0
Αλλο ενα thread τραγέλαφος,που αν καποιος ειναι γνωστης του πραγματος και το διαβασει θα μεινη με μισα μαλλιά.
Απολυτο δικιο εχει ο Φίλλιπας.
Χρήστο sorry τωρα αλλα μπορει να εισαι αστερι στις συνδεσμολογιες για κλέμμες πανω σε διακλαδωτήρες ,και να περνας καλωδια απο σωληνες,να αλλαζεις και καμμια ασφαλεια σε πινακα ,αλλα αυτα που λες δυστυχως αν τα κανει κανεις σε Η/Ζ ειναι επικίνδυνα ,που ακουστηκε σε ενα Η/Ζ να κοβει μονο την φαση κατα την ενναλαγη ηλεκτρικο δικτυο / Η/Ζ.
Γιάννη μάλλον δεν κατάλαβες καλά... Εγώ είμαι που λέω να κόβεται μόνο η φάση, και μπορώ να τεκμηριώσω τεχνικά την ανωτερότητα αυτής της μεθόδου έναντι αυτής που λέει ο Χρήστος... Απλώς περιμένω να μου απαντήσει πρώτα εκείνος διότι με αυτά που έγραψε νιώθω προσβεβλημένος... Και μια και ανέφερες τα παραπάνω, θα είχες την καλοσύνη να μου πεις εσύ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ;
Απ'ότι κατάλαβα υπάρχει μόνο γεννήτρια, όχι ΔΕΗ, επομένως ποιά η φάση της γεννήτριας και ποιός ο ουδέτερος? ούτε γείωση υπάρχει
Ελα Φιλλιπα μπερδεύτηκα με τα τοσα replays και δεν καταλαβα τελικα ποιος υποστηριζε τι .
Λοιπον αυτο που λεει ο Χρηστος,ειναι σωστο για τον λογο οτι ,
Αν δεν κοπει και ο ουδετερος και γινει καποια στραβη με τους ρελεδες λογο πολυκαιριας η αλλων προβληματων ,και δεν γινει σωστη ενναλαγη στον αυτο χρονο ms,μπορει να υπαρχει στιγμιαιο βραχυκυκλωμα μεταξυ των ουδετερων ηλεκρικου δικτυου σπιτιου και Η/Ζ ,γιαυτο καλο θα ειναι να κοβουμε και φαση και ουδετερο,για τον φοβο των Ιουδαιων
Γιάννη αυτό που λες δεν ισχύει. Σκέψου το εξής: Τα ρελέ στις διατάξεις μεταγωγής έχουν μηχανική μανδάλωση. Άρα, για να αρχίσει να κλείνει το ένα ρελέ, το άλλο πρέπει να έχει ανοίξει τελείως. Επίσης, όλες οι επαφές των ρελέ βρίκονται μηχανικά στερεωμένες πάνω στο ίδιο κινούμενο στέλεχος. Είναι μηχανικά αδύνατον λοιπόν να κολλήσει κάποια και η άλλη να μπορεί να κινείται. Επίσης, ακόμα και αν υπήρχε "στιγμιαίο βραχυκύκλωμα μεταξύ των 2 ουδετέρων" όπως είπες, δεν θα γινόταν τίποτα, στο κάτω - κάτω εδώ μιλάμε για μόνιμο τέτοιο βραχυκύκλωμα!
Χρήστο, σου θυμίζω ότι περιμένω μια απάντηση. Αν δεν έχεις τίποτα να απαντήσεις, πες το, να γράψω κι εγώ τα πλεονεκτήματα της μόνιμης σύνδεσης του ενός πόλου της γεννήτριας στον ουδέτερο της ΔΕΗ, να τελειώνουμε επιτέλους...
δεν ανακαλυψα την ηλεκτρολογια ,ουτε το εχω σκοπο φιλε filman , αν εσυ εμπιστευεσαι τη δεη (ή την καθε δεη) για τον ουδετερο που σου προσφερει πασα στιγμη, τα λογια τα δικα μου περισευουν. πες λοιπον τα πλεονεκτιματα που εχει να συνδεσεις τον ενα πολο μονοφασικης γεννητριας στον ουδετερο του δικτυου να τελειωνουμε. σκεψου μονο σε δικτυο ΤΤ να κοπει ο ουδετερος της δεη αμεσως μετα τον υποσταθμο.ορε γλεντια...
Μπα; Και τι χειρότερο θα γίνει σ' αυτή την περίπτωση και γεννήτρια να έχουμε;
Λοιπόοοοον... ας υποθέσουμε ότι κάνουμε αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι αφήνουμε τους πόλους της γεννήτριας ως έχουν, και απομονώνουμε πλήρως και τη φάση και τον ουδέτερο του δικτύου της ΔΕΗ. Τροφοδοτούμε λοιπόν το σπίτι, και ακουμπώντας με το χέρι είτε ένα μαύρο καλώδιο της ΕΗΕ, είτε ένα μπλε, πράγματι δεν σκοτωνόμαστε. Τώρα, τι θα γίνει αν μια συσκευή παρουσιάσει διαρροή; Το πιθανό σημείο μιας τέτοιας διαρροής είναι κάπου μετά το ρ/δ, διότι η εγκατάσταση πριν το ρ/δ είναι μόνο ένα καλώδιο από τον πίνακα ως τη γεννήτρια. Η διαρροή αυτή λοιπόν ΔΕΝ θα ρίξει το ρ/δ, αφού κατά τη γείωση οποιουδήποτε άκρου της εγκατάστασης δεν θα περάσει ρεύμα. Τι θα γίνει τώρα αν ακουμπήσουμε με το χέρι το άλλο καλώδιο; Ηλεκτροπληξία, και πάλι δεν θα πέσει το ρ/δ! Η μοναδική περίπτωση να πέσει το ρ/δ ακουμπώντας με το χέρι ένα καλώδιο μετά από αυτό, είναι η αρχική "διαρροή" να γίνει πριν από αυτό, δηλαδή στην καλωδίωση γεννήτριας πίνακα. Ε, ΑΥΤΟ ΛΕΩ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ... ΤΟΣΟ ΔΥΣΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ; Κάνοντας αυτό που λέω εγώ, το ρ/δ θα πέσει σε κάθε περίπτωση διαρροής, είτε από σώμα συσκευής είτε από χέρι ανθρώπου... Χώρια που έχεις και άλλα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη συγκεκριμένη τάση μεταξύ των ενεργών αγωγών και της γης και φυσικά μικρότερους, φθηνότερους και ευκολότερους στη σύνδεση μονοπολικούς μεταγωγικούς διακόπτες...
σοστος ο παικτης