Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 11

Θέμα: προβλημα συνδεσεις συναγερμου με σειρηνας

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    θανος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή προβλημα συνδεσεις συναγερμου με σειρηνας

    Καλησπερα παιδια, εχω ενα συναγερμο που τον ξηλωσα απο το μαγαζι που δουλεωε κανονικα, απλα εκει δουλευανε μονο οι 2 ζωνες ενα μαγνητακι κ ενας ανιχνευτης, τωρα εχω βαλει κ τις 4 ζωνες αλλα δεν εχω καταφερει να συνδεσω τη σειρηνα, ο συναγερμος δουλευει κανονικα αποτι φαινεται, απο το χειριστηριο, η μαρκα του ειναι namco xpress xp-400 κ η σειρηνα ειναι απο τις παλιες που βλεπουμε στα μαγαζια τα κλασικα κουτια ασπρα με κοκινο πλαστικο χαμηλα στο λαμπακι δε λεει πουθενα μαρκα ουτε στη πλακετα, μπορει να βοηθησει κανενας να συνδεσω τη σειρηνα κανενα σχεδιο, να πω τελος πως στελνω απο το συναγερμο +, - και ενα καλωδιο που βγαινει απο το ρελε, ευχαριστω σε οποιον ασχοληθει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    θανο καπου πανω στην πλακετα δεν λεει κατι που να σε βοηθαει να την συνδεσεις; οταν την εβγαλες σε ποια κλεμα ηταν γιατι δεν δοκιμαζεισ ξανα εκει

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη geo1973
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    183

    Προεπιλογή

    υποψιαζομαι πως η σειρηνα σου καπου γραφει "sir/pll"..
    λοιπον στελνεις μονιμο +/- απο το πινακα σου....
    κατοπιν στελνεις + διαμεσου της κλειστης επαφης του ρελε στο sir+....
    οταν κοβεις αυτο το δευτερο + ,πρεπει να σου χτυπα η σειρηνα σου.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη chs
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμια
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    στειλε μια φοτο της πλακετας της σειρηνας και θα σου πω που να συνδεσεις και τι..... αν θες εχω και των προγραματισμο

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη GeorgeH
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    86

    Προεπιλογή

    Στον δικό μου συναγερμό
    η σειρήνα συνδέεται στο Aux+ και Aux- για τροφοδοσία
    και παίρνει από το Bell ένα -(αρνητικό) για να χτυπήσει.
    επισης χτυπάει αν του κόψεις την τροφοδοσία.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    θανος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστω ολους που απαντησανε,
    η πλακετα εχει μια κλεμα με 6 επαφες, απο αριστερα προς τα δεξια τωρα το 1/2, γραφει απο κατω ταμπερ το 3/4, -/+ και το 5/6, +SSP-. Εκτος απο τα καλωδια +/- κ του ρελε ερχεται αλο ενα απο τη σειρηνα που παει στη ζωνη 3 που οταν το συνδεω μου ανοιγει κ τι ζωνη 1 η οποια ειναι ειναι κοινη με τι 3 απλα με διαφορετικη αντισταση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sallonikios : 14-12-09 στις 10:41

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη chs
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμια
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    κλεμες 1-2 θα κοιτάξεις αν πηγαίνουν κατευθείαν στον διακόπτη ταμπερ και θα μετρήσεις με το ωμομετρο τι αντίσταση έχει όταν κλείνει ο διακόπτης .... θα πρέπει να έχει μικρή αντίσταση τόση που το μπαζερ του πολυμετρου να χτυπάει.......

    κλεμες 3-4 θέλει μόνιμη τάση 12 βολτ

    κλεμες 5-6 ssp+ & ssp- σε ένα από τα δυο θα πρέπει να δόσεις ένα + η ένα - αντίστοιχα σε κατάσταση ηρεμίας του συναγερμού ενώ σε κατάσταση συναγερμού να κόβετε......

    το συγκεκριμένο σύστημα δουλεύει με διπλασιασμό ζωνών δηλαδή ο πίνακας είναι δυο ζωνών και με τον διπλασιασμό γίνετε τετραζωνος..... τώρα αν μου πεις τι ακριβός έχεις συνδέσει ίσος και να μπορώ να σε βοηθήσω για την ζωνη 1 .... όλοι οι πίνακες της napco δουλεύουν έτσι με διπλασιασμό....

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    θανος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    το 1,3 ειναι η γειωση το 2 παει στη ζωνη 3, το 4 ειναι το + και το 5 ειναι το καλωδιο που βγαινει απο το ρελε και ειναι +, κ οταν γινει παραβιασει κοβεται
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη chs
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμια
    Μηνύματα
    321

    Προεπιλογή

    η σειρηνα ειναι της paradox
    αν θες μπορεισ να την συνδεσεις και με τον παρακατω τροπο
    1-2 ταμπετρ 1 προς αντισταση ζωνης και 2 προς - (κλεμα 4 του πινακα)

    3 GND (κλεμα 11 του πινακα)
    4 και 5 μαζι στο + απο τον ρελε
    σε αυτη την περιπτοση η σειρηνα για να δουλεψει θελει αναγκαστικα την μπαταρια της σε περιπτοση που η μπαταρια χαλασει η σειρηνα δεν θα ηχει.....

    αν θες μπορεις να καταργισεις τον ρελε μπενοντας στον προγραμματισμο και αλλαζοντας στην διευθηνση [97] την επιλογη 2 Αντίστροφη έξοδο σειρήνας
    αν κανεις αυτη την αλλαγη τοτε το 4 και 5 της σειρηνας πιγενει κατευθιαν στην κλεμα 10 του πινακα
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    θανος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Νασαι καλα σε ευχαριστω πολυ χρηστο εγινε οπως το ειπες μεσω ρελε, τωρα αν ξερεις να μου πεις με αλλο τροπο που να δουλευει κ οταν ειναι αδεια η μπαταρια καλως αν οχι δε πειραζει αφου εγινε παλι καλα για τη καταργηση του ρελε δε το καταλαβα ποια η διαφορα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sallonikios : 15-12-09 στις 14:22

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Συνδεσεις καλωδιων
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 18:20
  2. Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-16, 15:39
  3. Συναγερμος Paradox και προβλημα
    By diskjohn in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-15, 21:04
  4. Προβλημα με πληκτρολογιο συναγερμου
    By TakisTs in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-14, 20:15
  5. Breadboard....συνδεσεις..;
    By BaCkSpAcE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-07, 12:48

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας