Αρχικό μήνυμα από
xrhstosmp
φιλε μου filman τι να πω πια...διαβαζω...και μενω καγκελο! τουλαχιστον πεσμου οτι δεν εισαι επαγγελματιας ηλεκτρολογος να ξαλαφρωσω!.
Δεν πιστεύω να μου πεθάνεις και να το έχω και κρίμα...
αν δεν εχεις δει ποτε τετραπολικους διακοπτες ενναλαγης ,ειτε χειροκινητους ειτε αυτοματους σε πινακα εναλλαγης, τοτε μαλλον εχεις δει εναν μονο ,και αυτον τον βγαλανε απο πλοιο και τον εγκαταστησανε οπως εχει στη στερια μιας και στα πλοια απουσιαζει ο ουδετερος και υπαρχουνε μονο 3 φασεις σε συνδιασμο με συστημα γειωσης ΙΤ.
επιμενεις να βασιζεις την προστασια σου στο ρελαι διαφυγης...ΛΑΘΟΣ
καλο το ρελαι αλλα ως επικουρικο μεσο προστασιας σε συνηθισμενες εγκαταστασεις.το κυριο ηταν ειναι και θα ειναι η γειωση με πολυ μικρη αντισταση (το πολυ ως 2 Ωμ).
Λάθος κατάλαβες. Ξαναδιάβασε αυτά που έγραψα στο 6ο μου ποστ...
μια εγκατασταση μονοφασικης γεννητριας μικρης ισχυος οπως του φιλου μας,ειναι απο μονη της απομονωμενη ,σαν να εχεις εγκαταστησει μ/σ 1/1.
κινδυνευεις απο ηλεκτροπληξια μονο αν πιασεις και τους δυο πολους ταυτοχρονα, συνθηκη που στην οποια ΟΥΤΕ το ρελαι προστασιας προσφερει καμοια απολυτως προστασια.
Σωστό αυτό, αλλά και συνδέοντας τον ένα πόλο της γεννήτριας μόνιμα στον ουδέτερο της ΔΕΗ, και έχοντας ρελέ διαρροής, έχεις προστασία, ακριβώς όπως γίνεται όταν το σπίτι τροφοδοτείται από τη ΔΕΗ... Επίσης αυτό έχει το πλεονέκτημα του σαφούς καθορισμού της τάσης που υπάρχει στους πόλους και της Γης...
οσο για την εξηγηση που πρεπει να δωσω γιατι πρεπει να κοβονται ολοι οι πολοι σε μια γεννητρια γιατι να το κανω? μπορεις να δωσεις εσυ μια που να αποδικνυει οτι ισχυριζεσαι?
Ναι, αλλά θα ήθελα να κάνεις εσύ την αρχή, μια και έγραψες αυτά: "ουδεν σχολιο φιλε filman... κανεις δεν ειναι τελειος αλλα απο ζευγη...ειμαι αστερι. δεν επιτρεπω λοιπον σε καποιον που λεει τετοια κουφα να με αποκαλει ασχετο. ειναι δυνατον σε Η/Ζ που τροφοδοτει εγκατασταση εφεδρικα σε περιπτωση διακοπης δεη να ΜΗΝ διακοψεις ΟΛΟΥΣ τους πολους???????? να αφησεις τον ενα πολο στον ουδετερο??? και να μεταγεις μονο τη "φαση"? συγνωμη φιλε μου αλλα τετοια πραγματα δεν πρεπει να λεγονται ετσι αβιαστα. ειναι πολυ επικυνδυνα και μπορει να θεσουν σε κινδυνο ζωη και περιουσιες." Περιμένω μια τεχνική απάντηση για το ανωτέρω...
ξαναλεω αλλη μια φορα οτι με το ρευμα ανω των 50ν δεν πρεπει να παιζει κανεις ουτε να κανει του κεφαλιου του.
οσο για τους κανονισμους, αν δεν ξερεις τι σημαινει ΤΤ,ΤΝ,ΙΤ στις γειωσεις, με συγχωρεις αλλα δε φταιω εγω.
αν εσυ καταλαβες οτι εννοει να μην ενωσουμε τα μεταλλικα μερη στον ουδετερο ...
Και επειδή απ' ότι φαίνεται τα έχω χαμένα, ανάλυσέ μου το αυτό:
Όταν η μονάδα ιδιοπαραγωγής αποτελεί την εναλλακτική (εφεδρική) πηγή τροφοδότησης μιας εγκατάστασης που είναι συνδεδεμένη σε ένα δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή δεν πρέπει να βασίζεται στη σύνδεση προς το γειωμένο ουδέτερο αγωγό αυτού του δικτύου.
Πρέπει, συνεπώς, να προβλέπεται ένα κατάλληλο ηλεκτρόδιο γείωσης