    Exclamation ΠΡΟΒΛΗΜΑ με to ρελε διαφυγης

    Καλησπερα! Εχω το εξης προβλημα. Έχω ρελε διαφυγης legrand μονοφασικο τυπου AC . Κάθε φορα που υπάρχει διακοπη ρεύματος, όταν επανέρχεται το ρεύμα ριχνει το ρελε. Ο διακοπτης τεστ του ρελε λειτουργει κανονικα. ¨Οταν κλεινω και ανοιγω τον γενικο διακοπτη δεν πεφτει το ρελε. Οταν κοβω και δινω παροχη απο τη χελωνα της ΔΕΗ δεν πεφτει το ρελε. Παράξενο προβλημα!!! Θα ηθελα την γνωμη σας γιατι οταν λειπω απο το σπιτι για κάποιες μέρες και εχει διακοπη για λιγα λεπτα , εχω σοβαρο προβλημα με τον ψυγειοκαταψυκτη. Ευχαριστω!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Ποια είναι η περιοχη σου?

    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    athanasiosmed
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη8
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    θεσσαλονικη

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Οκ σκέφτηκα αρχικα μήπως είσαι σε κάποιο νησί και υπάρχει κάποια ψιλο-οριακη μικροδιαρροη και με την υπέρταση την ώρα που έρχεται το ρεύμα παίρναμε λίγα περισσότερα mA στη Γη. Όχι πως δε μπορεί να συμβαίνει και στην πόλη απλά σε νησί θα τανε στανταρακι...
    Άν μπορείς να τσεκαρεις διαρροές πάντως ίσως βρεις κάποια που να ναι ψιλο-οριακη...

    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.438


    1 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (06-07-18)

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Εδω παντως μπηκες ψαγμενος.Τι ακριβως θες να μαθεις-επιβεβαιωσεις?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #7
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017


    2 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    450

    Προεπιλογή

    Αν υπάρχει στο σπίτι πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων , το αντιπαρασιτικό φίλτρο που είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο της παροχής του κάθε πλυντηρίου , δημιουργεί στιγμιαία διαρροή με τη γείωση την ώρα που παίρνει τάση


    Σε συνδυασμό με κάποια μικρο διαρροή αν υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο της εγκατάστασης ,προστίθενται και δημιουργείται το πρόβλημα


    πολλές φορές μου έτυχε να πέσει ρελέ , βάζοντας απλά το φις στην πρίζα , με τον επιλογέα του πλυντηρίου στο 0 ( ο επιλογέας κόβει και τους 2 αγωγούς φάση και ουδέτερο στο δικό μου πλυντήριο ρούχων τσεκαρισμένο)

    Συνημμένο Αρχείο 74464

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 06-07-18 στις 14:10
    Ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα σχετικά με όλο και λιγότερα θέματα, ώστε ξέρει τα πάντα γύρω από το τίποτα.

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nick1974 (06-07-18)

  11. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    athanasiosmed
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη8
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδω παντως μπηκες ψαγμενος.Τι ακριβως θες να μαθεις-επιβεβαιωσεις?
    προσπαθω να βρω μια λυση στο προβλημα μου?
    μια πιθανη λυση που εχω ακουσει ειναι η αντικατασταση του ρελε με ρελε τυπου Α αντι AC που ειναι τωρα. θα βοηθουσε κατι τετοιο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    athanasiosmed
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη8
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    καποια πιο φθηνη λυση??

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. προβλημα με ρελε διαφυγης σε σκαφος
    By γιωργος π in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 13:21
  2. Διαρροη τασης στο ρελε διαφυγης;
    By yz8826 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-17, 12:57
  3. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 15:38
  4. προβλημα με ρελε διαφυγης εντασης
    By Μιχάλης_13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  5. ρελε διαφυγης
    By ΜΑΘΗΤΗΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-11, 00:54

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας