Θέμα: Επιτηρητής τάσης

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Pisces
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή Επιτηρητής τάσης

    Έχουμε το παρακάτω πρόβλημα: Έχουμε κύρια παροχή Δ.Ε.Η. (Μέση τάση και με την βοήθεια μετασχηματιστή λαμβάνουμε χαμηλή τάση 230V/400V) και δευτερεύον ένα εφεδρικό ζεύγος.. Όλα αυτά γίνονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένων κοντινών δωματίων.
    Σε φυσιολογική περίπτωση διακοπής ρεύματος εκκινεί το ζεύγος και υποστηρίζει τις καταναλώσεις μας. Όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Αρκετά συχνά, ενώ η παροχή από την ΔΕΗ είναι ακατάλληλη (εκτός ορίων) και ενώ το ζεύγος εκκινεί, δεν αναλαμβάνει τα φορτία μας. Εάν μεταβούμε και κατεβάσουμε τον γενικό διακόπτη της ΔΕΗ, το ζεύγος αναλαμβάνει κανονικά. Όταν αποκατασταθεί η παροχή της ΔΕΗ και ανεβάσουμε τον γενικό διακόπτη, όλα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.
    Μήπως κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό; Και μήπως έχετε κάποια ιδέα, τι μπορώ να κάνω;

    Υ.Σ. Ο επιτηρητής επιτηρεί φάσεις και ουδέτερο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    φυσικά θα πρέπει να έχει έναν επιτηρητή
    το θέμα είναι εάν
    1. έχει χαλάσει
    2. μήπως παίρνει ρύθμιση
    3. μήπως δεν έχει καθόλου ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Pisces
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Ο επιτηρητής έχει αντικατασταθεί επανελλειμένως με ένα νέο ίδιου τύπου. Έχουμε ρυθμίσει και το πάνω και το κάτω όριο τάσης του επιτηρητή καθως και την ευαισθησία του στην απόκριση του σε περιπτώση διακοπής και πάλι τίποτα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Όνομα
    Θόδωρος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    354

    Προεπιλογή

    Πιθανόν υπάρχει επιτηρητής στον πίνακα που ελέγχει τη ΔΕΗ αλλά και ο εγκέφαλος της γεννήτριας ελέγχει με δικό του επιτηρητή τη ΔΕΗ. Ο ένας από τους δυο είναι ρυθμισμένος σε μεγαλύτερο ποσοστό ασυμμετρίας.
    Μια άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει επιτηρητής Η/Ζ ο οποίος είναι ρυθμισμένος σε στενά όρια ασυμετρίας και η γεννήτρια να βγάζει μεγάλη τάση χωρίς φορτία και να μην επιτρέπει την αλλαγή των ρελέ.
    Μόνο το διάγραμμα σύνδεσης του πίνακα θα μας πει περισσότερα και πιο σίγουρα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη Triton
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jan 2008
    Μηνύματα
    255

    Προεπιλογή

    Απλοϊκά σκεπτόμενος συμπεραίνω πως το(α) ρελαί ελέγχου των φορτίων, λόγω της τάσης αυτοσυγκράτησης δεν κόβουν.
    Ενα ρελαι οπλίζει ας πούμε στα 200 - 230v και κρατάει τον οπλισμό έστω και αν πέσει η τάση στα 180v.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Pisces
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Υπάρχει μόνο ένας επιτηρητής τάσης ΔΕΗ. Το ζεύγος διαθέτει επιτηρητή τάσης πάνω ορίου και επιτηρητή τάσης κάτω ορίου καθώς και επιτηρητή συχνότητας. Αυτοί έχουν ελεγθεί και λειτουργούν κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι όταν κατεβάσουμε τον γενικό διακόπτη ΔΕΗ (στην περίπτωση όπου εμφανίζεται η ανωμαλία), το ζεύγος αναλαμβάνει κανονικά τα φορτία.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Pisces
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Δηλαδή TRITON, αν κατάλαβα καλά, παρόλο που το ζεύγος εκκινεί, αφού ο επιτηρητής δίνει την εντολή, τα βοηθητικά ρελέ των ρελέ ισχύος, παραμένουν οπλισμένα, άρα γι' αυτόν τον λόγο να μην γίνεται η μεταγωγή στο ζεύγος;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Triton
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Jan 2008
    Μηνύματα
    255

    Προεπιλογή

    ακριβώς και άμα κόψεις τη τροφοδοσία κλείνουν και αλλάζουν κατάσταση.
    Ίσος λέω...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Pisces
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Αυτό ομολογουμένως, δεν το είχα σκεφτεί. Θα μελετήσω τα σχέδια να δω αν μπορώ να απενεργοποιήσω τα βοηθητικά ρελέ που σχετίζονται με την εν λόγω διαδικασία.

    Ευχαριστώ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Όνομα
    Θόδωρος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    354

    Προεπιλογή

    Αν συμβαίνει αυτό είναι μεγάλη πατάτα του ηλεκτρολόγου (πινακά).
    Τα ρελέ πρέπει να κόβουν από την επαφή επιτηρητή και να είναι αλληλομανδαλωμένα ηλεκτρικά και μηχανικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Επιτηρητής τάσης hager EU301
    By suicida in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-21, 21:49
  2. Επιτηρητής τάσεως ;
    By AccountSaver in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 15:13
  3. Επιτηρητής τάσης για γεννήτρια
    By elektronio in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-14, 20:28
  4. Μονοφασικός επιτηρητής τάσης
    By Haros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-13, 13:57
  5. Επιτηρητής τάσης;
    By gargarean in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-12, 20:33

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας