Θέμα: Προβλημα Ρευματος - Φασεων!

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή Προβλημα Ρευματος - Φασεων!

    Καλησπερα. Ειμαι νεος στο forum, και θα ηθελα να αναφερω ενα προβλημα που αντιμετωπιζω.
    Πριν απο 10, 15 μερες αρχιζε να πεφτει ο γενικος στο σπιτι. 5 με 6 φορες την ημερα. Οι ασφαλειες, ολα καλα. Τα προβληματα ομως αρχισαν, οταν μετα απο 3, 4 μερες επεσε η μια φαση απο το ρολοι τηε ΔΕΗ! Την σηκωσα, και μετα για 2 - 3 μερες κανενα προβλημα. Ομως, τις τελευταιες 2 - 3 μερες, αρχισαν ολοενα και συχνοτερα να πεφτουν 2, αυτη τη φορα, φασεις. Πλεον πεφτουν συνεχεια, αφου τις σηκωσω, μεχρι να ανεβω απανω.
    Φωναξα ηλεκτρολογο ( αυτον που εκανε την εγκατασταση) εκανε ελεγχο στις ασφαλειες, στον πινακα, στις γειωσεις, ολα καλα. Κοιταξε το ρολοι της ΔΕΗ, ολα καλα. Το μονο που εκανε ειναι οτι εσφιξε τις βιδες του πινακα, τις γειωσεις, κοιταξε την κουζινα( μια απο τις φασεις που επεφτε ηταν αυτης), τον θερμοσιφωνα( τον συνεδεσε σημερα, δεν ηταν συνδεδεμενος) , ολα καλα.
    Το προβλημα ομως συνεχιστηκε, και μου ειπε να απομονωσω τις παροχες που εχουν προβλημα και να δω αν πεφτουν παλι οι φασεις. Παλι τα ιδια...
    Πηρα την ΔΕΗ, αλλα και τον ηλεκτρολογο, και μου ειπαν για να δω που ειναι το προβλημα, να κλεισω τον γενικο, να σηκωσω τις φασεις, και αν δεν πεφτουν το προβλημα ειναι ειτε στον πινακα, ειτε στην πορεια απο το ρολοι της ΔΕΗ εως τον πινακα. Αν πεφτουν θα ειναι προβλημα στο ρολοι της ΔΕΗ.
    Σημειωνω οτι δεν εγιναν τρυπηματα καπου ωστε να ακουμπαν τα καλωδια 2 φασεων να βραχυκυκλωνουν και να πεφτουν οι φασεις( κατι ελαφρυες επιφανειακες εγρασιες περιβαλλοντος χωρου - κατασκευη υποστεγου - εγιναν), και οτι εκτος ενος ασυρματου τηλεφωνου, σε πριζα της φασης που δεν πεφτει, δεν εγινε κατι αλλο.
    Καμια ιδεα? Συγνωμη για τον χειμαρο, αλλα εχω σημαντικο προβλημα. Περιμενω συντομα νεα! Ευχαριστω εκ των προτερων...

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Tolis-Sx
    Όνομα
    Αποστολος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη..ναι ρε στην Μακεδονια μενω...
    Μηνύματα
    59

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα απλό...δες στην κάθε φάση τι ασφάλεια έχει..λογικά του γνώμονα θάναι 40Α και του πίνακα 35Α η 25Α...αν δεν λυθεί,η κουζίνα κάπου έχει διαρροή...προφανώς με την θερμότητα διαστέλεται κάποια αντίσταση και βραχυκυκλώνει...μου χει τύχει αρκετές φορές....μήπως έχεις θερμοσυσσωρευτές για θέρμανση?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    Όνομα
    jim
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μηνύματα
    629

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktinologos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα. Ειμαι νεος στο forum, και θα ηθελα να αναφερω ενα προβλημα που αντιμετωπιζω.
    Πριν απο 10, 15 μερες αρχιζε να πεφτει ο γενικος στο σπιτι. 5 με 6 φορες την ημερα. Οι ασφαλειες, ολα καλα. Τα προβληματα ομως αρχισαν, οταν μετα απο 3, 4 μερες επεσε η μια φαση απο το ρολοι τηε ΔΕΗ! Την σηκωσα, και μετα για 2 - 3 μερες κανενα προβλημα. Ομως, τις τελευταιες 2 - 3 μερες, αρχισαν ολοενα και συχνοτερα να πεφτουν 2, αυτη τη φορα, φασεις. Πλεον πεφτουν συνεχεια, αφου τις σηκωσω, μεχρι να ανεβω απανω.

    Εχεις τριφασικό άρα 35Α σε κάθε φάση ?? και σου πέφτουν οι φάσεις απο υπερένταση στον μετρητη ΔΕΗ .
    Προσωπικά σε δοκιμές που έκανα σε ασφάλειες ΔΕΗ μια 35Α ασφάλεια άντέχει πάνω απο 40Α οπότε δές τις καταναλώσεις σου ή κάποια διαρροή

    Εχεις υπόγεια καλώδια απο τον μετρητή ΔΕΗ στον πίνακα του σπιτιού ??

    Εχεις κινητήρες ισχύος ηλεκτρικούς ??

    Για δές τις καταναλώσεις σου και πώς είναι μοιρασμένες γράψτες σε χαρτι.

    ΕΛΕΓΧΟΣ : Ανοιξε ολες τις καταναλώσεις σου παρουσία ηλεκτρολόγου για να δεί τα Αμπερ τις κάθε φάσης με αμπεροτσιμπίδα και να ελέγξει τις θερμοκρασίες στον πίνακα του σπιτιού θα βγάλει σίγουρα κάποιο συμπέρασμα .

    Αφού ελέγξει τα Αμπέρ του πίνακα να πάει αμέσος στον μετρητη ΔΕΗ και να μετρήση με την αμπεροτσιμπίδα τα Α καταναλώσεις και μία μέτρηση χωρίς καταναλώσεις με κλειστό τον πίνακα του σπιτιού και απο εδώ θα βγάλει συμπεράσματα .

    Αν δεν βγάλει συμπέρασμα θα πρέπει να ελέγξεις τις μονώσεις . Σε κακές μονώσεις οι διαρροές όταν υπάρχει υγρασία αυξάνονται το ίδο ισχύει και για συσκευές αλλά είπες οτι σου έριξε και την άλλη φάση τόσο χαλασμένες συσκευές έχεις ??

    Επιδεί και εγώ έρειχνα την ασφάλεια του πίνακα απο ταυτοχρονισμό τον καταναλώσεων μου έβαλα μία ασφάλει C25 αυτόματο σε σειρά με τον γενικό διακόπτη μετα το ρελε διαφυγής .
    Σε πειραματισμούς η ασφάλεια αντέχει ώρες στα 30Α πάει και στα 35Α άνετα και πέφτει μετά απο θερμοκρασία έτσι έχω λύση το πρόβλημα πτώσεις του μετρητή ΔΕΗ απο υπερεντάσεις .

    Δεν μπορώ να φανταστώ νά έχει κάνει λάθος συνδέσεις ο Ηλεκτρολόγος αλλά τι λάθος συνδέσεις μπορεί να κάνει για να υπάρχει αυτή η πτώση ασφαλειών απο υπερεντάσεις

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 16-12-09 στις 08:32

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Παιδια, εχω νεα. Ηρθαν δυο τεχνικοι της ΔΕΗ, πηγαν στο ρολοι, απομονωσαν τα καλωδια που δινουν ρευμα απο το ρολοι στο σπιτι, και ως εκ θαυματος οι φασεις παρεμεναν σταθερες! Ετσι, μου ειπαν οτι το προβλημα ειναι απο τη γραμμη μου. Σημειωνω, οτι οταν η φαση 1 ηταν ανεβασμενη, κανενα προβλημα.1 και 2 ανεβασμενες, κανενα προβλημα. 1 και 3 ανεβασμενες, κανενα προβλημα. 2 και 3 επιχειρω να τις ανεβασω, αμεσως επεφτε!
    Ο ηλεκτρολογος ομως μου ειπε οτι επειδη μενω σε συγκροτημα, απο ολα τα ρολογια, τα καλωδια μπαινουν σε εναν σωληνα αποχετευσης πλαστικο, και ακολουθουν μια πορεια με διακλαδωσεις, ανα οροφο, παλι μεσα σε σωληνα. Επισης, μου ειπε οτι το καλωδιο ειναι τετοιας αντοχης, που και σε νερο να το πεταξεις δε θα βραχυκυκλωσει!
    Μαλιστα, μου ειπε οτι ειχε χρησιμοποιεισει καλωδια που αντεχαν παραπανω ρευμα και σαν λυση μου προτεινε να κανουμε το ρευμα μονοφασικο ενισχυμενο. Αλλα σε καινουργιο σπιτι κριμα δεν ειναι?
    1. Εχω καλοριφερ, οχι θερμοσυσωρευτες. Ολες οι ασφαλεις του πινακα ειναι 63 Α , και μολις αλλαχθηκαν!
    2. Με ολες τις καταναλωσεις κλειστες, σε πρωτη φαση, και με τον γενικο κατεβασμενο, σε δευτερη, και παλι επεφταν οι 2 φασεις,αλλα μια, μια κανενα προβλημα. Εχω, οπως ειπα και παραπανω υπογεια καλωδια, αλλα μαζι με ολων , μεσα σε πλαστικο σωληνα αποχετευσης. Εγινε μετρηση καταναλωσεων και ολα καλα, χθες που λειτουργουσαν ολες οι φασεις, για ενα διαστημα 1,5 ωρων. Δεν εχω κινητηρες ισχυος ηλεκτρικους. Το παραξενο ειναι οτι δεν καιει και ασφαλειες... Εγινε ελεγχος γειωσεων...
    Παιζει να ειναι κατι απο τον θερμοσιφονα, ο οποιος ειναι κλειστος, αλλα εγινε συνδεση χθες?
    Εχει κανεις καμια ιδεα? Για να την πω στον ηλεκτρολογο, ετσι ωστε να μην κανω το ρευμα μονοφασικο, με ο,τι αυτο συνεπαγεται, και να μην εχω γκρεμισμα για να δω αν υπαρχει προβλημα απο το ρολοι, εως το σπιτι. Ευχαριστω και παλι!

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Κουζινα και να μην αντεχουν 2 φασεις και να πεφτουν, δηλαδη να βραχυκυκλωνουν? Δυσκολο δεν ειναι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    Όνομα
    jim
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μηνύματα
    629

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktinologos Εμφάνιση μηνυμάτων
    ......Μαλιστα, μου ειπε οτι ειχε χρησιμοποιεισει καλωδια που αντεχαν παραπανω ρευμα και σαν λυση μου προτεινε να κανουμε το ρευμα μονοφασικο ενισχυμενο.......

    Φιλε τριφασικό έβαλες . Αν ο ηλεκτρολόγος έχει κάνει μαλ@#$ εσύ θα την πληρώσεις και μάλιστα να υποβαθμίσεις την παροχή σου .....

    Τα Αμπερ που πέρνεις απο το τριφασικό ούτε για δείγμα δεν το πέρνεις απο το μονοφασικό ...

    Τα καλώδια ναι αντέχουν την γρασία αλλά αν έχει κάποιο σχίσιμο ή έχει δεχθεί άλλη ταλαιπωρία απο το εργοστάσιο κατασκευής έως την τελική τοποθέτηση του την ευθύνη την έχει ο ηλεκτρολόγος και πρέπει να το επισκευάσει - αντικαταστήσει και οχι εσύ .

    Αν ο ηλεκτρολόγος σου ήταν σωστός είδη θα το είχε βρεί αλλά κάνει τον κινέζο πάς και την γλυτώσει ενώ ξέρει ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΓΕΡΟΝΤΑΣ
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    31

    Προεπιλογή Νερό...

    ... αν έχει μπεί νερό από κάπου κάποια πρίζα ή κάποιος σωλήνας θα 'ξερνάει' νέρο. Πες του Η/Γ να ελέγξει και για αυτό.

    0 Not allowed! Not allowed!

    Άνθρωπος = αυτός που θρώσκει άνω

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Κατι δεν παει καλα, καταρχας με τον ηλεκτρολογο σου...
    Εαν μας τα λες καλα, εχεις 3Χ63 τριφασικό πίνακα και σου προτεινε να το κανεις μονοφασικο?. Sorry αλλα αυτο απλα δεν γινεται, η ΔΕΗ δεν δινει τετοιες μονοφασικες παροχες για να καλυψουν φορτια (δεν νομιζω οτι καποιος εβαλε 3Χ63 ) για πλακα..
    Τα περι υγρασιων κλπ τα ακουω βερεσε.. Τα καλωδια της παροχης δεν χαμπαριαζουν απο νερα και επιπλεον, εδω μιλαμε για καραμπινατο βραχυκυκλωμα
    Για να πεσει 63 Α ασφαλεια αυτα τα 63 αμπερ ΚΑΠΟΥ πανε, και αν ειναι βραχυκυκλωμα τοτε μιλαμε για φωτια... 63 Α δεν ειναι παιχνιδι.
    Καποια μεγαλη χοντραδα εχει κανει ο ηλεκτρολογος...
    Ειδικοτερα οταν λες οτι προσπαθεις να ανεβασεις τις φασεις 2 και 3.. Διευκρινησε, απο το πινακα η απο το ρολοι...

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Γενικα το κτηριο εχει ενα μικρο προβλημα στεγανοτητητας, ενω πριν απο ενα 4μηνο ειχε διαρροη νερου μια γειτονισσα, και εκανε πατεντα με αλλαγη παροχης απο την κεντρικη.
    Το θεμα ειναι οτι μαλλον το προβλημα ειναι απο το ρολοι, εως το σπιτι. Ομως, τα καλωδια περναν μεσα απο σωληνα αποχετευσης, οποτε αυτος να μπαζει, και τα δικα μου καλωδια μονο, απο ολα που περνουν μεσα, πρεπει να με κανουν τον πιο γκαντεμη απο ολους...
    Το κυριο Θεμα ειναι αν μπορει να ελεγχθει πιθανη διαρροη μεσα σε σωληνα αποχετευσης Χωρις να χρειαστουν γκρεμισματα, γιατι τοτε το κοστος... Καμια ιδεα? Αυριο στις 8, 8:30 θα ερθει ο ηλεκτρολογος που καναμε την εγκατασταση για να δουμε... Ακουω ιδεες, και σας ενημερωνω, και απανταω σε οσα μπορω... Ευχαριστω!

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Stom, απο το ρολοι της ΔΕΗ. Πως μπορω να δω που πανε? Γιατι αυτος ισως να θελησει γκρεμισμα.... και λεφτα.... Επισης, φωτια? Καθολου γοητευτικο! Επισημαινω, οτι γενικος κλειστος και παλι πεφτουν! Απομονωση απο το ρολοι και οι φασεις αντεχουν. Ενωση, παλι πεφτουν. Πινακας, οκ - ελεγμενος.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. διαρροη ρευματος
    By Gaou in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-15, 22:58
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 01:05
  3. περιοριστης ρευματος
    By takis3653 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-13, 20:32
  4. μετριση ρευματος
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-10, 11:33
  5. Διαιρετης ρευματος.
    By Vasilis44 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-09, 01:00

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας