Έχουμε το παρακάτω πρόβλημα: Έχουμε κύρια παροχή Δ.Ε.Η. (Μέση τάση και με την βοήθεια μετασχηματιστή λαμβάνουμε χαμηλή τάση 230V/400V) και δευτερεύον ένα εφεδρικό ζεύγος.. Όλα αυτά γίνονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένων κοντινών δωματίων.
Σε φυσιολογική περίπτωση διακοπής ρεύματος εκκινεί το ζεύγος και υποστηρίζει τις καταναλώσεις μας. Όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Αρκετά συχνά, ενώ η παροχή από την ΔΕΗ είναι ακατάλληλη (εκτός ορίων) και ενώ το ζεύγος εκκινεί, δεν αναλαμβάνει τα φορτία μας. Εάν μεταβούμε και κατεβάσουμε τον γενικό διακόπτη της ΔΕΗ, το ζεύγος αναλαμβάνει κανονικά. Όταν αποκατασταθεί η παροχή της ΔΕΗ και ανεβάσουμε τον γενικό διακόπτη, όλα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.
Μήπως κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό; Και μήπως έχετε κάποια ιδέα, τι μπορώ να κάνω;
Υ.Σ. Ο επιτηρητής επιτηρεί φάσεις και ουδέτερο.