Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 12

Θέμα: φωτοβολταικα

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    133

    Προεπιλογή φωτοβολταικα

    γεια σας,

    Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να ασφαλίζουμε και τους δύο πόλους
    (+ και _ ) εξόδου μιας συστιχίας φωτοβολταίκων πανελς ή θα πρέπει να γειώσουμε τον ενα πόλο και γιατί ;

    (έχουμε περίπου 460 v).

    Eύχαριστω

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    953

    Προεπιλογή

    460 Volts? Τόσα πολλά???? Τεσπα, ασφάλεια στο Θετικό πόλο έχω βάλει εγώ, αλλά όχι σε τόσα volts..

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    133

    Προεπιλογή

    και το (-) το γείωσες ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    953

    Προεπιλογή

    Να σου πω την αλήθεια, όχι! γιατί μετά από την μπαταρία το πάω στο inverter, και το συνέω με μια μπαλαντέζα (αρσενικό - Αρσενικό) με μια πρίζα στο σπίτι μου! Λογικά δεν θα γειώνεται το σύστημα από την γείωση της πρίζας?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    133

    Προεπιλογή

    μετά τα πάνελς δεν πας στο inverter ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    953

    Προεπιλογή

    Πάω το πανελ σε ρυθμιστή φόρτισης, από εκεί πάω σε μπαταρία!
    Και έχω την μπαταρία απ' ευθείας συνδεδεμένη με το inverter!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γεώργιος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Γιατί φίλε μου έχεις ανεβάσει τόσο πολύ τα βολτ ,και τι ρυθμιστή φόρτισης έχεις χρησιμοποιήσει ??Μήπως υπάρχει κάτι λάθος ?Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη a14
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή συνδεσμολογία

    Φίλε στην εγκατάσταση που έχω δει σέ κάποιον στη Λειβαδιά τα συνδεμένα σε σειρά φωτοβολταικά έφταναν σε ηλιοφάνεια Ιουλίου τα 540V DC. Tα δύο καλώδια (+) και (-) διατομής 6mm2 χωρίς να γειώσει κάποιο τα πήγαινε σε πίνακα όπου πέρναγαν από διπολικό διακόπτη στη συνέχεια από διπολική ασφάλεια και κατέληγαν στη είσοδο του inverter.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γεώργιος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Μήπως η σύνδεση γινότανε σε αντιστροφέα δικτύου ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη a14
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    Αυτό που λες αντιστροφέας δικτύου στην περίπτωση που αναφέρω ήταν το inverter διασυνδεμένου συστήματος με είσοδο dc και έξοδο ac συνδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. φωτοβολταικα
    By personaldrummer in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 22:03
  2. Φωτοβολταικα Πανελ
    By kellis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 18:09
  3. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ.
    By lactoulis in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 19:30
  4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    By lefteris25 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 4