σε αυτο το τελευταιο συμφωνω κιεγω... ας αποφασισει ο ιδιος.Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάποια πράγματα...
..
...
...
Θα σου πω. Σ' αυτή την περίπτωση λοιπόν, δεν θα γειώσει κανένα πόλο της γεννήτριας. Θα αφήσει τον ένα πόλο συνδεμένο με τον ουδέτερο της ΔΕΗ, και θα μετάγει μόνο τις φάσεις.
ουδεν σχολιο φιλε filman... κανεις δεν ειναι τελειος αλλα απο ζευγη...ειμαι αστερι. δεν επιτρεπω λοιπον σε καποιον που λεει τετοια κουφα να με αποκαλει ασχετο. ειναι δυνατον σε Η/Ζ που τροφοδοτει εγκατασταση εφεδρικα σε περιπτωση διακοπης δεη να ΜΗΝ διακοψεις ΟΛΟΥΣ τους πολους???????? να αφησεις τον ενα πολο στον ουδετερο??? και να μεταγεις μονο τη "φαση"? συγνωμη φιλε μου αλλα τετοια πραγματα δεν πρεπει να λεγονται ετσι αβιαστα. ειναι πολυ επικυνδυνα και μπορει να θεσουν σε κινδυνο ζωη και περιουσιες.
ο κανονισμος ειναι σαφης.!
ελοτ hd384 551.7.4 Πρέπει να προβλέπονται µέσα που θα καθιστούν δυνατήτην αποµόνωση τηςµονάδαςιδιοπαραγωγήςαπότο δηµόσιο δίκτυο διανοµής.
Ας υποθεσουμε τωρα οτι εχουμε ενα τριφασικο Η/Ζ μεγαλης ισχυος για εφεδρικη τροφοδοτηση ενος κτηριου τοτε ναι θα γειωσουμε τον ουδετερο κομβο του με καταλληλη γειωση.(2000Ω ΔΕΝ ειναι καταλληλη γειωση,ειναι επικυνδυνη γειωση) και σε αυτη την περιπτωση και παλι σαφης ειναι ο κανονισμος σε δικτυα ΤΝ (ουδετερογειωσης):
551.4.2 Πρόσθετες απαιτήσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες η µονάδα ιδιοπαραγωγής
προορίζεται για την εναλλακτική τροφοδότηση µιας εγκατάστασης συνδεδεµένης σε ένα δηµόσιο
δίκτυο διανοµής (εφεδρική µονάδα τροφοδότησης)
Όταν ηµονάδα ιδιοπαραγωγήςαποτελείτην εναλλακτική(εφεδρική) πηγήτροφοδότησηςµιαςεγκατάστασηςπου είναι συνδεδεµένη σε ένα δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικήςενέργειας, στο οποίο
εφαρµόζεται το σύστηµα σύνδεσηςτων γειώσεων ΤΝ, η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίαςαπόέµµεση
επαφήδεν πρέπει να βασίζεται στη σύνδεση προςτο γειωµένο ουδέτερο αγωγόαυτούτου δικτύου.
Πρέπει, συνεπώς, να προβλέπεται ένα κατάλληλο ηλεκτρόδιο γείωσης
Αυτό ας το κρίνει ο ίδιος ο Γιάννης.