Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26

Θέμα: 3φασικός κινητήρας με 1φασικό ρεύμα?

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη mihalas2
    Όνομα
    Μιχαλης Γιαμαιος
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Περαμα Πειραιας
    Μηνύματα
    636

    Προεπιλογή

    σωστος ο γιαννης
    μιλαμε για 7bar πιεση
    η αποδοση με πυκνωτη και 1 φαση θα ριξει στο 1/3 το μοτερ ισως και πιο κατω
    δεν νομιζω να δουλεψει, θελει γεννητρια

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη mihalas2
    Όνομα
    Μιχαλης Γιαμαιος
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Περαμα Πειραιας
    Μηνύματα
    636

    Προεπιλογή

    με 1,5 HP μοτερ θα εχει 100 λιτρα το λεπτο
    μετα εχει ζορι το πραμα

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.476

    Προεπιλογή

    Αναρωτιέμαι αν μια 3φασική αντλία γεώτρησης (70 μέτρα βάθος).
    Είναι υποβρύχια ?.
    Έχεις δυνατότητα με - κάποιο τρόπο – περιορισμού του νερού εισαγωγής?.
    Για δυνατότητα περιορισμού του νερού εξαγωγής δεν το ρωτώ μάλλον είναι αυτονόητο.
    Για της παραπάνω 2 σειρές είναι σε εξέλιξη διερεύνηση (πιστεύω να έχομε αποτελέσματα ) βλέπε και http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=50953
    Υ/Γ είναι φυγ/κή?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 05-06-10 στις 11:15
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. #14
    Banned
    Όνομα
    Κυριάκος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    Βόλος
    Μηνύματα
    1.586

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    νομιζω θα ηταν καλυτερα να εβαζες ενα inverter για την αντλια με μονοφασικη εισοδο
    Ναι, συμφωνώ και επαυξάνω .. διοτι ειναι η πραγματικη λυση ,
    για να γίνει η δουλειά ..

    Οσο για το όποιο κόστος , ειναι ελάχιστο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα.
    Για την επιλογή του inverter , ειναι λιγο μανικι τα πραγματα ,
    μιας και θέλει ψάξιμο σε καταλόγους επώνυμων εταιρειών .

    Και θα πρέπει να έχει οθόνη , και εύκολο προγραμματισμό.

    Εχω πιάσει στα χέρια μου τέτοιο πράμα , και το προγραμμάτισα ,
    αλλά πάει καιρός , και δεν θυμαμαι τίποτα ( μάρκα μοντέλο κλπ) ..

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη Pefres
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Jun 2008
    Περιοχή
    Σύρος
    Μηνύματα
    234

    Προεπιλογή

    μετα την συγκεκριμενη λειτουργια ο πυκνωτης μενει φορτισμενος
    Γι αυτο προσοχη!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Καλημέρα,
    ότι και να λέμε αν δεν μάθουμε την ισχύ της αντλίας νομίζω ότι αεροβατούμε.
    Κι επειδή πιστεύω οτι θα είναι πάνω από 1,5kW (2HP) δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση να λειτουργήσει με μονοφασικό 230V~.

    gep58

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Τα ειπες ολα με δυο λογια..Οσο για την λυση με inverter που ειπωθηκε,τα μονοφασικα με τριφασικη εξοδο βγαινουν μεχρι καποια (λιγα) ΚW νομιζω 3-4.
    Μετα θελουν τριφασικη παροχη οποτε δεν παιζει αλλο σεναριο απο ΜΕΓΑΛΗ γεννητρια..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.476

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pefres Εμφάνιση μηνυμάτων
    μετα την συγκεκριμενη λειτουργια ο πυκνωτης μενει φορτισμενος
    Γι αυτο προσοχη!!!
    Αν και η απάντηση μου δεν λύνει το πρόβλημα << ο πυκνωτής μενει φορτισμενος >> μάλλον δεν ευσταθή δεδομένου ότι εκφορτίζεται στο (α) παράλληλο (α) τυλίγματα

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη Pefres
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Jun 2008
    Περιοχή
    Σύρος
    Μηνύματα
    234

    Προεπιλογή

    Ημουν λιγο εως πολυ off-topic
    αλλα δεν εκφορτιζεται σε αυτη την συνδεσμολογια
    ειμαι 100% σιγουρος
    στους μονοφασικους εκφορτιζεται αλλα σε αυτη τη συνδεσμολογια οχι

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.476

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pefres Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ημουν λιγο εως πολυ off-topic
    αλλα δεν εκφορτιζεται σε αυτη την συνδεσμολογια
    ειμαι 100% σιγουρος
    στους μονοφασικους εκφορτιζεται αλλα σε αυτη τη συνδεσμολογια οχι
    <<Ημουν λιγο εως πολυ off-topic>>’
    Για μένα τουλάχιστον, όχι και μιας και πρόκειται για θέμα ασφαλείας 2 * ( όχι ).
    Βιάστηκα και δεν πρόσεξα αυτό << steinmetz >>το οποίο ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρικός Κινητήρας
    By stelios711 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 14:33
  2. Κινητήρας 5....χρόνων (!!!!)
    By Papas00zas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 13:08
  3. Κινητήρας Αντλίας.
    By alex kris kris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 12:09
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-10, 19:04
  5. Κινητήρας DC πρόβλημα
    By Haros in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 4