδεση (ρώτα τους και ότι απορία έχεις για συνδεση κλπ θα σου εξηγησουν )

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα θερμικά πρέπει να είναι για κινητήρες καθώς τα απλά πέφτουν με επαγωγικά φορτία
    Ελα;Υπαρχει θερμικο που δεν ειναι για κινητηρα;(Για αυτο που ρωτησε ο φιλος εννοω)
    Μηπως εννοεις μικροαυτοματους;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.960

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ίδιο ισχύει και για το ρελε διαφυγής ( αν δεν υπάρχει ουδέτερος δεν χρειάζεται ρελέ)κλπ
    Εγώ πάλι απόρησα με αυτό εδώ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gagapiadis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειμαι ηλεκτρονικος και θελω να φτιαξω ενα πινακα τριφασικο για την τροφοδοτηση μηχανηματων ( που διαθετουν τριφασικα μοτερ) . τα εν λογω μηχανηματα εχουν ισχύ απο 0,75ΚW εως 5,5KW. μπορει να βοηθησει κανεις πως θα κινηθώ για την συνδεσμολογια?επιλογη διακοπτη διαφυγης ,ασφαλειες και κυκλωμα?? θα ημουν υποχρεωμενος....
    να σου πω πως εχω κανει εγω τους δικους μου,
    εχω τρεις μικροαυτοματους για καθε μηχανημα απο 16Α ο καθενας με ενδεικτικη λιχνια για
    την καθε φαση δηλ για τεσσερα μηχανηματα =12 μικροαυτοματους +4τριπλες λιχνιες.
    ολα πέρνουν απο τρεις νεοζετ[πορσελανης] με διαφωρετικη ενδικτικη λιχνια και ενα γενικο μικροαυτοματο των 63Α
    τον φωτισμο τον εχω παρει απο διαφωρετικη φαση σε καθε χωρο ωστε μερικες φορες που ''κοβετε''
    μια φαση δεν μενω εντελως απο φωτισμο.
    σε αλλες δυο εγκαταστασεις που εχω σε βωηθιτικους χωρους εχω απλα τρεις μικροαυτοματους μαζι
    με τις ενδικτικες λιχνιες τους που καταλιγουν σε τριφασικη πριζα και οποιο εργαλειο θελω
    απλα το βαζω στην πριζα.
    Αν παρεις και ρελε διαφυγης θα τον βαλεις μεταξι του γενικου και των [νεοζετ]ασφαλειων των 40αμπερ.
    -
    θερμικα δεν χρειαζωνται,,αν δεν ''μπορει'' το μοτερ σου βαζεις μεγαλυτερο.
    και χρειαζεται και ομορφια στις καλωδιωσεις [οχι χυμα καλωδια και οχι ευκαμπτα μονο ΝΥΜ]
    Τα καλωδια των μηχανηματων η υπογεια η στο ταβανι ποτε χυμα και ποτε χωρις σωληνα.
    αν ζητας και κυκλωμα τοτε ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ παρε τεχνιτη.
    -
    Ελπιζω να βοηθησα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -nikos- : 14-10-11 στις 19:21

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη takisegio
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Αιγιο
    Μηνύματα
    416

    Προεπιλογή

    αφου οι πινακες ρευματος ειναι δουλεια του ηλεκτρολογου γιατι δεν λες σε εναν να ερθει να το φτιαξει-ή θα γινεις ψητος ή θα καψεις τα μοτερ (τριφασικη εγκατασταση πιο δυσκολη ακομα)

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-21, 17:40
  2. Ασφαλεια ηλεκτρικου πινακα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 08:03
  3. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
    By ALAMAN in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 14:28
  4. Βραχυκυκλωμα τριφασικου!!!!!!!
    By michaelcom in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 03:40
  5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ?
    By Επιστήμων in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-07, 09:54

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας